uzlprog
Всем привет! Ситуация такая: живу в пятиэтажке, самой первой от трансформаторной станции. С некоторых пор в сеть 220 стало приходить от 241 до 261 В. Стоит УЗО Новатек РН-106. Настрои его по верхнему сейчас на 257, но все равно вырубает. Обращался в ЖЭУ, два раза приходили электрики, проблема им ясна, но толку пока ни какого (типо, а что мы можем сделать). Советовали поставить верхний предел реле на 260 В. От соседей жалоб нет, так как у них нет УЗО, и они просто не знают о проблеме. Я не поленился пробежался с мультиметром по подьезду. Но и в соседних домах тоже самое. И я вот задумался, люди живут же без УЗО и вроде все у них ОК. Может я зря нервничаю. Переживаю за бытовую технику, телевизоры, холодильник, кондей, стиралку и ноуты. Электрики из ЖЭУ сказали, что до 260 не страшно для современного оборудования.

Почему-то тема задвоилась.
Гость сочувствующий
Вы, батенька, в двух соснах заблудились! УЗО - это устройство защитного отключения, служит для защиты человека от поражения электрическим током. Новатек РН-106 - реле напряжения, служит для защиты Вашей сети от перенапряжения и пониженного напряжения. Два устройства разного назначения.
Если у Вас во всём доме повышенное напряжение, обращаться следует не в Вашу УК, а к владельцам ТП.
mic61
Цитата(uzlprog @ 11.7.2024, 13:19) *
Всем привет! Ситуация такая: живу в пятиэтажке, самой первой от трансформаторной станции. С некоторых пор в сеть 220 стало приходить от 241 до 261 В...

Согласно действующего ныне ГОСТ 29322—2014, напряжение в четырехпроводной сети 0,4 кВ должно быть: фаза-ноль (т.е. в бытовой розетке) 207...253 В (+-10% от номинального 230 В). Так что Ваши 241 В - приемлемый уровень. А вот 261 многовато будет. От такого напряжения телек и комп не сгорят (отключит защита внутренних БП), а холодило, в принципе, может. У электроламп, опять же, срок жизни сокращается. И всякие вентиляторы-микроволновки тоже не любят превышения напруги...
Оптимально - нужно обращаться в энергоснабжающую организацию. С бумажным, зарегистрированным заявлением. Как паллиатив - установить стабилизатор.
uzlprog
Спасибо за ответы! Да, я перепутал реле защиты с УЗО - не электрик я)). Заявление я написал, но пока в ЖЭУ, они якобы передали в энергетическую компанию. Но пока этот вопрос решится (просто знаю как именно у нас решается), наверное реально стоит подумать о стабилизаторе. В связи с этим вопрос: посоветуйте что-то более менее эффективное именно от повышенной напруги.

Еще вопрос: на сколько точно показывают значения эти реле защиты? У меня два мультика DT838 и DT9205A - с первым показания более менее совпадают, а вот второй стабильно показывает меньше на 8 В. При этом пробовал у знакомого с реле защиты какой-то другой фирмы, там показания наоборот совпадали с DT9205A
с2н5он
Цитата(uzlprog @ 11.7.2024, 22:58) *
пока в ЖЭУ, они якобы передали
зачем играть в сломанный телефон?
zoog
Цитата(uzlprog @ 11.7.2024, 23:58) *
Спасибо за ответы! Да, я перепутал реле защиты с УЗО - не электрик я)). Заявление я написал, но пока в ЖЭУ, они якобы передали в энергетическую компанию. Но пока этот вопрос решится (просто знаю как именно у нас решается), наверное реально стоит подумать о стабилизаторе. В связи с этим вопрос: посоветуйте что-то более менее эффективное именно от повышенной напруги.

Еще вопрос: на сколько точно показывают значения эти реле защиты? У меня два мультика DT838 и DT9205A - с первым показания более менее совпадают, а вот второй стабильно показывает меньше на 8 В. При этом пробовал у знакомого с реле защиты какой-то другой фирмы, там показания наоборот совпадали с DT9205A

1) Любой не самый дешёвый на соотв. мощность, с вх. напряжением до Вашего_максимального
2) РН как правило сильно более точные, + в дешёвых тестерах показывается среднее напряжение.
Roman D
Перенапряжение - это не совсем то, что Вы имеете ввиду.
uzlprog
Спасибо, что отвечаете - все таки поддержка важна!)

