Допустимый перекос сопротивления обмоток электродвигателя , Нормируется ли разница сопротивления обмоток электродвигателей до 1000

Mizorg
сообщение 10.1.2022, 23:54
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 18.3.2020
Пользователь №: 56925



Всем здравствуйте! Перечитал множество нормативов и гостов и ни в одном не нашёл о допустимой разнице сопротивления обмоток двигателя до 1000 В постоянному току. Только от 3кВ, допуск в 2%, а как же ниже 3кВ, неужели нет ни каких допустимых значений? Может кто сталкивался с данным вопросом?

Сообщение отредактировал Mizorg - 10.1.2022, 23:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 11.1.2022, 10:37
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2298
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Mizorg @ 10.1.2022, 23:54) *
Всем здравствуйте! Перечитал множество нормативов и гостов и ни в одном не нашёл о допустимой разнице сопротивления обмоток двигателя до 1000 В постоянному току. Только от 3кВ, допуск в 2%, а как же ниже 3кВ, неужели нет ни каких допустимых значений? Может кто сталкивался с данным вопросом?

А чем ЭД до 1000 В хуже высоковольтных ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mizorg
сообщение 11.1.2022, 12:07
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 18.3.2020
Пользователь №: 56925



Цитата(eugevict @ 11.1.2022, 10:37) *
А чем ЭД до 1000 В хуже высоковольтных ?

Тем что ни где в правилах они не регламентируются по этому показателю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 12.1.2022, 0:54
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2298
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Mizorg @ 11.1.2022, 12:07) *
Тем что ни где в правилах они не регламентируются по этому показателю.

Не более чем на 2%
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 12.1.2022, 6:10
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 463
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



А что тут непонятного и зачем искать нормы если по ПУЭ и ПТЭЭП по этому показателю ЭД до 1000В не испытываются. Для себя замерить конечно можно.

Сообщение отредактировал НИР - 12.1.2022, 6:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mizorg
сообщение 12.1.2022, 6:50
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 18.3.2020
Пользователь №: 56925



Цитата(НИР @ 12.1.2022, 6:10) *
А что тут непонятного и зачем искать нормы если по ПУЭ и ПТЭЭП по этому показателю ЭД до 1000В не испытываются. Для себя замерить конечно можно.

Согласен, но вот если сопротивление обмоток отличается вдвое, нам понятно что не должно быть так, но по акту официально забраковать его нельзя, так нет оснований, а если меньше разница то уж тем более. Поэтому мне и не понятно почему нет норм на двигатели до 1000.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 12.1.2022, 7:57
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 463
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Никто не мешает Техническому руководителю установить или изменить нормы и периодичность испытаний электрооборудования на своём предприятии не отраженные в ПТЭЭП.

Сообщение отредактировал НИР - 12.1.2022, 8:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 12.1.2022, 8:01
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8891
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(НИР @ 12.1.2022, 9:57) *
Никто не мешает Техническому руководителю установить нормы и периодичность испытаний на своём предприятии электрооборудования не отраженные в ПТЭЭП.

А если рассмотреть другую ситуацию? Получаем двигатель с перемотки с таким же разбросом? На каком основании предъявлять перемотчику за некачественный ремонт?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 12.1.2022, 8:07
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 463
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Для ЭД до 1000В таких измерений нет. После перемотки ЭД проверяют сопр.изоляции, опыт хх и кз. Там всё и выясняется.


Сообщение отредактировал НИР - 12.1.2022, 8:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 12.1.2022, 17:18
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2298
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(НИР @ 12.1.2022, 8:07) *
Для ЭД до 1000В таких измерений нет. После перемотки ЭД проверяют сопр.изоляции, опыт хх и кз. Там всё и выясняется.

Это в серьезные организациях имели испытательные стенды и выдавали АД с "Протоколом ........", который ТСу и надо требовать от этих "перемотчиков", Тогда таких вопросов не будет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения