Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Истина
Здравствуйте, уважаемые электрики. Прошу вас прочитать моё описание того, как были выполнены работы на объекте и написать свое мнение о том, как были проведены данные работы. Прошу сказать о всех ошибках и возможных последствиях при эксплуатации.

Объект - здание четырёх этажное. Будет расписана работа на четвертом этаже. Этаж приблизительно длиной в 80 метров, а шириной в . По этажу идут три трассы. Две силовой и одна слаботочки.Центральная - это трасса слаботочки(интернет, телефон).
Монтаж трасс выполнили в гофре. Гофра крепится на клипсы. Прикреплю фото, что было понятно центральной трассы.
Самый длинный провод в 80 метров - это розетка. Она идёт в распайку в виде провода -3*2,5. Из распайки идёт два провода на две тройных розетки. Соединение в распайках выполнены вагами. Все розетки раскиданы точно также.
Световые трассы прокинуты проводом - 3*1,5. На каждой группе будет по 10 светодиодных светильников. На каждой трассе стоит по 3 распайки и уже с распаек идут отдельные провода на светильники. Соединение выполнено вагами.

Добавлю: Розеточных групп больше 30, а световых больше 20. В трассе слаботочки идёт 40 гофры. В каждой гофре по 2 провода витой пары
Гость сочувствующий
Цитата(Истина @ 11.4.2025, 18:51) *
...
Монтаж трасс выполнили в гофре. Гофра крепится на клипсы.
...

Смысл?
Костян челябинский
Цитата(Истина @ 11.4.2025, 20:51) *
Прошу сказать о всех ошибках и возможных последствиях при эксплуатации.

Смысл?
чукча
Монтаж выполняли вы?
Костян челябинский
Не, не я
с2н5он
поздно Костян, попался
Костян челябинский
Нет у вас методов против Кости Сапрыкина челябинского
Истина
Цитата(Костян челябинский @ 11.4.2025, 20:35) *
Смысл?

Мне надо это знать.
Костян челябинский
То есть вы всерьёз считаете что по такому вот описанию можно что-нибудь вразумительное сказать?
чукча
Цитата(Истина @ 11.4.2025, 18:51) *
Прошу сказать о всех ошибках и возможных последствиях при эксплуатации...

...Из распайки идёт два провода на две тройных розетки. Соединение в распайках выполнены вагами...

Именно Wago или кетайские "аналоги"?
Недавно выкупили цех для расширения производства. Ну и лектрифицырывали это дело под моим нежным руководством. Там все провода и щитки были ещё совецкие, это всё порезали нах и сделали по-новому. И не смотря на общую консепсию одна розетка - одна группа, в одном месте пришлось поставить коёбочку и раздвоить на две розетки. И именно там включили в одну розетку тепловую пушку 3 кВт, а в другую сварочник. В коёбочке на фазе был Wago, а на нуле "аналог". С Wago всё ок, а вот аналог оплавился и испустил дым.
Истина
Цитата(Костян челябинский @ 12.4.2025, 7:13) *
То есть вы всерьёз считаете что по такому вот описанию можно что-нибудь вразумительное сказать?

Описал как мог. У меня есть видео, но на сайте ограничение по размеру.
Вот скриншот с видео
Roman D
Монтажникам по фаллосу, лишь бы платили - за любые причуды заказчика.
Ваги - быстрее. Не верю в их надёжность.
Нет хуже работы электрику, чем разбирать косяки предыдущего.
gomed12
Цитата(Истина @ 12.4.2025, 8:25) *
Вот скриншот с видео

За такой монтаж кто-то платит?
Похожее где-то видел

элкъ
провода в гофре в помещении норм. на улице плохо . ваги только на освещение норм.

Цитата(gomed12 @ 12.4.2025, 12:17) *
За такой монтаж кто-то платит?
Похожее где-то видел

это где нибудь в Африке или в Индии icon_biggrin.gif
W
Цитата(Истина @ 12.4.2025, 8:25) *
...Вот скриншот с видео
На скриншоте можно увидеть, что проходы проводов через стены выполнены с нарушением действующих правил и норм.
Цитата
ПУЭ-6, п. 2.1.58 (действующая глава)
В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу важно обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т.д. Для предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода кабеля через стены, перекрытия или выхода наружу необходимо заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой, а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой из несгораемого материала. Заделка должна предполагать в дальнейшем замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены.

Цитата
СНиП 3.05.06-85
"П 3.18. Проходы не бронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах, а через сгораемые - в отрезках стальных труб.
Проемы в стенах и перекрытиях должны иметь обрамление, исключающее их разрушение в процессе эксплуатации. В местах прохода проводов и кабелей через стены, перекрытия или их выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) легко удаляемой массой из несгораемого материала.
Уплотнение следует выполнять с каждой стороны трубы (короба и т.п.). При открытой прокладке неметаллических труб заделка мест их прохода через противопожарные преграды должна быть произведена несгораемыми материалами непосредственно после прокладки кабелей или проводов в трубы.
Заделка зазоров между трубами (коробом, проемом) и строительной конструкцией (см. п. 2.25), а также между проводами и кабелями, проложенными в трубах (коробах, проемах), легко удаляемой массой из несгораемого материала должна обеспечивать огнестойкость, соответствующую огнестойкости строительной конструкции".


Roman D
Вот почему гостей здесь обожают.
Гость сочувствующий
Цитата(Истина @ 12.4.2025, 8:25) *
...
Вот скриншот с видео

Ну и на кой хрен монтаж по стене в гофре? Проложили кабели без гофры по металлоконструкциям подвесного потолка.
Roman D
Цитата(Гость сочувствующий @ 12.4.2025, 17:45) *
Ну и на кой хрен монтаж по стене в гофре? Проложили кабели без гофры по металлоконструкциям подвесного потолка.

Заменяемость проводки - зато следующий раз штробить не надо!
Гость сочувствующий
Цитата(Roman D @ 12.4.2025, 20:18) *
Заменяемость проводки - зато следующий раз штробить не надо!

С такими углами провод не вытянуть. Да и не видел я у них штроб.
Roman D
Цитата(Гость сочувствующий @ 13.4.2025, 6:43) *
С такими углами провод не вытянуть. Да и не видел я у них штроб.

Это проблема негров заменяющих.
редкий
Цитата(Истина @ 11.4.2025, 18:51) *
... Прошу вас прочитать моё описание того, как были выполнены работы на объекте и написать свое мнение о том, как были проведены данные работы. Прошу сказать о всех ошибках и возможных последствиях...

С таким же успехом вы могли пойти к ближайшему гастроному и спросить их мнение в винном отделе...
Толку от того, что кто-то выскажет здесь своё мнение?