Цитата(с2н5он @ 12.7.2024, 15:33) *
зачем играть в сломанный телефон?


Потому как в энергогенерирующей компании, которой принадлежит ТП (как я понимаю), меня послали очень далеко, так как прямых договорных обязательств у меня с ними нет. То есть заявку от конечного потребителя они не принимают. Есть энергосбытовая компания от которой приходят счета, но у них как я понял договор с ЖЭУ (тоже частная контора) на поставку услуги электроэнергии. То есть мне везде твердят, что ЖЭУ крайние. Они в свою очередь отвечают, что ничего сделать не могут, так как проблема в ТП (цитирую: "почистили контакты на трансе и поэтому поднялось немного напряжение"). Но заявление в обслуживающую ТП компанию отправили. Ждите... Единственно, что я сделал пока - убедился, что проблема не в реле и проверил напругу с подездного щитка в кв. Также сосед померял еще раз - все тоже самое. Но проблема в том, что реле защиты есть от силы в 5-6 кв из 160. Никто просто не меряет напряжение стоя у розетки (с мультиком). Соответственно я фактически один в поле воин icon_sad.gif

Цитата
1) Любой не самый дешёвый на соотв. мощность, с вх. напряжением до Вашего_максимального


Как на счет "Вольт Гибрид" - Релейно-симисторный стабилизатор. Но я так понимаю они довольно шумные?

Цитата
2) РН как правило сильно более точные, + в дешёвых тестерах показывается среднее напряжение.


Я тоже так подумал, чем очень удивился показаниям дешевенького DT838.
Гость
Цитата(uzlprog @ 11.7.2024, 22:58) *
Еще вопрос: на сколько точно показывают значения эти реле защиты? У меня два мультика DT838 и DT9205A

сдай приборы в поверку, заплати деньги и получи официальный ответ врут или нет. Здесь точнее ЦСМ никто не скажет.

имхо: ТС походу, любитель выносить мозг себе и другим
uzlprog
А если поставить "Симисторный, тиристорный регулятор мощности 4000Вт 220В диммер, регулятор" и тупо понизить на 15В на вход. 4кВт вполне хватит. Но вопрос на сколько оно будет греться?
zoog
Цитата(uzlprog @ 13.7.2024, 19:50) *
Как на счет "Вольт Гибрид" - Релейно-симисторный стабилизатор. Но я так понимаю они довольно шумные?

Увы, в наших краях такого нет. Я про серво- или релейные, и то и то достаточно надёжно (дешёвые релейники нужно брать с запасом в х1,5, серво - х1,25). Шуметь будут и те и те, по-разному) Симисторные бесшумны, но тут уже надёжность и цена ремонта очень сильно зависят от совести производителя, не глядя я бы не взял.

Цитата(Гость @ 13.7.2024, 19:54) *
сдай приборы в поверку, заплати деньги и получи официальный ответ врут или нет. Здесь точнее ЦСМ никто не скажет.

На фига? В сети сейчас трапеция, СКЗ интересно ТЭНам и движкам, амплитуда - электронике/инвертерам. Я сделал себе в тестере переключатель квазипиковое/среднее и полностью доволен)

Цитата(uzlprog @ 13.7.2024, 20:06) *
А если поставить "Симисторный, тиристорный регулятор мощности 4000Вт 220В диммер, регулятор" и тупо понизить на 15В на вход. 4кВт вполне хватит. Но вопрос на сколько оно будет греться?


uzlprog
Цитата(Гость @ 13.7.2024, 18:54) *
сдай приборы в поверку, заплати деньги и получи официальный ответ врут или нет. Здесь точнее ЦСМ никто не скажет.

