Электрощит в частный дом |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Электрощит в частный дом |
10.8.2021, 13:34
Сообщение
#1
|
||
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 7.8.2021 Пользователь №: 58764 |
Добрый день, помогите пожалуйста квалифицированным взглядом. Пробую собрать щиток в свой дом. Пересмотрел кучу видео, прочитал много статей и попытался воплотить желаемое. Набросал как смог схемку того, что думаю собирать. Покритикуйте пожалуйста
Щит со счетчиком и автоматом стоит вне дома и предоставлен застройщиком. Вводной на столбе 40А. |
|
|
||
|
|
10.8.2021, 14:53
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
|
|
|
10.8.2021, 15:25
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 7.8.2021 Пользователь №: 58764 |
|
|
|
10.8.2021, 16:29
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
|
|
|
|
|
10.8.2021, 17:03
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Спасибо, УЗДП подключать на каждую фазу после селективного УЗО или до него? И подойдут ли УЗДП63-1 63А от IEK? Зависит от бюджета. Для "нищебродов" Для "нормальных пацанов" Для тех, "кто не рыба не мясо"))), пойдет комбинация из нескольких УЗДП. По бюджету. "Нищеброды" могут обойтись одним на вводе, можно после рубильника/вводного АВ. "Нормальные пацаны" одним не обойдутся. Я рекомендую АББ/ABB. |
|
|
10.8.2021, 17:40
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 7.8.2021 Пользователь №: 58764 |
Вы в рублях посчитали свой проект? Сколько получилось со всеми проводами? Да, без защиты от искрения с монтажными проводами и щитком выходит порядка 80-85. Разводку по дому пока не считал. Зависит от бюджета. Для "нищебродов" Для "нормальных пацанов" Для тех, "кто не рыба не мясо"))), пойдет комбинация из нескольких УЗДП. По бюджету. "Нищеброды" могут обойтись одним на вводе, можно после рубильника/вводного АВ. "Нормальные пацаны" одним не обойдутся. Я рекомендую АББ/ABB. Да, спасибо за рекомендацию. Почитал форумы и темы про УЗДП и думаю что надо защитить каждую группу отдельно. |
|
|
10.8.2021, 17:41
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
|
|
|
|
|
10.8.2021, 17:48
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 7.8.2021 Пользователь №: 58764 |
|
|
|
10.8.2021, 18:16
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Спасибо. Вариантов было несколько, на УЗО и автоматах не устраивает размер щита, не встанет в отведенное для него место, и на ДИФах я думаю будет легче разнести нагрузку по фазам. Не устраивает - упрощайте. От того, что Вы уберете несколько автоматов, объединив комнаты на одном автомате, жизнь координально не изменится, т.к. количество автоматов у современных потребителей зависит не от действительной потребности в них, а от эмоциональной составляющей заказчика. У спокойных уравновешенных людей автоматов мало, у психов, помешанных на электричестве и безопасности, имеется многоступенчатая защита и автоматов мноооого. В любом случае будет приемлемо работать и на трех и на 33 автоматах. Если хотите выбросить деньги на ветер и получить "оргазм" от своего щита, то ставьте автоматов много. |
|
|
11.8.2021, 0:44
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18212 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
11.8.2021, 2:17
Сообщение
#11
|
|
Гости |
40 лет живу в квартире на одном автомате в 25 Ампер. Не было срабатывания автомата ни разу. Живу!!!
|
|
|
11.8.2021, 3:19
Сообщение
#12
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18212 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
11.8.2021, 6:51
Сообщение
#13
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
А для всего этого заземления не будет разве?
|
|
|
11.8.2021, 8:42
Сообщение
#14
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 7.8.2021 Пользователь №: 58764 |
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
12.8.2021, 14:44
Сообщение
#15
|
|
Гости |
Так это "до поры до времени". Какое сечение провода по квартирке ? : "40 лет".. так наверное ляминий.. Естественно "люминь"! Переделаны только ванная и кухня - запитаны через диф и проводка - медь. Не было ни одного срабатывания, на кой хрен на каждую розетку автомат ставить? |
|
|
12.8.2021, 20:14
Сообщение
#16
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18212 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Естественно "люминь"! Дальше спрошу про соответствие аппарату защиты. Количество розеток на автомат не интересовало ни разу. )) .. ванная и кухня - запитаны через диф ... Здрасьте.. ))) меняете показания ? 40 лет живу в квартире на одном автомате в 25 Ампер. Наверное и Дима1 так же рекомендует, а самого в щитке "баян" автоматов.. )) |
|
|
13.8.2021, 9:28
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Здрасьте.. ))) меняете показания ? Дифы, УЗО и прочие РН - не автоматы, так что ничего не мешает иметь обвиняемому "баян" из автоматики после макета 25 А автомата -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
13.8.2021, 13:57
Сообщение
#18
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18212 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Дифы, УЗО и прочие РН - не автоматы.. Про УЗО, РН тоже не было ни звука.Диф не выполняет функцию защиты от сверхтоков ? Автомат (АВ) - автоматический выключатель Диф (АВДТ) - автоматический выключатель, выполняющий и функцию УЗО, которая на функции отключения сверхтоков не отражается. Вы-то к чему вклинились ? не очень понятно. Сочувствующий написал (в контексте минимальности количества автоматов) что живет себе 40 лет "в квартире на одном автомате в 25 Ампер". Если у него после этого АВ "баян" других АВ, то на кой писать, что "на одном", в чем смысл сообщения типа "у меня 40 лет несколько АВ (групп)"? |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
13.8.2021, 18:00
Сообщение
#19
|
|
Гости |
...то на кой писать, что "на одном", в чем смысл сообщения типа "у меня 40 лет несколько АВ (групп)"? Да одна группа у меня, стоит АЕ 1031 на 25 А, прогружен, ток КЗ (петля " фаза-ноль") порядка 300 Ампер. А Зачем куча автоматов на квартирный щиток, мне не понятно. Больше компонентов - меньше надёжность ... |
|
|
13.8.2021, 20:54
Сообщение
#20
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18212 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Да одна группа у меня, стоит АЕ 1031 на 25 А, прогружен, ток КЗ (петля " фаза-ноль") порядка 300 Ампер. Это замечательно, но я не об этои.Автомат должен защищать еще и от тока перегрузки. Даже если уставка ТР 1,25 (а возможно и 1,5) то АЕ 1031 имеет законное право сработать только через 20 минут при токе 31,25А (а при 20°С 33А). В каталогах производителей Iдд для алюминия 2,5 мм2 в 2 жилы - 25А (без отягчающих). Поэтому хотелось бы услышать, не рассопливится ли пвх за это время ? |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 15:39 |
|
|
|
|