Электрощит в частный дом |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Электрощит в частный дом |
13.8.2021, 21:16
Сообщение
#21
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Диф не выполняет функцию защиты от сверхтоков ? Речь не о функции, а об устройстве. А толкование слова "автомат" в контексте темы однозначно. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
||
|
|
13.8.2021, 21:35
Сообщение
#22
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18212 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Речь не о функции, а об устройстве. А толкование слова "автомат" в контексте темы однозначно. Вы просто "из прынцыпа" упираетесь, наличие функции АВ (пусть дифов) в группах делает сообщение Сочувствующего бессмысленным ![]() На самом деле наличие Дифа в одной из групп никак не роляет на защищенность прочих ляминевых групп 2,5. |
|
|
13.8.2021, 22:09
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Вы просто "из прынцыпа" упираетесь Скорее играюсь в адвоката Интересно наблюдать, как опытные профики сходу высказывают по ходовому вопросу полярные мнения. И что делать бедному чайнику? -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
13.8.2021, 22:42
Сообщение
#24
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18212 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Господин "адвокат" Инк (который ещё и игрун
), полярные мнения (у меня и Сочувствующего) - они по поводу соответствия номинала автомата ("в квартире на одном автомате в 25 Ампер") групповой проводке (ляминь 2,5, которой 40 лет). А вот у "бедного чайника", судя по номиналам групповых аппаратов, скорее всего все нормуль, беспокойство за ТС беспочвенное, он на верном пути )) |
|
|
|
|
13.8.2021, 22:50
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Наверное и Дима1 так же рекомендует, а самого в щитке "баян" автоматов.. )) Один С25 на 2х комнатную квартиру и все. Уменя нет электроплиты и электрокотла, т.к. в доме газ природный и гвс центральное. Остальные мощные нагрузки работают повторно кратковременными циклами и одного автомата хватает. |
|
|
13.8.2021, 23:15
Сообщение
#26
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18212 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Один С25 на 2х комнатную квартиру и все. Раз С25, то вариант с допустимым законным нерасцеплением за 20 мин. при 1,2Iн (как для АЕ1031) отпадает. Вариант только один - 1,45Iн=36,25А. До этого значения АВ при 25°С может не сработать час (или 2) Длительный режим ляминия 2,5 - 25А по каталогам (21 по ПУЭ). Вопрос тот же - зуб даешь, что не рассопливится изоляция ? Остальные мощные нагрузки работают повторно кратковременными циклами и одного автомата хватает. Исключая одновременное подключение и перегрузы ? у тебя к каждому агрегату отдельная группа без ответвлений и розеток ? типа Байконур ?Цитата: При повторно-кратковременном и кратковременном режимах работы .. в качестве расчетного тока для проверки сечения проводников по нагреву следует принимать ток, приведенный к длительному режиму. При этом: 1) ... для алюминиевых проводников до 10 мм2 ток принимается, как для установок с длительным режимом работы" |
|
|
13.8.2021, 23:19
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
полярные мнения (у меня и Сочувствующего) - они по поводу соответствия... Я не про вас, а о размерах щитка, другой полюс см. в #2. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
|
|
13.8.2021, 23:30
Сообщение
#28
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18212 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
14.8.2021, 0:24
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Немного пооппонировал вам, без цели убедить и высказал мысли вслух о теме в целом.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
14.8.2021, 0:24
Сообщение
#30
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18212 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|
|
14.8.2021, 7:55
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Цитата: При повторно-кратковременном и кратковременном режимах работы .. в качестве расчетного тока для проверки сечения проводников по нагреву следует принимать ток, приведенный к длительному режиму. Для предприятий может быть, но у меня благоустроенная городская квартира с центральным отоплением, горячим водоснабжением, природным газом. У меня нет мощной греющей техники, требующей отдельной линии, поэтому длительных перегрузок с расплавлением изоляции быть не может. Сообщение отредактировал Dimka1 - 14.8.2021, 7:56 |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
14.8.2021, 8:25
Сообщение
#32
|
|
Гости |
Для предприятий может быть, но у меня благоустроенная городская квартира с центральным отоплением, горячим водоснабжением, природным газом. У меня нет мощной греющей техники, требующей отдельной линии, поэтому длительных перегрузок с расплавлением изоляции быть не может. У меня тоже самое. |
|
|
14.8.2021, 8:33
Сообщение
#33
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Олега, А в процитированном вами пункте разве есть приписка, что для квартир
с центральным отоплением, горячим водоснабжением, природным газом. считать по-особенному? -------------------- |
|
|
14.8.2021, 10:11
Сообщение
#34
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18212 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Олега, А в процитированном вами пункте разве есть приписка, что для квартир считать по-особенному? Природный газ скоро закончится (СП2), ТЭЦ остановится.... а может банально в демисезонье похолодает.. и появятся в хозяйстве плитки, печки, грелки... потомки (иль новые хозяева) и вовсе хрен вспомнят про уверенность оппонентов о невозможности перегрузить провод и обязательно грузанут. Правильно, дураки придумали защиту от сверхтока перегрузки Сообщение отредактировал Олега - 14.8.2021, 10:46 |
|
|
14.8.2021, 10:20
Сообщение
#35
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Вот и я тоже думаю, где разрешение считать по-другому
-------------------- |
|
|
14.8.2021, 10:33
Сообщение
#36
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
|
|
|
14.8.2021, 10:44
Сообщение
#37
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18212 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Обязательность походу назначили всем впопыхах. Уже есть решение по ограничению обязалова - ПП РФ от 28 мая 2021 г. № 815
В новом обязательном перечне (с 1 сентября) "69. СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа". Раздел 10 (пункт 10.13), приложение В (за исключением позиций таблицы В.1 с классами функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.4, Ф2.1, Ф2.2, Ф3.1 - Ф3.7, Ф4.2, Ф4.3, Ф5.2, разделов В.4, В.5)." справка: Ф1.4 - Одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные Или я не совсем правильно понимаю ? СП256 "10.13 Для предупреждения и защиты электрических сетей от пожара рекомендуется применять защитные устройства от искрения и дугового пробоя (УЗДП)..." Сообщение отредактировал Олега - 14.8.2021, 10:47 |
|
|
14.8.2021, 11:41
Сообщение
#38
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Пользуясь случаем - а какие ещё аппараты у вас (кроме АВ и УЗДП) обязательны "по бумагам" к установке в щит обычной квартиры или дома?
Сообщение отредактировал Инк - 14.8.2021, 11:42 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
14.8.2021, 13:43
Сообщение
#39
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18212 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
14.8.2021, 16:06
Сообщение
#40
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|