имхо: ТС походу, любитель выносить мозг себе и другим


Я вызвал электриков из аварийки (это просто аварийная городская), так на их мультиметре (марку не помню, но "клещи") вместо моих 247 показывает 223. Два моих мультиметра и мультиметр приходящего из ЖЭУ электрика показывают повышенное. Поэтому то вопрос точности и возник. Реле защиты с паспортом, печать в нем ОТК есть. Но аварийка сказала: сей прибор не точный, просто выкиньте его и живите спокойно...

На мой вопрос про поверку их мультиметра, ответили отрицательно, нету, но что есть то есть... Посоветовали найти поверенный прибор самому. Ну и дальше по показателям. Трепать ЖЭУ или выкинуть реле (я специально поменял его, тоже самое показывает и второе).

Да, я знаю, что мультики меряют усредненное, но все же...

Мозг я не выношу, проблема вроде как есть. У меня UPS есть, подключил его - на входе тоже самое что и на реле защиты. Но после приезда электриков из аварийки даже не знаю.... как действовать. У них все ОК)
с2н5он
Цитата(uzlprog @ 13.7.2024, 18:50) *
Есть энергосбытовая компания
вот их и имейте
случайный
Цитата(uzlprog @ 13.7.2024, 23:08) *
Мозг я не выношу, проблема вроде как есть. У меня UPS есть, подключил его - на входе тоже самое что и на реле защиты. Но после приезда электриков из аварийки даже не знаю.... как действовать. У них все ОК)

Можно найти и нанять независимую, сертифицированную лабораторию. Для проведения арбитражных измерений качества электроэнергии. Услуга, естественно, платная. По результатам решать, как жить дальше.
Это увлекательное занятие, скучно не будет. icon_biggrin.gif
Roman D
Цитата(случайный @ 14.7.2024, 6:55) *
Можно найти и нанять независимую, сертифицированную лабораторию. Для проведения арбитражных измерений качества электроэнергии. Услуга, естественно, платная. По результатам решать, как жить дальше.
Это увлекательное занятие, скучно не будет.

Вот-вот.
Лаборатория:
"Нам часто задают вопросы: хорошее ли у нас качество электроэнергии и можно ли ею пользоваться? - Да, отвечаем мы. Если качество электроэнергии хорошее, то им можно пользоваться."
zoog
Цитата(uzlprog @ 14.7.2024, 0:08) *
Я вызвал электриков из аварийки (это просто аварийная городская), так на их мультиметре (марку не помню, но "клещи") вместо моих 247 показывает 223. Два моих мультиметра и мультиметр приходящего из ЖЭУ электрика показывают повышенное. Поэтому то вопрос точности и возник. Реле защиты с паспортом, печать в нем ОТК есть. Но аварийка сказала: сей прибор не точный, просто выкиньте его и живите спокойно...

На мой вопрос про поверку их мультиметра, ответили отрицательно, нету, но что есть то есть... Посоветовали найти поверенный прибор самому. Ну и дальше по показателям. Трепать ЖЭУ или выкинуть реле (я специально поменял его, тоже самое показывает и второе).

Да, я знаю, что мультики меряют усредненное, но все же...

Мозг я не выношу, проблема вроде как есть. У меня UPS есть, подключил его - на входе тоже самое что и на реле защиты. Но после приезда электриков из аварийки даже не знаю.... как действовать. У них все ОК)

Камрад - у Вас шо, таки нет счётчика? Там точность выше, чем у половины поверенных клещей-монтёров.
Roman D
Цитата(zoog @ 14.7.2024, 16:23) *
Камрад - у Вас шо, таки нет счётчика? Там точность выше, чем у половины поверенных клещей-монтёров.

Целкость оружия зависит от снайпера. Вон как в Пенсильвании недавно.
zoog
Цитата(Roman D @ 14.7.2024, 17:28) *
Целкость оружия зависит от снайпера.

Как юзер может повлиять на счётчик?
Олега
К примеру. Мне на службе попался юзер, влиявший на диск через незаметную дырдочку в корпусе. Я бы ее никогда не заметил, если бы умелец не приклеил скотчем провлочинку в непосредственной близости..
zoog
Цитата(Олега @ 15.7.2024, 9:55) *
К примеру. Мне на службе попался юзер, влиявший на диск через незаметную дырдочку в корпусе. Я бы ее никогда не заметил, если бы умелец не приклеил скотчем провлочинку в непосредственной близости..

