Допускается ли прокладка КЛ-0,4кВ транзитом через венткамеру???
|
|
|
|
|
6.5.2009, 14:38
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
2.1.67. Выполнение электропроводки в вентиляционных каналах и шахтах запрещается. Допускается пересечение этих каналов и шахт одиночными проводами и кабелями, заключенными в стальные трубы.
А это для КЛ: Прокладка кабелей в вентиляционных каналах запрещается. Допускается пересечение этих каналов одиночными кабелями, заключенными в стальные трубы. |
|
|
6.5.2009, 15:39
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18181 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Венткамера не канал и не шахта.
|
|
|
6.5.2009, 18:56
Сообщение
#4
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Истина где-то рядом, мне кажется.
|
|
|
|
|
20.10.2009, 17:47
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.11.2008 Пользователь №: 12650 |
Однозначно НЕТ!!!
Вент.камера является частью вентиляции так же как и канал, и в случае возгорания дым поподёт в помещение. |
|
|
21.10.2009, 11:03
Сообщение
#6
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Думаю, вы говорите о разных помещениях. Если речь идёт о помещении, где установлены вентиляторы, то транзит разрешен. Если речь о помещениях, закрываемых герметично и через которые проходит всасываемый воздух - то однозначно запрещён (без труб).
|
|
|
21.10.2009, 16:32
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 21.10.2009 Из: казань чебоксары Пользователь №: 15925 |
В любом случае запрещен.Где гарантии,что кабель который проходит через вентиляцию,не питает тот самый вентилятор?
|
|
|
|
|
21.10.2009, 16:54
Сообщение
#8
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
В любом случае запрещен.Где гарантии,что кабель который проходит через вентиляцию,не питает тот самый вентилятор? Через какую вентиляцию? Существует вентиляционная шахта, воздуховод, а существует помещение, где установлены сами вентиляционные установки. Это разные помещения. Если в первых существует опасность раздувания пламени и распространение продуктов его горения по всем вентиляционным каналам, то чем грозит возгорание кабеля в помещении, где установлены вентиляторы? Движения воздуха там нет, распространение огня и дыма исключено. |
|
|
21.10.2009, 17:08
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18181 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
22.10.2009, 22:27
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
А ежели освещение от одной венткамеры в другую идет эт тоже транзит-- ведите.
-------------------- |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|