Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подскажите понижению/повышению напряжения.

Виктор Николаеви...
сообщение 18.4.2011, 17:47
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 18.4.2011
Пользователь №: 22509



Стоит в поле теремок.... icon_biggrin.gif
В теремок приходит 3-фазное напряжение, 0,4 кВ. Ищу способ защиты от повышенного/пониженного напряжения. Посмотрел различные модели реле - не нравится тот факт, что требуется дополнительно пускатель. Может есть ещё варианты?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 18.4.2011, 17:54
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



а какая мощность планируется?
есть вот такая штука:http://fif.by/pdf/cp-721.pdf, но она для однофазных потребителей. трехфазные, как не крути, будут через контакторы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виктор Николаеви...
сообщение 18.4.2011, 18:01
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 18.4.2011
Пользователь №: 22509



мощность - до 15 кВ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.4.2011, 18:07
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Если потребители однофазные, то и реле контроля ставить однофазные. Если есть трёхфазные потребители (двигатели), то на них РКН трёхфазные... полагаю подобрать по нагрузке можно и без контактора.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 18.4.2011, 18:45
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



а вы уверены, что на такую нагрузку есть РКН? с точки зрения способности клемм подключения выдержать весь негатив сети при включении/выключении и работе?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.4.2011, 19:11
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(belok5 @ 18.4.2011, 19:45) *
а вы уверены, что на такую нагрузку есть РКН?

На каку таку? icon_wink.gif
На однофазную в 5 кВт есть.
На трёхфазную... не знаю, ибо мощность отдельного трёхфазного потребителя, требующего защиты от перенапряжения, не озвучена.
(для примера, РН311 может коммутировать по 2кВт на фазу)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rasmus
сообщение 18.4.2011, 19:30
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 18.6.2007
Пользователь №: 8858



Цитата(Виктор Николаевич @ 18.4.2011, 19:47) *
.. что требуется дополнительно пускатель. Может есть ещё варианты?


Виктор Николаевич без пускателей вряд ли обойтись... Только на небольшую нагрузку если.

Можете использовать модульный контактор, работает бесшумно и быстродействие на высоте.

Сообщение отредактировал Rasmus - 18.4.2011, 19:40


--------------------
"Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 18.4.2011, 19:36
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Цитата(savelij® @ 18.4.2011, 19:11) *
На каку таку? icon_wink.gif

там чуть выше Виктор Николаевич написал, что потребители могут в итоге брать до 15 кВт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rasmus
сообщение 18.4.2011, 19:53
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 18.6.2007
Пользователь №: 8858



То есть нагрузка по фазе может быть около 20-25 А- немаленький ток, тут так или иначе без пром. реле не обойтись...

А может на каждую фазу по реле поставить? Тогда есть варианты icon_biggrin.gif

Но это если трехфазной нагрузки нет...

Сообщение отредактировал Rasmus - 18.4.2011, 20:00


--------------------
"Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.4.2011, 20:39
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(belok5 @ 18.4.2011, 20:36) *
там чуть выше Виктор Николаевич написал, что потребители могут в итоге брать до 15 кВт

А после поста Виктора Николаевича внимательно прочли сообщение, касаемо однофазных и трёхфазных потребителей?... icon_wink.gif
Какая трёхфазная нагрузка (по мощности) может оказаться в теремке, для которой стоит ставить реле контроля с контактором?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 18.4.2011, 20:55
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



тут не спорю)) для однофазных потребителей я ему выложил ссылку, а в остальном считаю, что лучше перестраховаться)) более точно можно что-то сказать, если будут известны конкретные данные по нагрузкам и их распределение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rdnaem
сообщение 13.5.2011, 13:51
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 23.6.2008
Пользователь №: 11507



Цитата(Виктор Николаевич @ 18.4.2011, 18:47) *
Стоит в поле теремок.... icon_biggrin.gif
В теремок приходит 3-фазное напряжение, 0,4 кВ. Ищу способ защиты от повышенного/пониженного напряжения. Посмотрел различные модели реле - не нравится тот факт, что требуется дополнительно пускатель. Может есть ещё варианты?

Поскольку, я так понимаю, нагрузка однофазная, то на каждую фазу надо поставить по УЗМ-50М, это в щитке займёт 6 модулей и будет обеспечена полная защита от перенапряжений + импульсная защита встроенными варисторами.
Ток коммутации УЗМ-50М - 63А (максимум до 80А). Никаких пускателей дополнительно не надо.
Это 13-15кВт на фазу. По моему предостаточно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему