В п.7.1.2 СП 256 при расчете нагрузки питающих линий, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от электроприемников квартир применяется удельная нагрузка на квартиру.
В п.7.1.10 СП 256 при расчете нагрузки жилого дома с учетом силовых электроприемников для квартир вводится дополнительный понижающий коэффициент kп.к. Нужно ли вводить понижающий коэффициент kп.к в случае незначительной нагрузки силовых электроприемников (или их отсутствия), т.к. в этом случае нагрузка по п.7.1.10 окажется меньше нагрузки по п.7.1.2? |
|
|
cis Расчетная нагрузка жилого дома с учетом понижающего коэффициента kп.к 22.6.2026, 10:09
gomed12 Формула п.7.1.10 получена из формулы п.7.1.2 без с... 22.6.2026, 14:56
cis Цитата(gomed12 @ 22.6.2026, 14:56) Формул... 22.6.2026, 15:09
gomed12 По 7.1.2 и табл. 7.1 22.6.2026, 15:11
cis Для дома из 40 квартир без силовых ЭП, по 7.1.2 :
... 22.6.2026, 15:21
gomed12 Со времен издания СП, в него внесены аж 9 изменени... 22.6.2026, 22:54
cis Цитата(gomed12 @ 22.6.2026, 22:54) Со вре... 23.6.2026, 7:44
gomed12 Вам это для чего? 23.6.2026, 10:02
cis Цитата(gomed12 @ 23.6.2026, 10:02) Вам эт... 23.6.2026, 10:50
gomed12 По п.7.1.2 мы считаем нагруженность питающей сети ... 23.6.2026, 11:23
cis Цитата(gomed12 @ 23.6.2026, 11:23) По п.7... 23.6.2026, 11:41
gomed12 Разницу в формулах не видите? 23.6.2026, 13:52
cis Цитата(gomed12 @ 23.6.2026, 13:52)
Разн... 23.6.2026, 14:16
gomed12 Ставьте счетчики на подстанции и на вводе в дом. К... 23.6.2026, 15:14![]() ![]() ![]() |
|