Ниже я показал схему соединение ТТ. Там амперметр, но главное что в одном случае вторичка трансформатора тока заземлена а во втором нет.
Вопрос:
1) Для чего нужно заземлять вторичку и что будет если этого не сделать?
2) если произойдет разрыв цепи, то какой потенциал наведется на концах вторичной обмотки трансформатора тока?
Вторичка ТТ заземляется в целях безопасности. Если это - напряжение до 1000 В, то, может быть, и не так страшно (хотя правила соблюдать все равно нужно). Но в сетях более высокого напряжения при пробое изоляции между первичной и вторичной обмотками на вторичной обмотке и присоединенных к ней приборах может появиться полное напряжение первичной сети. Да и без пробоя за счет емкостного перераспределения на вторичной обмотке может оказаться немалое напряжение.
По второму вопросу. Напряжение зависит от типа ТТ и протекающего в первичной обмотке тока. В некоторых случаях это могут быть киловольты. Можете проверить экспериментально. Снимаете вольт-амперную характеристику, и напряжение, выше которого она не поднимется, будет искомой величиной.
электроник1
12.9.2008, 20:19
потенциал будет идти на киловольты.
Причем даже если ТТ установлены в сети 0,4 кВ (например для учета электроэнергии), то напряжение на разомкнутой воричной обмотке может превысить 1000 В. Все зависит от тока нагрузки (в первичной цепи) и, конечно, от самого ТТ (его Ктт и мощности.)
Ретро РЗиА
12.9.2008, 22:09
На вторую часть вопроса отвечали уже вот в этой теме
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=9974 , а по первой части я считаю вам уже ответили доходчиво
В дополнение трансформатор тока при обрыве цепей нагрузки может просто взорваться от перенасыщения. (для чего и нормы сопротивления нагрузки не более 0,2ом )
Цитата(ez81 @ 26.11.2008, 22:51)

В дополнение трансформатор тока при обрыве цепей нагрузки может просто взорваться от перенасыщения. (для чего и нормы сопротивления нагрузки не более 0,2ом )
При разрыве вторички ЭДС будет киловольты,т.к транс. имеет очень большой К трасформации. Про "взрыв" от перенасыщения-товарищ пошутил ,думаю (нет такого в электротехнике) . Насыщение зависит только от количества витков первички и падения напруги на них. Вторичка расчитана на работу в режиме КЗ., т.к. амперметры имеют оченьнизкое R входа.
Если при протекании тока в главной цепи втор. обмотка ТТ окажется разомкнута, то возникнет опасная ситуация, изображённая на рисунке "
DANGER - CT secondary is OPENED.jpg" - см. вложенный файл.
Касательно заземления втор. обмотки - по физике сказано уже всё, поэтому процитирую ПТЭ:
Цитата
2.6.24. ...Вторичные цепи трансформаторов тока и напряжения и вторичные обмотки фильтров присоединения высокочастотных каналов должны быть заземлены.
Это не единственное место в Правилах, где даётся такая рекомендация. Поискав найдёте ещё.
Садист технический
13.3.2012, 20:09
Сегодня специально сделал эксперемент. Трафаток ТПЛ-10 100/5. Включил его на мощьную нагрузку 220В. 70А и провёл замеры китайским тестером (другого под рукой небыло). На разомкнутой вторичной цепи было напряжение 980В а относительно земли (Заземляющего проводника) 990В. Тестер китайский и врёт как ему и положено но в данном случае его погрешность была не более 50В.
Цитата(Садист технический @ 13.3.2012, 19:09)

провёл замеры китайским тестером
Тестеры бюджетного типа (те, на которых не написано TRUE-RMS) будут иметь погрешность в данном случае в разы. Читайте в букваре
crest-factor. Уверенность в погрешности 50 В с учётом осциллограммы

минимальная.
Не квакнул китаёза, и спасибо.
Сунцов Денис
14.3.2012, 14:55
Напишу еще раз.
Разомкнутый ТТ с небольшой нагрузкой (0-20%) от номинала может работать ВЕЧНО
Но при первом же КЗ с токами в несколько килоампер ему придет кирдык окончательно!
А маслонаполненный (35 кВ и выше) - устроит противопожарную и противоаварийную тренировку в реальности.
Цитата(Сунцов Денис @ 14.3.2012, 13:55)

устроит противопожарную и противоаварийную тренировку в реальности.
Только не заливайте горящее масло водой...
Ячейка КСО 6кВ, старинная . Два ТТ на фазах А и С. Токовые цепи от ТТ проходят через токовые катушки счетчика, после него паралелятся, проходят через амперметр и возвращаются к ТТ. Вопрос: что должен показывать амперметр? Суммарную нагрузку фаз А и С? Но как, там же токи сдвинуты по фазе. Я чего-то не понимаю. И ещё заметил, если отсоединить один из ТТ, показания А-метра увеличиваются. Объясните, плз.!
Цитата(uvk2 @ 22.4.2012, 10:05)

что должен показывать амперметр?
Ток фазы В, вроде.
Как-то неуверенно... А кто думает по-другому?
Сунцов Денис
23.4.2012, 8:41
Цитата(uvk2 @ 22.4.2012, 11:05)

И ещё заметил, если отсоединить один из ТТ, показания А-метра увеличиваются. Объясните, плз.!
1. Стоят ТТ с разным Ктт, при отключении ТТ с большим Ктт ток увеличивается
2. Один из ТТ неисправен (например, межвитковое замыкание вторички)
3. Несимметричная нагрузка по фазам, Вы отключали фазу с меньшей нагрузкой.
ток в 0 проводе =току фВ только в сети с изолированной нейтралью. (6-10-35 кВ)
в 0,4 нужно ставить 3 ТТ.
Цитата(Сунцов Денис @ 23.4.2012, 8:41)

ток в 0 проводе =току фВ только в сети с изолированной нейтралью. (6-10-35 кВ)
Собственно, 6 кВ у нас и есть.
Возможен (и вполне вероятен) вариант с неправильной фазировкой ТТ, и тогда показания амперметра могут показывать биржевой курс акций дочерней фирмы. Хотя, по трезвом размышлении,

при таком соединении показания должны быть сильно больше тока одной фазы и не совпадать с током фазы В.
Сунцов Денис
23.4.2012, 13:18
при неправильной фазировке (или полярности Вы имели ввиду) в нуле будет ток в 1,41 раза больше фазного.
Это т.н. схема Арона, применяется в РЗА с целью экономии релюшек (одна в нуле вместо 2-х в каждой фазе)
Цитата(Сунцов Денис @ 23.4.2012, 13:18)

Это т.н. схема Арона
вот этот Арон,

понапридумал разных схем. Я по такой схеме только счетчики да ваттметры включал.
Сунцов Денис, спасибо, земляк за разъяснения. Вот еще интересно:
"в 0,4 нужно ставить 3 ТТ."
А что будет показывать амперметр в нулевом проводе системы их трех ТТ?
Ток нуля (если все соединено правильно).