Вы серьёзно считаете это адекватной аналогией винтовке и снайперу, местеру и инструменту??
Олега
Виноват. Все время забываю колобков расставлять..
uzlprog
Цитата(zoog @ 14.7.2024, 16:23) *
Камрад - у Вас шо, таки нет счётчика? Там точность выше, чем у половины поверенных клещей-монтёров.


А что толку от счетчика - у меня стоит СЭО 1.15.702 - там нет экрана с вольтметром.

За это время вызвал еще раз аварийку. На сей раз оказалось, что все мои показания в квартире, совпали с их прибором, реле напряжения показывает точно (погрешность 1-2В). Померяли в щитовой в сборке на подъезд - там напряжение на всех фазах в пределах нормы (у меня было 255-260, на фазах в щитовой порядка 235). Передали заявку в ЖЭУ - и далее начался цирк. ЖЭУ начали утверждать, что аварийной службе нужно поменять прибор, что не бывает такого и т.п. Короче повторное заявление накатано. Электрик из ЖЭУ должен придти завтра. Но по телефону он вынес вердикт - нужно менять ввод в кв из подъездного щитка. Дескать крыша подтекает, гильза от кабеля пришла в негодность, сначала залило, теперь подсохло и поэтому такое высокое напряжение - честно говоря логику не понял, но может я не так это себе понимаю. Второй вариант - контакт с арматурой - не знаю с чего вдруг после 50 лет кабель решил с ней поконтактировать, но электрику видимо виднее. Короче нужно менять ввод. Жду от него письменного заключения icon_biggrin.gif (не менее). Так как предлагается это сделать за свой счет...

Вообще аварийка сказала нужно ноль в подъезде проверять - в нем скорее всего дело.
Roman D
Цитата(uzlprog @ 15.7.2024, 14:48) *
Но по телефону он вынес вердикт - нужно менять ввод в кв из подъездного щитка. Дескать крыша подтекает, гильза от кабеля пришла в негодность, сначала залило, теперь подсохло и поэтому такое высокое напряжение - честно говоря логику не понял, но может я не так это себе понимаю. Второй вариант - контакт с арматурой - не знаю с чего вдруг после 50 лет кабель решил с ней поконтактировать, но электрику видимо виднее. Короче нужно менять ввод. Жду от него письменного заключения icon_biggrin.gif (не менее). Так как предлагается это сделать за свой счет...

Вообще аварийка сказала нужно ноль в подъезде проверять - в нем скорее всего дело.

В-общем, они наверняка правы. Если в щитовой - норма, в этажном щитке - хрень: вот и объект. Вероятнее - ноль PE (PEN) от щитовой до подъезда. Какой-нибудь алюминь. Вероятнее внизу (там чаще заливает фекалью). Гасим подъезд, перезаделываем ноль (зато душа спокойна) - и вуаля! поехали дальше искать.
Если внизу
uzlprog
Его идея в том, что нужно ввод от квартиры до щитка на площадке поменять. У нас на каждой площадке свой щиток, ноль общий на все щитки. Из кв идет алюминь до щитка в закладных со времен постройки (50 лет). Я живу на последнем этаже, да крыша течет. Вполне возможно что во время дождей под залило, но почему тогда в засуху напряжение повысилось? Да и от кв до щитка 2 метра всего кабеля. Хз может ли он на что-то повлиять? Завтра будет при мне проверять напругу в щитки на площадке...

А вот то, что Вы написали - мне кажется реальнее. У нас фекально постоянно заливает, сейчас разве от жары говн..цо подсохло icon_biggrin.gif Наверное сопротивление упало...
,
Олега
Цитата(uzlprog @ 15.7.2024, 16:02) *
Наверное сопротивление упало...
При подсыхании-то ?..
Roman D
Цитата(Олега @ 15.7.2024, 15:44) *
При подсыхании-то ?..

О как! А мужики говорили - проводимость...

