Цитата(Dimka1 @ 13.8.2021, 22:50)

Один С25 на 2х комнатную квартиру и все.
Раз С25, то вариант с допустимым законным нерасцеплением за 20 мин. при 1,2I
н (как для АЕ1031) отпадает.
Вариант только один - 1,45I
н=36,25А. До этого значения АВ при 25°С может не сработать час (или 2)
Длительный режим ляминия 2,5 - 25А по каталогам (21 по ПУЭ). Вопрос тот же - зуб даешь, что не рассопливится изоляция ?
Цитата(Dimka1 @ 13.8.2021, 22:50)

Остальные мощные нагрузки работают повторно кратковременными циклами и одного автомата хватает.
Исключая одновременное подключение и перегрузы ? у тебя к каждому агрегату отдельная группа без ответвлений и розеток ? типа Байконур ?
Цитата: При повторно-кратковременном и кратковременном режимах работы .. в качестве расчетного тока для проверки сечения проводников по нагреву следует принимать ток, приведенный к длительному режиму. При этом:
1) ... для алюминиевых проводников до 10 мм2 ток принимается, как для установок с
длительным режимом работы"