Здравствуйте, уважаемые электрики. Прошу вас прочитать моё описание того, как были выполнены работы на объекте и написать свое мнение о том, как были проведены данные работы. Прошу сказать о всех ошибках и возможных последствиях при эксплуатации.
Объект - здание четырёх этажное. Будет расписана работа на четвертом этаже. Этаж приблизительно длиной в 80 метров, а шириной в . По этажу идут три трассы. Две силовой и одна слаботочки.Центральная - это трасса слаботочки(интернет, телефон). Монтаж трасс выполнили в гофре. Гофра крепится на клипсы. Прикреплю фото, что было понятно центральной трассы. Самый длинный провод в 80 метров - это розетка. Она идёт в распайку в виде провода -3*2,5. Из распайки идёт два провода на две тройных розетки. Соединение в распайках выполнены вагами. Все розетки раскиданы точно также. Световые трассы прокинуты проводом - 3*1,5. На каждой группе будет по 10 светодиодных светильников. На каждой трассе стоит по 3 распайки и уже с распаек идут отдельные провода на светильники. Соединение выполнено вагами. Добавлю: Розеточных групп больше 30, а световых больше 20. В трассе слаботочки идёт 40 гофры. В каждой гофре по 2 провода витой пары Сообщение отредактировал Истина - 11.4.2025, 19:30 |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Прошу сказать о всех ошибках и возможных последствиях при эксплуатации. Смысл? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1380 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Монтаж выполняли вы?
-------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Не, не я
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23126 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
поздно Костян, попался
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Нет у вас методов против Кости
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.4.2025 Пользователь №: 63384 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
То есть вы всерьёз считаете что по такому вот описанию можно что-нибудь вразумительное сказать?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1380 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Прошу сказать о всех ошибках и возможных последствиях при эксплуатации... ...Из распайки идёт два провода на две тройных розетки. Соединение в распайках выполнены вагами... Именно Wago или кетайские "аналоги"? Недавно выкупили цех для расширения производства. Ну и лектрифицырывали это дело под моим нежным руководством. Там все провода и щитки были ещё совецкие, это всё порезали нах и сделали по-новому. И не смотря на общую консепсию одна розетка - одна группа, в одном месте пришлось поставить коёбочку и раздвоить на две розетки. И именно там включили в одну розетку тепловую пушку 3 кВт, а в другую сварочник. В коёбочке на фазе был Wago, а на нуле "аналог". С Wago всё ок, а вот аналог оплавился и испустил дым. -------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.4.2025 Пользователь №: 63384 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11132 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Монтажникам по фаллосу, лишь бы платили - за любые причуды заказчика.
Ваги - быстрее. Не верю в их надёжность. Нет хуже работы электрику, чем разбирать косяки предыдущего. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_W_* |
![]() ![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
...Вот скриншот с видео На скриншоте можно увидеть, что проходы проводов через стены выполнены с нарушением действующих правил и норм.Цитата ПУЭ-6, п. 2.1.58 (действующая глава) В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу важно обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т.д. Для предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода кабеля через стены, перекрытия или выхода наружу необходимо заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой, а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой из несгораемого материала. Заделка должна предполагать в дальнейшем замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены. Цитата СНиП 3.05.06-85 "П 3.18. Проходы не бронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах, а через сгораемые - в отрезках стальных труб. Проемы в стенах и перекрытиях должны иметь обрамление, исключающее их разрушение в процессе эксплуатации. В местах прохода проводов и кабелей через стены, перекрытия или их выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) легко удаляемой массой из несгораемого материала. Уплотнение следует выполнять с каждой стороны трубы (короба и т.п.). При открытой прокладке неметаллических труб заделка мест их прохода через противопожарные преграды должна быть произведена несгораемыми материалами непосредственно после прокладки кабелей или проводов в трубы. Заделка зазоров между трубами (коробом, проемом) и строительной конструкцией (см. п. 2.25), а также между проводами и кабелями, проложенными в трубах (коробах, проемах), легко удаляемой массой из несгораемого материала должна обеспечивать огнестойкость, соответствующую огнестойкости строительной конструкции". |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11132 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Вот почему гостей здесь обожают.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11132 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Ну и на кой хрен монтаж по стене в гофре? Проложили кабели без гофры по металлоконструкциям подвесного потолка. Заменяемость проводки - зато следующий раз штробить не надо! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11132 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
С такими углами провод не вытянуть. Да и не видел я у них штроб. Это проблема -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 5:47 |
|
![]() |