Цитата(uzlprog @ 15.7.2024, 15:02) *
Его идея в том, что нужно ввод от квартиры до щитка на площадке поменять.
,

Ему так проще. "Орех" пошевелить, подтянуть". Два метра проводков... Сто рублей расходов - и пять тыщ щастья! (простите, местных цен не знаю).
элкъ
ввод то давно пора поменять.но дело не в нем ..нули по стояку надо смотреть ...
Roman D
Цитата(элкъ @ 15.7.2024, 17:18) *
ввод то давно пора поменять.но дело не в нем ..нули по стояку надо смотреть ...

Предположительно: от главного щита на вводе на каждый подъезд через ПН-2 идёт стояк четыре провода, скажем, 16 квадрат. на этаж - ответвление орехом.
Мерим напряжение на каждом этаже. Нормал, нормал... И тут ОПА? На мысли наталкивает?
zoog
Цитата(uzlprog @ 15.7.2024, 15:48) *
А что толку от счетчика - у меня стоит СЭО 1.15.702 - там нет экрана с вольтметром.

За это время вызвал еще раз аварийку. На сей раз оказалось, что все мои показания в квартире, совпали с их прибором, реле напряжения показывает точно (погрешность 1-2В). Померяли в щитовой в сборке на подъезд - там напряжение на всех фазах в пределах нормы (у меня было 255-260, на фазах в щитовой порядка 235). Передали заявку в ЖЭУ - и далее начался цирк. ЖЭУ начали утверждать, что аварийной службе нужно поменять прибор, что не бывает такого и т.п. Короче повторное заявление накатано. Электрик из ЖЭУ должен придти завтра. Но по телефону он вынес вердикт - нужно менять ввод в кв из подъездного щитка. Дескать крыша подтекает, гильза от кабеля пришла в негодность, сначала залило, теперь подсохло и поэтому такое высокое напряжение - честно говоря логику не понял, но может я не так это себе понимаю. Второй вариант - контакт с арматурой - не знаю с чего вдруг после 50 лет кабель решил с ней поконтактировать, но электрику видимо виднее. Короче нужно менять ввод. Жду от него письменного заключения icon_biggrin.gif (не менее). Так как предлагается это сделать за свой счет...

Вообще аварийка сказала нужно ноль в подъезде проверять - в нем скорее всего дело.

Не думал, что такие ещё есть, в чуркестане всех добровольно и с песней перевели на продвинутые, с дист. отключением и экранчиком)
Электрик скорей всего гонит, видно, скоро начальником станет.
Что на вводе 230, а в квартире - 250 - просто в разное время смотрели. Или одновременно оба?

Цитата(Roman D @ 15.7.2024, 19:31) *
Предположительно: от главного щита на вводе на каждый подъезд через ПН-2 идёт стояк четыре провода, скажем, 16 квадрат. на этаж - ответвление орехом.
Мерим напряжение на каждом этаже. Нормал, нормал... И тут ОПА? На мысли наталкивает?

Просто на своём глянуть фазы. Если там 180/180/260 - то ноль гнилой. Это всё равно это маловероятно - имхо такой стабильный перекос невозможен.
элкъ
Цитата(Roman D @ 15.7.2024, 19:31) *
Предположительно: от главного щита на вводе на каждый подъезд через ПН-2 идёт стояк четыре провода, скажем, 16 квадрат. на этаж - ответвление орехом.
Мерим напряжение на каждом этаже. Нормал, нормал... И тут ОПА? На мысли наталкивает?

ну так он же говорит что и у соседей тоже напруга плавает.
Roman D
Цитата(элкъ @ 15.7.2024, 19:02) *
ну так он же говорит что и у соседей тоже напруга плавает.

Ну не мне ж с дивану вскакивать и бегать по этажам, искать - где что в многосортирном доме что плавает.

Адреса, явки, пароли. Точно и правильно. Иначе... Сгорит ваша оппаратура в розетках. А то я вас не предупреждал.
uzlprog
Цитата
При подсыхании-то ?..


Я ж не электрик, уж простите, если тупанул. Я более менее с постоянкой дружу, а переменка уже сложнее. Просто просыхание проводки, мне кажется так влиять на напряжение не может - или я не прав?

