сообщение 11.4.2025, 18:51
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 11.4.2025
Пользователь №: 63384



Здравствуйте, уважаемые электрики. Прошу вас прочитать моё описание того, как были выполнены работы на объекте и написать свое мнение о том, как были проведены данные работы. Прошу сказать о всех ошибках и возможных последствиях при эксплуатации.

Объект - здание четырёх этажное. Будет расписана работа на четвертом этаже. Этаж приблизительно длиной в 80 метров, а шириной в . По этажу идут три трассы. Две силовой и одна слаботочки.Центральная - это трасса слаботочки(интернет, телефон).
Монтаж трасс выполнили в гофре. Гофра крепится на клипсы. Прикреплю фото, что было понятно центральной трассы.
Самый длинный провод в 80 метров - это розетка. Она идёт в распайку в виде провода -3*2,5. Из распайки идёт два провода на две тройных розетки. Соединение в распайках выполнены вагами. Все розетки раскиданы точно также.
Световые трассы прокинуты проводом - 3*1,5. На каждой группе будет по 10 светодиодных светильников. На каждой трассе стоит по 3 распайки и уже с распаек идут отдельные провода на светильники. Соединение выполнено вагами.

Добавлю: Розеточных групп больше 30, а световых больше 20. В трассе слаботочки идёт 40 гофры. В каждой гофре по 2 провода витой пары

Сообщение отредактировал Истина - 11.4.2025, 19:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.4.2025, 19:02
Сообщение #2





Гости






Цитата(Истина @ 11.4.2025, 18:51) *
...
Монтаж трасс выполнили в гофре. Гофра крепится на клипсы.
...

Смысл?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 11.4.2025, 20:35
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9278
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Истина @ 11.4.2025, 20:51) *
Прошу сказать о всех ошибках и возможных последствиях при эксплуатации.

Смысл?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 11.4.2025, 20:47
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1380
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Монтаж выполняли вы?


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 11.4.2025, 20:49
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9278
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Не, не я


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.4.2025, 22:01
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23126
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



поздно Костян, попался


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 12.4.2025, 5:52
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9278
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Нет у вас методов против Кости Сапрыкина челябинского


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Истина
сообщение 12.4.2025, 6:39
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 11.4.2025
Пользователь №: 63384



Цитата(Костян челябинский @ 11.4.2025, 20:35) *
Смысл?

Мне надо это знать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 12.4.2025, 7:13
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9278
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



То есть вы всерьёз считаете что по такому вот описанию можно что-нибудь вразумительное сказать?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 12.4.2025, 7:16
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1380
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(Истина @ 11.4.2025, 18:51) *
Прошу сказать о всех ошибках и возможных последствиях при эксплуатации...

...Из распайки идёт два провода на две тройных розетки. Соединение в распайках выполнены вагами...

Именно Wago или кетайские "аналоги"?
Недавно выкупили цех для расширения производства. Ну и лектрифицырывали это дело под моим нежным руководством. Там все провода и щитки были ещё совецкие, это всё порезали нах и сделали по-новому. И не смотря на общую консепсию одна розетка - одна группа, в одном месте пришлось поставить коёбочку и раздвоить на две розетки. И именно там включили в одну розетку тепловую пушку 3 кВт, а в другую сварочник. В коёбочке на фазе был Wago, а на нуле "аналог". С Wago всё ок, а вот аналог оплавился и испустил дым.


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Истина
сообщение 12.4.2025, 8:25
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 11.4.2025
Пользователь №: 63384



Цитата(Костян челябинский @ 12.4.2025, 7:13) *
То есть вы всерьёз считаете что по такому вот описанию можно что-нибудь вразумительное сказать?

Описал как мог. У меня есть видео, но на сайте ограничение по размеру.
Вот скриншот с видео
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 12.4.2025, 10:20
Сообщение #12


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11132
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Монтажникам по фаллосу, лишь бы платили - за любые причуды заказчика.
Ваги - быстрее. Не верю в их надёжность.
Нет хуже работы электрику, чем разбирать косяки предыдущего.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 12.4.2025, 11:17
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Истина @ 12.4.2025, 8:25) *
Вот скриншот с видео

За такой монтаж кто-то платит?
Похожее где-то видел



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 12.4.2025, 11:19
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 511
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



провода в гофре в помещении норм. на улице плохо . ваги только на освещение норм.

Цитата(gomed12 @ 12.4.2025, 12:17) *
За такой монтаж кто-то платит?
Похожее где-то видел

это где нибудь в Африке или в Индии icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_W_*
сообщение 12.4.2025, 13:57
Сообщение #15





Гости






Цитата(Истина @ 12.4.2025, 8:25) *
...Вот скриншот с видео
На скриншоте можно увидеть, что проходы проводов через стены выполнены с нарушением действующих правил и норм.
Цитата
ПУЭ-6, п. 2.1.58 (действующая глава)
В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу важно обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т.д. Для предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода кабеля через стены, перекрытия или выхода наружу необходимо заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой, а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой из несгораемого материала. Заделка должна предполагать в дальнейшем замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены.

Цитата
СНиП 3.05.06-85
"П 3.18. Проходы не бронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах, а через сгораемые - в отрезках стальных труб.
Проемы в стенах и перекрытиях должны иметь обрамление, исключающее их разрушение в процессе эксплуатации. В местах прохода проводов и кабелей через стены, перекрытия или их выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) легко удаляемой массой из несгораемого материала.
Уплотнение следует выполнять с каждой стороны трубы (короба и т.п.). При открытой прокладке неметаллических труб заделка мест их прохода через противопожарные преграды должна быть произведена несгораемыми материалами непосредственно после прокладки кабелей или проводов в трубы.
Заделка зазоров между трубами (коробом, проемом) и строительной конструкцией (см. п. 2.25), а также между проводами и кабелями, проложенными в трубах (коробах, проемах), легко удаляемой массой из несгораемого материала должна обеспечивать огнестойкость, соответствующую огнестойкости строительной конструкции".


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 12.4.2025, 15:36
Сообщение #16


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11132
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Вот почему гостей здесь обожают.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.4.2025, 18:45
Сообщение #17





Гости






Цитата(Истина @ 12.4.2025, 8:25) *
...
Вот скриншот с видео

Ну и на кой хрен монтаж по стене в гофре? Проложили кабели без гофры по металлоконструкциям подвесного потолка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 12.4.2025, 20:18
Сообщение #18


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11132
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость сочувствующий @ 12.4.2025, 17:45) *
Ну и на кой хрен монтаж по стене в гофре? Проложили кабели без гофры по металлоконструкциям подвесного потолка.

Заменяемость проводки - зато следующий раз штробить не надо!


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.4.2025, 6:43
Сообщение #19





Гости






Цитата(Roman D @ 12.4.2025, 20:18) *
Заменяемость проводки - зато следующий раз штробить не надо!

С такими углами провод не вытянуть. Да и не видел я у них штроб.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 13.4.2025, 10:25
Сообщение #20


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11132
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость сочувствующий @ 13.4.2025, 6:43) *
С такими углами провод не вытянуть. Да и не видел я у них штроб.

Это проблема негров заменяющих.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 5:47
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены