Viktor2004
Подскажите пожалуйста как подключать такой вот двигатель.
Через обычный автомат или через масляный выключатель?
Электродвигатель АИМУР 250 S4 1140В рудничный
Гость сочувствующий
Цитата(Viktor2004 @ 30.6.2022, 20:10) *
...
Через обычный автомат или через масляный выключатель?
...

Маслянник-то зачем? Обычный автомат + контактор ...
Viktor2004
Цитата(Гость сочувствующий @ 30.6.2022, 22:36) *
Маслянник-то зачем? Обычный автомат + контактор ...

1140В это оборудование до или выше 1000 В ?
с2н5он
а причем до или выше?
Viktor2004
Цитата(с2н5он @ 30.6.2022, 23:28) *
а причем до или выше?

Правила устройства электроустановок различаются. Оборудование свыше 1000В обычными автоматами не защищают и контакторами "Гуси-Электро" не включают
sasha4312
Где Вы такую "крутилку" нашли?
Если можно, шильдик сфоткайте!
А относится он скорее к до 1000 вольт (включительно!). На 2000 вольт он не тянет! И даже на полторы не тянет!
Viktor2004
Цитата(sasha4312 @ 30.6.2022, 23:52) *
Где Вы такую "крутилку" нашли?
Если можно, шильдик сфоткайте!

В интернете нашел. Ссылка не вставляется. Наберите в яндексе Электродвигатель АИМУР 250 S4 1140В рудничный
Цитата
А относится он к до 1000 вольт (включительно!). На 2000 вольт он не тянет! И даже на полторы не тянет!

А 1140 выше 1000 или ниже?
sasha4312
Цитата(Viktor2004 @ 30.6.2022, 21:56) *
А 1140 выше 1000 или ниже?

Почти!
gomed12
Цитата(Viktor2004 @ 30.6.2022, 21:56) *
А 1140 выше 1000 или ниже?

Самое интересное, при этом фазное напряжение будет 660 В, теперь разберись. По определению ГОСТ 29322 по уровню напряжения это ВВ ЭД.
Запускать можно вот такими контакторами http://ecovacuum.ru/contactor_kvt3_4_400.html

Viktor2004
Цитата(sasha4312 @ 1.7.2022, 0:09) *
Почти!

с2н5он
Цитата(Viktor2004 @ 30.6.2022, 21:30) *
Оборудование свыше 1000В обычными автоматами не защищают
не увидел в пуэ гл.5.3 этого, там даже о предах речь идёт и градация больше по мощности
обычные это на 380? gomed12 дал наводку
Viktor2004
Цитата(с2н5он @ 1.7.2022, 1:53) *
gomed12 дал наводку


Он дал ссылку на высоковольтный вакуумный выключатель. Естественно такой пойдет.
gomed12
Контактор с управлением от 220 В
Гость сочувствующий
Цитата(Viktor2004 @ 30.6.2022, 21:22) *
1140В это оборудование до или выше 1000 В ?

Да включать-то на какое напряжение его будете?
gomed12
Для электрооборудования шахт, карьеров использование напряжений отличных от общепромышленных не редкость.
Например, в 2.4 уч. пособия Марков С.И. Электрооборудование и электроснабжение горных предприятий говорится:
Номинальное напряжение потребителей электроэнергии переменного тока может быть 10000, 6000, 1140, 660, 380, 220 и 127 В. Наиболее часто применяется напряжение 6000 и 380 В – для двигателей; 220 и 127 В – для освещения и электрифицированного инструмента.
Применение напряжений 1140 и 660 В для питания электродвигателей буровых станков, небольших экскаваторов, ленточных конвейеров и других машин и механизмов облегчит карьерные распределительные сети, сократит число передвижных подстанций и повысит качество электроэнергии, даст экономию цветных металлов. При выборе величины переменного тока необходимо руководствоваться ПТЭ для открытых горных работ.
В системе Г-Д используется постоянный ток напряжением до 700 В.
Для электровозной тяги применяют постоянный ток напряжением 600, 825 и 1650 В. При больших расстояниях от карьера (разреза) до отвалов, а также при больших перегонах карьера применяют напряжением 1650 В. На карьерах (разрезах), откаточные пути которых примыкают к ж/д путям МПС, целесообразно применять напряжение 3300 В. На электрифицированном ж/д транспорте карьеров (разрезов) используют также переменный ток напряжением 1000 В.
ab111
Добрый день!
Вам чуть выше очень правильный вопрос задали - "на какое напряжение Вы его собрались включать?"
Раз Вы действительно вознамерились использовать данный двигатель, а не просто так из любопытства интересуетесь, то должны же четко знать каким электроснабжением располагаете?

Если-таки у Вас 3х660В, то включив данный мотор на "треугольник", Вы можете управлять им вот таким (например) относительно недорогим контактором: https://www.iek.ru/products/catalog/oborudo...50a_230vas3_iek


который позволяет работать в сетях 660 В (см. характеристики, прокрутив ниже страницу по ссылке)

Либо, если тяжелый пуск, примените следующий по номиналу в линейке - на 185 А (https://www.iek.ru/products/catalog/oborudovanie_kommutatsionnoe_i_ustroystva_upravleniya/kontaktory/kontaktory_kti/kontaktory_kti/kontaktor_kti_5185_185a_230vas3_iek
https://elektropole.ru/index.php?productID=1275 )

Автоматический выключатель можете подобрать вот отсюда: https://www.kontaktor.ru/upload/iblock/2df/...ue_1140V_LR.pdf


Если у Вас сеть 1140В, тогда следует применять вакуумный контактор. Например:
https://elektropole.ru/index.php?productID=2105