Цитата
Предположительно: от главного щита на вводе на каждый подъезд через ПН-2 идёт стояк четыре провода, скажем, 16 квадрат. на этаж - ответвление орехом.
Мерим напряжение на каждом этаже. Нормал, нормал... И тут ОПА? На мысли наталкивает?


Логично, но не для нашего электрика, который сегодня по телефону утверждал, что при мне мерял напряжение в щитке на площадке, хотя все что у него было с собой и в руках это плоскогубцы icon_biggrin.gif Я от него не отходил ни на шаг, ожидая, что он хоть возьмет в руки тестовую отвертку - тщетно. Даже не знаю как его заставить померять в щитке ниже этажом.

Цитата
Не думал, что такие ещё есть, в чуркестане всех добровольно и с песней перевели на продвинутые, с дист. отключением и экранчиком)
Электрик скорей всего гонит, видно, скоро начальником станет.
Что на вводе 230, а в квартире - 250 - просто в разное время смотрели. Или одновременно оба?


Скоро (через месяц) обещают заменить. Смотрели через минут 20 после квартиры, но за все время у меня ниже 242 не опускалось.

Цитата
ну так он же говорит что и у соседей тоже напруга плавает.



Сегодня договорился померять у соседа снизу. У нас в подьезде из 6 мужиков мультик есть только у меня - блин как люди живут?
Roman D
Цитата(uzlprog @ 15.7.2024, 19:14) *
Я ж не электрик, уж простите, если тупанул. Я более менее с постоянкой дружу, а переменка уже сложнее. Просто просыхание проводки, мне кажется так влиять на напряжение не может - или я не прав?

Если грубо:
Задача по статической механике.
Усложнённое перетягивания каната. Три каната, связанные посередине звездой. Три команды: 1, 2, 3 мужика. Поехали! Пошла нагрузка!
Где середина? а? уехала. В сторону самых сильных. В самых нагруженный фазах напряжение меньше относительно центра. Напр 180. Другим - по 280 и больше.

А вот середину привязали к столбу. Чувствуете разницу? icon_wink.gif))

Столб-это ноль. Чем он толще, там меньше изменение напряжения.
uzlprog
Цитата(Roman D @ 15.7.2024, 20:24) *
Если грубо:
Задача по статической механике.
Усложнённое перетягивания каната. Три каната, связанные посередине звездой. Три команды: 1, 2, 3 мужика. Поехали! Пошла нагрузка!
Где середина? а? уехала. В сторону самых сильных. В самых нагруженный фазах напряжение меньше относительно центра. Напр 180. Другим - по 280 и больше.

А вот середину привязали к столбу. Чувствуете разницу? icon_wink.gif))

Столб-это ноль. Чем он толще, там меньше изменение напряжения.


Ага, спасибо за пояснение. Теперь стало понятнее. Сейчас к соседу этажом ниже пойду померяю напругу. На нашей площадке она у всех одинаково завышенная. Просто кроме меня про реле напряжения никто и не знает даже.

Прошелся по этажам (по соседям). Текущие показания: 1 этаж - 235 В, 2 этаж - 235В, 3 этаж - 244В, 4 - не попал (нет никого дома), 5 этаж - 249В. Напряжение плавает по всем этажам, но в пределах 5В. Я указал среднее значение. На реле напряжение сейчас тоже 249В. Все совпадает. Мерял в кв по разным стоякам.

Соответственно, когда у меня 260 первые два этажа максимум имеют по 245В и не замечают этого. У нас на этаже кроме меня живут пенсионеры, у которых автоматов то нет, только счетчик. 4 этаж - тоже пенсионеры (сейчас на лето на дачах). Вот поэтому никто кроме меня "панику" не поднимает.

Я правильно понимаю из показателей, что "трабл" где-то в щитке 2 или 3 этажа?
Dimka1
Цитата(uzlprog @ 15.7.2024, 20:38) *
... Сейчас к соседу этажом ниже пойду померяю напругу. На нашей площадке она у всех одинаково завышенная. Просто кроме меня про реле напряжения никто и не знает даже.

