Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Прокладка КЛ-0,4кВ транзитом через венткамеру?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Монтаж внутренних сетей


Bomka
Допускается ли прокладка КЛ-0,4кВ транзитом через венткамеру???
Шаровая молния
2.1.67. Выполнение электропроводки в вентиляционных каналах и шахтах запрещается. Допускается пересечение этих каналов и шахт одиночными проводами и кабелями, заключенными в стальные трубы.

А это для КЛ:
Прокладка кабелей в вентиляционных каналах запрещается. Допускается пересечение этих каналов одиночными кабелями, заключенными в стальные трубы.
Олега
Венткамера не канал и не шахта.
Шаровая молния
Истина где-то рядом, мне кажется. icon_biggrin.gif
Goldberg
Однозначно НЕТ!!!
Вент.камера является частью вентиляции так же как и канал, и в случае возгорания дым поподёт в помещение.
Andrey Izh
Думаю, вы говорите о разных помещениях. Если речь идёт о помещении, где установлены вентиляторы, то транзит разрешен. Если речь о помещениях, закрываемых герметично и через которые проходит всасываемый воздух - то однозначно запрещён (без труб).
СТАТИКА
В любом случае запрещен.Где гарантии,что кабель который проходит через вентиляцию,не питает тот самый вентилятор?
Andrey Izh
Цитата(СТАТИКА @ 21.10.2009, 16:32) *
В любом случае запрещен.Где гарантии,что кабель который проходит через вентиляцию,не питает тот самый вентилятор?

Через какую вентиляцию? Существует вентиляционная шахта, воздуховод, а существует помещение, где установлены сами вентиляционные установки. Это разные помещения. Если в первых существует опасность раздувания пламени и распространение продуктов его горения по всем вентиляционным каналам, то чем грозит возгорание кабеля в помещении, где установлены вентиляторы? Движения воздуха там нет, распространение огня и дыма исключено.
Олега
Цитата(СТАТИКА @ 21.10.2009, 16:32) *
В любом случае запрещен..

Сообщение 2 читали ? А от Вас пунктик не представите ?
А про венткамеру и вовсе ничего такого.
ez81
А ежели освещение от одной венткамеры в другую идет эт тоже транзит-- ведите.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      Рейтинг@Mail.ru