Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подскажите понижению/повышению напряжения.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


Виктор Николаевич
Стоит в поле теремок.... icon_biggrin.gif
В теремок приходит 3-фазное напряжение, 0,4 кВ. Ищу способ защиты от повышенного/пониженного напряжения. Посмотрел различные модели реле - не нравится тот факт, что требуется дополнительно пускатель. Может есть ещё варианты?
belok5
а какая мощность планируется?
есть вот такая штука:http://fif.by/pdf/cp-721.pdf, но она для однофазных потребителей. трехфазные, как не крути, будут через контакторы
Виктор Николаевич
мощность - до 15 кВ
savelij®
Если потребители однофазные, то и реле контроля ставить однофазные. Если есть трёхфазные потребители (двигатели), то на них РКН трёхфазные... полагаю подобрать по нагрузке можно и без контактора.
belok5
а вы уверены, что на такую нагрузку есть РКН? с точки зрения способности клемм подключения выдержать весь негатив сети при включении/выключении и работе?
savelij®
Цитата(belok5 @ 18.4.2011, 19:45) *
а вы уверены, что на такую нагрузку есть РКН?

На каку таку? icon_wink.gif
На однофазную в 5 кВт есть.
На трёхфазную... не знаю, ибо мощность отдельного трёхфазного потребителя, требующего защиты от перенапряжения, не озвучена.
(для примера, РН311 может коммутировать по 2кВт на фазу)
Rasmus
Цитата(Виктор Николаевич @ 18.4.2011, 19:47) *
.. что требуется дополнительно пускатель. Может есть ещё варианты?


Виктор Николаевич без пускателей вряд ли обойтись... Только на небольшую нагрузку если.

Можете использовать модульный контактор, работает бесшумно и быстродействие на высоте.
belok5
Цитата(savelij® @ 18.4.2011, 19:11) *
На каку таку? icon_wink.gif

там чуть выше Виктор Николаевич написал, что потребители могут в итоге брать до 15 кВт
Rasmus
То есть нагрузка по фазе может быть около 20-25 А- немаленький ток, тут так или иначе без пром. реле не обойтись...

А может на каждую фазу по реле поставить? Тогда есть варианты icon_biggrin.gif

Но это если трехфазной нагрузки нет...
savelij®
Цитата(belok5 @ 18.4.2011, 20:36) *
там чуть выше Виктор Николаевич написал, что потребители могут в итоге брать до 15 кВт

А после поста Виктора Николаевича внимательно прочли сообщение, касаемо однофазных и трёхфазных потребителей?... icon_wink.gif
Какая трёхфазная нагрузка (по мощности) может оказаться в теремке, для которой стоит ставить реле контроля с контактором?
belok5
тут не спорю)) для однофазных потребителей я ему выложил ссылку, а в остальном считаю, что лучше перестраховаться)) более точно можно что-то сказать, если будут известны конкретные данные по нагрузкам и их распределение.
Rdnaem
Цитата(Виктор Николаевич @ 18.4.2011, 18:47) *
Стоит в поле теремок.... icon_biggrin.gif
В теремок приходит 3-фазное напряжение, 0,4 кВ. Ищу способ защиты от повышенного/пониженного напряжения. Посмотрел различные модели реле - не нравится тот факт, что требуется дополнительно пускатель. Может есть ещё варианты?

Поскольку, я так понимаю, нагрузка однофазная, то на каждую фазу надо поставить по УЗМ-50М, это в щитке займёт 6 модулей и будет обеспечена полная защита от перенапряжений + импульсная защита встроенными варисторами.
Ток коммутации УЗМ-50М - 63А (максимум до 80А). Никаких пускателей дополнительно не надо.
Это 13-15кВт на фазу. По моему предостаточно.