Переключись на другую фазу и посмотрите на Ютубе фильм "Дурак". https://www.youtube.com/watch?v=WFDufQG3mR4...%B0%D1%82%D1%80
может че полезного почерпнете.
uzlprog
Спасибо за ссылку. Фильм давно хотел посмотреть, да все ни как времени не было. На счет другой фазы - тоже решение, но опять все через нашего электрика. До этого был говорят отличный дядечка (я живу тут пару лет всего), сейчас новый не хочет шевелится. Попробую с ним договорится, но хоть для приличия мог бы реально на щитке померить.
zoog
А шо, на 1м этаже в общем щите нет 3х фаз?
Цитата(Roman D @ 15.7.2024, 21:24) *
Если грубо:
Задача по статической механике.

ЧТобы это соответствовало правде, необходим постоянный (дис)баланс нагрузки, а я в это поверить не могу. Ну оазве что у кого-то на 2х фазах теплица или ферма.
Roman D
Цитата(zoog @ 15.7.2024, 23:11) *
А шо, на 1м этаже в общем щите нет 3х фаз?

ЧТобы это соответствовало правде, необходим постоянный (дис)баланс нагрузки, а я в это поверить не могу. Ну оазве что у кого-то на 2х фазах теплица или ферма.

Жилой дом - нагрузка динамическая, весьма специфическая. Дисбаланс нагрузки, а с паршивым нулём, и дисбаланс напряжений тоже будет динамичным.
Не удивительно, что замеры у ТСа каждый раз дают весьма разнообразные результаты. Днем, когда дома только бабки - напряжения будут ровные; а когда все припрутся с работы и начнут шить-стирать-варить...
Понятное дело, что надо брать анализатор электроэнергии и измеритель петли. Только лаборатория благотворительностью не занимается.
uzlprog
Жду электрика из ЖЭУ. Утром дозвонился до соседа с 4 этажа, который сейчас на даче живет. Тот не удивлен ситуацией, в 2016 тут было тоже самое - проблема с нулем. Он писал аж 8 заявлений в ЖЭУ и еще пару в администрацию. Потом в какой-то момент (когда видимо кто-то ухватил ЖЭУ за то самое место) электрики и энергетик из ЖЭУ прибежали и за один день проблему решили. Так, что советовал мне запастись терпением и сразу написать кучу экземпляров заявлений. Конечно, так бы не очень хотелось, я не пенсионер у меня нет столько времени носить заявы по инстанциям, но что делать...
Dimka1
Цитата(uzlprog @ 15.7.2024, 21:12) *
Я правильно понимаю из показателей, что "трабл" где-то в щитке 2 или 3 этажа?



Договорись с соседом этажами ниже, у которого напряжение всегда в норме. Возьми удлинитель 25..50 м, протяни его между своей квартирой и соседом, подключи его к розетке соседа. Таким образом у тебя будет заведомо нормальный ноль и измерь напряжение между нулем в удлинителе и фазой своей квартиры. Если оно станет нормальным, значит действительно ноль хреновый где-то между этажами.
Если сосед заартачится и не разрешит это сделать, то ноль через удлинитель можно взять с нулевой шины щита нижнего этажа, прицепившись крокодилом. (сам не лезь, нужен электрик УК)

Дальше запроси электрическую схему в УК, смотрите с электриком как расключены этажные щитки и протягивайте контакты, либо ищите обрыв, либо пробросьте новый ноль.
Roman D
Цитата(Dimka1 @ 16.7.2024, 8:36) *
Если сосед заартачится и не разрешит это сделать,

Я бы не просто заартачился, а послал с использованием местных идиоматических выражений. Опасную игру затеваем...
uzlprog
Был значит электрик из ЖЭУ, можно сказать пинками его заставил померять напряжение в щитках 2-го и 3-го этажах, и у нас на 5м (на 4 его не хватило). В общем выяснилось, что проблема с напряжение на двух последних этажах. Именно на наш и этаж ниже, приходит отдельная фаза. Переключится на другие не получится (со слов электрика он бы давно так и сделал, чтобы я ему не выносил мозг), они просто сюда не дотягиваются. В щитовой на подъезде аварийка померяла напрягу на двух фазах, эти те две, на которых реально все ОК. Теперь не ясно от куда вообще идет третья фаза - я честно говоря не понимаю электрическую схему подъезда. Электрик пошел куда-то звонить, обежал вернутся через несколько часов.

