Mizorg
Всем здравствуйте! Перечитал множество нормативов и гостов и ни в одном не нашёл о допустимой разнице сопротивления обмоток двигателя до 1000 В постоянному току. Только от 3кВ, допуск в 2%, а как же ниже 3кВ, неужели нет ни каких допустимых значений? Может кто сталкивался с данным вопросом?
eugevict
Цитата(Mizorg @ 10.1.2022, 23:54) *
Всем здравствуйте! Перечитал множество нормативов и гостов и ни в одном не нашёл о допустимой разнице сопротивления обмоток двигателя до 1000 В постоянному току. Только от 3кВ, допуск в 2%, а как же ниже 3кВ, неужели нет ни каких допустимых значений? Может кто сталкивался с данным вопросом?

А чем ЭД до 1000 В хуже высоковольтных ?
Mizorg
Цитата(eugevict @ 11.1.2022, 10:37) *
А чем ЭД до 1000 В хуже высоковольтных ?

Тем что ни где в правилах они не регламентируются по этому показателю.
eugevict
Цитата(Mizorg @ 11.1.2022, 12:07) *
Тем что ни где в правилах они не регламентируются по этому показателю.

Не более чем на 2%
НИР
А что тут непонятного и зачем искать нормы если по ПУЭ и ПТЭЭП по этому показателю ЭД до 1000В не испытываются. Для себя замерить конечно можно.
Mizorg
Цитата(НИР @ 12.1.2022, 6:10) *
А что тут непонятного и зачем искать нормы если по ПУЭ и ПТЭЭП по этому показателю ЭД до 1000В не испытываются. Для себя замерить конечно можно.

Согласен, но вот если сопротивление обмоток отличается вдвое, нам понятно что не должно быть так, но по акту официально забраковать его нельзя, так нет оснований, а если меньше разница то уж тем более. Поэтому мне и не понятно почему нет норм на двигатели до 1000.
НИР
Никто не мешает Техническому руководителю установить или изменить нормы и периодичность испытаний электрооборудования на своём предприятии не отраженные в ПТЭЭП.
Костян челябинский
Цитата(НИР @ 12.1.2022, 9:57) *
Никто не мешает Техническому руководителю установить нормы и периодичность испытаний на своём предприятии электрооборудования не отраженные в ПТЭЭП.

А если рассмотреть другую ситуацию? Получаем двигатель с перемотки с таким же разбросом? На каком основании предъявлять перемотчику за некачественный ремонт?
НИР
Для ЭД до 1000В таких измерений нет. После перемотки ЭД проверяют сопр.изоляции, опыт хх и кз. Там всё и выясняется.
eugevict
Цитата(НИР @ 12.1.2022, 8:07) *
Для ЭД до 1000В таких измерений нет. После перемотки ЭД проверяют сопр.изоляции, опыт хх и кз. Там всё и выясняется.

Это в серьезные организациях имели испытательные стенды и выдавали АД с "Протоколом ........", который ТСу и надо требовать от этих "перемотчиков", Тогда таких вопросов не будет.