Туплю... нужно ли аварийное освещение в номерах гостиницы?
вроде да, но вроде и нет в сп 52 написано нужно - в коридорах и проходах по путям эвакуации; - перед каждым эвакуационным выходом из помещения, требующего эвакуационного освещения; и ниже написано Эвакуационное освещение не требуется на участках путей эвакуации расстоянием до 7 м от начальной точки эвакуации до выхода из помещения при условии отсутствия факторов, создающих опасность и затруднения при эвакуации на данных участках, а также при условии прямой видимости выхода из помещения от начальной точки эвакуации, например в офисах, кабинетах, подсобных, кладовых и прочих помещениях при соблюдении вышеуказанных условий. в гостиничном номере расстояние до двери меньше 7м, и в итоге то нужно или нет? |
|
|
g.kalachevskih Аварийное освещение в номерах гостиницы 18.8.2021, 21:28
с2н5он если кровать не перед дверью - не нужно 19.8.2021, 0:42
g.kalachevskih Цитата(с2н5он @ 19.8.2021, 0:42) если кро... 19.8.2021, 1:05
с2н5он Цитата(g.kalachevskih @ 19.8.2021, 1:05) ... 19.8.2021, 7:29
Электромонтёр Бывал в разных пафосных но не московских гостиница... 19.8.2021, 4:43
Shura_with_KINEF Странно, тема про аварийное освещение, а свалились... 19.8.2021, 10:35
Олега Цитата(Shura_with_KINEF @ 19.8.2021, 10:3... 19.8.2021, 12:40![]() ![]() ![]() |
|