Вердикт электрика - ноль в хорошем состоянии, проблема перекоса фаз. Причину он похоже сам не не понимает (для начала нужно наверное понять что на этой фазе вообще, она похоже из соседнего подъезда приходит).
Roman D
Вот не знаю, что за проект; чаще видел: от вводного щита в подвале - на каждый подъезд 4 1х16 через свою группу предохранителей стояк до самого верха.
О, нашел (спер) с заметокэлектрика:

Тяжелое наследие...
Гость
Цитата(Roman D @ 16.7.2024, 12:13) *
Тяжелое наследие...

В чём тяжесть?
элкъ
С другого подъезда ? ну теоретически возможно. по чердаку кинули. Выясняйте с какого подъезда и там смотрите .
zoog
Цитата(Roman D @ 16.7.2024, 6:42) *
Жилой дом - нагрузка динамическая, весьма специфическая. Дисбаланс нагрузки, а с паршивым нулём, и дисбаланс напряжений тоже будет динамичным.
Не удивительно, что замеры у ТСа каждый раз дают весьма разнообразные результаты. Днем, когда дома только бабки - напряжения будут ровные; а когда все припрутся с работы и начнут шить-стирать-варить...
Понятное дело, что надо брать анализатор электроэнергии и измеритель петли. Только лаборатория благотворительностью не занимается.

У ТС проблема довольно перманентная, никакой динамики...

Цитата(uzlprog @ 16.7.2024, 12:49) *
Был значит электрик из ЖЭУ, можно сказать пинками его заставил померять напряжение в щитках 2-го и 3-го этажах, и у нас на 5м (на 4 его не хватило). В общем выяснилось, что проблема с напряжение на двух последних этажах.

Я так и писал - сравнить 3 фазы на 1м этаже.
Перекос - он и от нуля бывает (как правило), но не такой стабильный.


Гость
Цитата(uzlprog @ 16.7.2024, 11:49) *
Электрик пошел куда-то звонить, обежал вернутся через несколько часов.

Молодец!!!
эта пять! icon_biggrin.gif
uzlprog
Не вернулся электрик, но позвонил. Сказал, что заявку от аварийки обработал - там было написано проблема с нулем - с нулем все ОК в подъезде. Теперь ему нужна еще заявка, но правда он написал в городские элеткросети по поводу я даже не знаю чего уже. Я позвонил в компанию поставляющую сеть и напомнил им про договор и обязательство поставлять качественную электроэнергию за которую я и плачу, а 260 в моей розетке это не качественная, соответственно...

В общем, через кучу телефонов, где каждый раз мне давали следующий номер, мне ответила вполне адекватная тетенька и в итоге с кем-то переговорив (заодно выяснив к какому ЖЭУ относится наш дом) сообщила, что заявка принята и в течении двух дней к нам приедут городские электрики и обслуга ТП для проведения замеров и т.п. Посоветовала быть аккуратным, реле напряжения не ставить выше.

Заявку в ЖЭУ все равно кинул, я уже привык что электрик ко мне по утрам заходит, а то завтра без него будет скучно icon_biggrin.gif
zoog
Таперича не забудьте отписаться по результату)
Я долго, почти 20 секунд, думал, и решил, что если на 2х фазах сидят по 20..40 квартир (нагрузка довольно равномерная при условии, что ТС проводил замеры примерно в одно и то же - или похожее - время суток), а на 3ей - 1..3, то возможен и стабильный перекос, на нагруженных линиях будет 210, на оставшейся - 250.
Гость
Цитата(uzlprog @ 16.7.2024, 17:43) *
Заявку в ЖЭУ все равно кинул, я уже привык что электрик ко мне по утрам заходит, а то завтра без него будет скучно icon_biggrin.gif

Так написал бы сразу, что поалкашить не с кем..
А то ..перенапряжение.. многоквартирный дом.. icon_biggrin.gif