Всем доброго дня.
Наверняка такая тема на форуме уже есть, но я не знаю как правильно задать запрос. Работаю с медтехникой и часто имею проблемы с больничной электросетью, которая в регионах в плачевном состоянии. При всей видимой исправности техники, в некоторых кабинетах постоянно вышибает предохранители, или ещё чего по хуже. Нужно устройство, которое втыкалось бы в розетку транзитом и записывало скачки напряжения, для дальнейшего считывания этих данных. Может кто подсказать где и что искать? Как хотя бы называется подобная аппаратура?
с2н5он
1. розетка это 220 В. и вам нужно будет три устройства и не факт что у вас розетки не на одной фазе
2. предохранители вышибает из-за КЗ и уровень напряжения напрямую тут не причём
3. подобные устройства есть, но без записи
по уму - это анализатор качества ЭЭ, но сомневаюсь что Вам согласятся его купить из-за цены
случайный
Цитата(IceFly @ 15.9.2023, 12:01) *
Работаю с медтехникой и часто имею проблемы с больничной электросетью

И вы хотите, помимо гемора с медтехникой, ещё впрячься в гемор с больничной электросетью ?
В каждой больничке есть ответственный за электрохозяйство, трудности и проблемы с местной электросетью - его головняки..
Анализатор качества ЭЭ - весьма дорогая игрушка, чтобы покупать его для красивой доказухи
имхо
Shura_with_KINEF
Видеорегистратор, камера к нему, один, два, три вольтметра, сколько надо. Если в больнице уже есть система видеонаблюдения с регистратором, осталось дело подключить ещё одну видеокамеру и направить её на вольтметры, а может разрешат просто перенаправить одну из камер. icon_biggrin.gif
Как вариант, плата аналогового ввода на нужное количество каналов или приставка-осциллограф компьютеру. Необходимые делители напряжения не трудно спаять за один вечер, было бы желание. И записывай напряжения, пока жёсткий диск не кончится, или по кольцу с затиранием самой старой инфы.
с2н5он
Цитата(Shura_with_KINEF @ 15.9.2023, 20:04) *
камера к нему

угу, и кто потом будет смотреть гигабайты видео? это ведь не порнохаб icon_wink.gif
Aleks_
можно клещи плюс планшет (ноут).


Олега
В Питере вижу самую низкую цену 10,5 т.р. за логгер DT-175CV1 (1180 доставка). Если не врут.
Roman D
Цитата(Олега @ 16.9.2023, 11:22) *
В Питере вижу самую низкую цену 10,5 т.р. за логгер DT-175CV1 (1180 доставка). Если не врут.

Оптимально. Если только 11 винда не стоит.


Цитата(Shura_with_KINEF @ 15.9.2023, 20:04) *
Необходимые делители напряжения не трудно спаять за один вечер, было бы желание.

Там легко на корпус "измерительного комплекса" фазу поймать или того хуже, КЗ. Нормально - дифференциальный щуп.
с2н5он
Цитата(Олега @ 16.9.2023, 11:22) *
В Питере вижу самую низкую цену
сомнительно
Память для хранения данных 100
чего 100? километров?
Олега
Цитата(с2н5он @ 16.9.2023, 15:31) *
сомнительно
Память для хранения данных 100
чего 100? километров?
"Память: 100000 значений"
А точнее - "Максимальное количество точек данных 100096"
По-моему не трудно найти инструкцию по эксплуатации.

Цитата(Олега @ 16.9.2023, 11:22) *
В Питере вижу самую низкую цену

Цитата(с2н5он @ 16.9.2023, 15:31) *
сомнительно
Сомнительно, что самая низкая цена в Питере ? - Найдите ниже, плиз..
Искра
Фигней маетесь: синей изолентой сварку не заменишь. Ревизия и устранение неисправностей. Имхо.
Олега
Цитата(Искра @ 17.9.2023, 7:06) *
Ревизия и устранение неисправностей.
Когда задолбаетесь ревизорствовать и устранять на большом объекте - придёт понимание полезности.
Искра
Цитата(Олега @ 17.9.2023, 8:33) *
Когда задолбаетесь ревизорствовать и устранять на большом объекте - придёт понимание полезности.

Мультик про зайца-портного:"...и так сойдет!" Живите одним днем! удачи.
Roman D
"Ответственный за электрохозяйство" - в районной больничке - понятие условное.
Если хозяйство имеет возраст в полста лет, там ни в одиночку, ни втроём не справишься. И- никакой документации, туча неизвестных кабелей и жуки толщиной в палец в щитовой.
Провалы и перегрузки зарегистрировать - даже не полдела. Найти причину - полдела. А вот сделать, чтобы никогда не было - подвиг.
zoog
1) Смотреть умные розетки и их функционал
2) За те же деньги (≈10баксов) можно взять совершеннолетний ПК, поставить программу записи звука, делитель напряжения и вперёд. Вот только для проверки надо будет или по РДП подключаться, или монитор у кого-то одолжить)
Гость
Пустое это всё..
Похоже ТС утратил интерес к теме icon_sad.gif
Флудеры - вэпкам!
с2н5он
Цитата(Олега @ 16.9.2023, 17:09) *
А точнее - "Максимальное количество точек данных 100096"
я вижу 100,096 - это как?
Shura_with_KINEF
Цитата(с2н5он @ 20.9.2023, 6:41) *
я вижу 100,096 - это как?

Количество точек априори число целое. В данном случае запятая разделитель между тысячами и сотнями. Довольно-таки распространённое написание больших чисел в отчётах, документах, при этом дробная часть отделялась бы точкой.
Roman D
Цитата(с2н5он @ 20.9.2023, 6:41) *
я вижу 100,096 - это как?

Трудности перевода. При использовании "English (United States)" установок винды устанавливается "Digit grouping symbol" в виде запятой; и тогда будет не 100 096, а 100,096.
и точка вместо запятой в "Decimal symbol".
Как они так живут? icon_eek.gif

Кстати, почитайте вышеупомянутую инструкцию: там тоже много гуглизмов наподобие "среднего пикового значения".
Олега
Цитата(Shura_with_KINEF @ 20.9.2023, 8:16) *
Количество точек априори число целое..

Цитата(Roman D @ 20.9.2023, 8:24) *
Трудности перевода..

Да уж.. Согласен с вышесказанным.

Мы стандарты переводим гуглом и вводим с ляпами, а уж инструкции (буклетики) и подавно
Shura_with_KINEF
Цитата(Олега @ 20.9.2023, 9:21) *
Мы стандарты переводим гуглом и вводим с ляпами, а уж инструкции (буклетики) и подавно

Да, хотя давно, с прошлого века, есть общедоступный международный электротехнический словарь. Хорошая штука, кстати.
ЗЫ: А то недавно экзаменатору объяснял разницу между изолированным и изолирующим инструментами для работы под напряжением, у них же только правила, а современные ГОСТы IEC знать не хотят.