Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Расчетная нагрузка жилого дома с учетом понижающего коэффициента kп.к
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


cis
В п.7.1.2 СП 256 при расчете нагрузки питающих линий, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от электроприемников квартир применяется удельная нагрузка на квартиру.

В п.7.1.10 СП 256 при расчете нагрузки жилого дома с учетом силовых электроприемников для квартир вводится дополнительный понижающий коэффициент kп.к.

Нужно ли вводить понижающий коэффициент kп.к в случае незначительной нагрузки силовых электроприемников (или их отсутствия), т.к. в этом случае нагрузка по п.7.1.10 окажется меньше нагрузки по п.7.1.2?
gomed12
Формула п.7.1.10 получена из формулы п.7.1.2 без силовой нагрузки (см. сноску 6 табл. 7.1).
cis
Цитата(gomed12 @ 22.6.2026, 14:56) *
Формула п.7.1.10 получена из формулы п.7.1.2 без силовой нагрузки (см. сноску 6 табл. 7.1).


Так и есть, но если силовой нагрузки нет по какой формуле считать нагрузку жилого здания, скажем на 40 квартир?
gomed12
По 7.1.2 и табл. 7.1
cis
Для дома из 40 квартир без силовых ЭП, по 7.1.2 :
40х1,95=78 кВт.

В доме установили силовое оборудование на 10кВт, по 7.1.10:
40х1,95*0,81+10х0,9=78х0,81+9=73 кВт
gomed12
Со времен издания СП, в него внесены аж 9 изменений,
формула выглядит иначе
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
И среднепотолочные 10 кВт ни о чем не говорят
cis
Цитата(gomed12 @ 22.6.2026, 22:54) *
Со времен издания СП, в него внесены аж 9 изменений,
формула выглядит иначе
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
И среднепотолочные 10 кВт ни о чем не говорят

Это так, но, что делать если по 7.1.10 меньше чем по 7.1.2 (как в примере)?
gomed12
Вам это для чего?
cis
Цитата(gomed12 @ 23.6.2026, 10:02) *
Вам это для чего?


Для проектирования
gomed12
По п.7.1.2 мы считаем нагруженность питающей сети от здания до ТП, а по п.7.1.10 нагрузку самого здания, которая д/б меньше, т.к. не учтены потери в сети от здания до питающего центра.
cis
Цитата(gomed12 @ 23.6.2026, 11:23) *
По п.7.1.2 мы считаем нагруженность питающей сети от здания до ТП, а по п.7.1.10 нагрузку самого здания, которая д/б меньше, т.к. не учтены потери в сети от здания до питающего центра.

По п.7.1.2 нагрузка на от квартир на ТП, а по п.7.1.10 нагрузку от здания, включая силовые ЭП на ТП
gomed12


Разницу в формулах не видите?
cis
Цитата(gomed12 @ 23.6.2026, 13:52) *


Разницу в формулах не видите?


Конечно разница есть, в этом и путаница, когда применять поправочный коэффициент, а когда нет.
Очевидно, что нагрузка квартир и силовых ЭП должна быть больше чем нагрузка одних только квартир, но на моем примере получается наоборот.
В чем по смыслу отличие нагрузки на шинах ВРУ-0,4кВ ТП и нагрузки на здание при определении потребности для ТУ?
gomed12
Ставьте счетчики на подстанции и на вводе в дом. Какой покажет больший расход.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.