Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Прокладка КЛ-0,4кВ транзитом через венткамеру? , Допускается ли?

Гость_Bomka_*
сообщение 6.5.2009, 9:51
Сообщение #1





Гости






Допускается ли прокладка КЛ-0,4кВ транзитом через венткамеру???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 6.5.2009, 14:38
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



2.1.67. Выполнение электропроводки в вентиляционных каналах и шахтах запрещается. Допускается пересечение этих каналов и шахт одиночными проводами и кабелями, заключенными в стальные трубы.

А это для КЛ:
Прокладка кабелей в вентиляционных каналах запрещается. Допускается пересечение этих каналов одиночными кабелями, заключенными в стальные трубы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.5.2009, 15:39
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18128
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Венткамера не канал и не шахта.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 6.5.2009, 18:56
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Истина где-то рядом, мне кажется. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Goldberg
сообщение 20.10.2009, 17:47
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 24.11.2008
Пользователь №: 12650



Однозначно НЕТ!!!
Вент.камера является частью вентиляции так же как и канал, и в случае возгорания дым поподёт в помещение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 21.10.2009, 11:03
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Думаю, вы говорите о разных помещениях. Если речь идёт о помещении, где установлены вентиляторы, то транзит разрешен. Если речь о помещениях, закрываемых герметично и через которые проходит всасываемый воздух - то однозначно запрещён (без труб).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
СТАТИКА
сообщение 21.10.2009, 16:32
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 21.10.2009
Из: казань чебоксары
Пользователь №: 15925



В любом случае запрещен.Где гарантии,что кабель который проходит через вентиляцию,не питает тот самый вентилятор?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 21.10.2009, 16:54
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Цитата(СТАТИКА @ 21.10.2009, 16:32) *
В любом случае запрещен.Где гарантии,что кабель который проходит через вентиляцию,не питает тот самый вентилятор?

Через какую вентиляцию? Существует вентиляционная шахта, воздуховод, а существует помещение, где установлены сами вентиляционные установки. Это разные помещения. Если в первых существует опасность раздувания пламени и распространение продуктов его горения по всем вентиляционным каналам, то чем грозит возгорание кабеля в помещении, где установлены вентиляторы? Движения воздуха там нет, распространение огня и дыма исключено.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.10.2009, 17:08
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18128
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(СТАТИКА @ 21.10.2009, 16:32) *
В любом случае запрещен..

Сообщение 2 читали ? А от Вас пунктик не представите ?
А про венткамеру и вовсе ничего такого.

Сообщение отредактировал Олега - 21.10.2009, 17:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 22.10.2009, 22:27
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



А ежели освещение от одной венткамеры в другую идет эт тоже транзит-- ведите.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 2:01
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены