![]() Аварийное освещение в номерах гостиницы , нужно или нет? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Аварийное освещение в номерах гостиницы , нужно или нет? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.8.2021 Пользователь №: 58793 ![]() |
Туплю... нужно ли аварийное освещение в номерах гостиницы?
вроде да, но вроде и нет в сп 52 написано нужно - в коридорах и проходах по путям эвакуации; - перед каждым эвакуационным выходом из помещения, требующего эвакуационного освещения; и ниже написано Эвакуационное освещение не требуется на участках путей эвакуации расстоянием до 7 м от начальной точки эвакуации до выхода из помещения при условии отсутствия факторов, создающих опасность и затруднения при эвакуации на данных участках, а также при условии прямой видимости выхода из помещения от начальной точки эвакуации, например в офисах, кабинетах, подсобных, кладовых и прочих помещениях при соблюдении вышеуказанных условий. в гостиничном номере расстояние до двери меньше 7м, и в итоге то нужно или нет? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23045 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если кровать не перед дверью - не нужно
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.8.2021 Пользователь №: 58793 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Бывал в разных пафосных но не московских гостиницах в номерах нигде аварийки не было.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23045 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
А если а если война началась? у двери автомат должен висеть?из туалета будет видно эвакуационное освещение? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3139 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Странно, тема про аварийное освещение, а свалились к эвакуационному. А ещё есть освещение безопасности, и почему в гостиничном номере не установить один-два светильника с встроенным аккумулятором, особенно если в номере есть прихожая без естественного освещения, или номер без окон вообще, видал и такое.
Или что, свет пропал и все быстро эвакуироваться? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17856 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
. А ещё есть освещение безопасности, ... в номере есть прихожая без естественного освещения, или номер без окон вообще В ванной комнате и в туалете еще и двери закрывают. В ванне можно без света утонуть, в туалете промахнуться на пол и подскользнуться на этом.. Везде по светильнику безопасности !А еще забыли об антипаническом освещении. Напомню историю, когда мужик орал на весь подъезд, думая что ослеп от потуги, когда то ли выключатель случайно нажали, то ли лампочка перегорела. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |