Туплю... нужно ли аварийное освещение в номерах гостиницы?
вроде да, но вроде и нет
в сп 52 написано нужно
- в коридорах и проходах по путям эвакуации;
- перед каждым эвакуационным выходом из помещения, требующего эвакуационного освещения;
и ниже написано
Эвакуационное освещение не требуется на участках путей эвакуации расстоянием до 7 м от начальной точки эвакуации до выхода из помещения при условии отсутствия факторов, создающих опасность и затруднения при эвакуации на данных участках, а также при условии прямой видимости выхода из помещения от начальной точки эвакуации, например в офисах, кабинетах, подсобных, кладовых и прочих помещениях при соблюдении вышеуказанных условий.
в гостиничном номере расстояние до двери меньше 7м, и в итоге то нужно или нет?