Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Расчет кабеля
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


std_tu
Насколько я знаю для расчета кабеля необходимо знать cosф, но если этот кабель - вводной на РУ то какое значение косинуса берем?
Или в этом на этот случай есть другой способ?
Необходимо выбрать кабель для цеха (общая потребляемая мощность 230кВт)
eugevict
Цитата(std_tu @ 11.7.2021, 13:54) *
вводной на РУ

Какого напряжения ?
std_tu
eugevict, 380 В
с2н5он
Вы сначала определитесь, а то сначала электростанция, то потом цех, а косинус нужен
std_tu
с2н5он, как его вычислить, если оборудование имеет неизвестную активную и реактивную составляющую?
Костян челябинский
Цитата(std_tu @ 11.7.2021, 21:00) *
оборудование имеет неизвестную активную и реактивную составляющую?

Брехня.
std_tu
Костян челябинский, указаны только тип (электродвигатель,электропечь, осветительные приборы) и мощность
Костян челябинский
И этого не достаточно разве?


Я тебе открою страшную тайну. Есть такая штука, называется справочник. И еще одна. Каталог производителя.
std_tu
Костян челябинский, пример из списка:
Два электродвигателя мощностью по 90кВт каждый.
Электродвигатель мощностью 4 кВт
Костян челябинский
И что? И нет информации, на каком оборудовании стоят? На кране, вентиляции, токарном станке, мешалке? Вот совсем?
eugevict
Цитата(Костян челябинский @ 11.7.2021, 21:01) *
И что? И нет информации, на каком оборудовании стоят? На кране, вентиляции, токарном станке, мешалке? Вот совсем?

Костян, это -же не реальное предприятие, а задачка из методички, которую составлял специалист который АВ от рубильника не отличит, а этот парнишка знать то откуда может.

std_tu
При отсутствии полных реальных данных, как Костян писал выше, берете справочники "Электрооборудование промышленных предприятий", Каталоги производителей, и черпаете оттуда необходимую цифирь.
При использовании донных и справочной литературы делайте сноски откуда это взято, что бы это пояснять тому балбесу который задает такие задачи.
За одно узнаете, что кроме коэффициента мощности существует коэффициента спроса, расчет по потере напряжения, экономической плотности тока, условий прокладки и т.д.
Учитесь пользоваться справочниками - они для этого и написаны.
Удачи !
slavapril
Цитата(std_tu @ 11.7.2021, 19:26) *
Костян челябинский, пример из списка:
Два электродвигателя мощностью по 90кВт каждый.
Электродвигатель мощностью 4 кВт

Если у вас такие уж примерные данные, то и косинус для них возьмите средний примерный - 0,85. Вреда не будет. А если конкретно хотите заморочиться, то для каждой модели электродвигателя существует свой заложенный конструкторским расчетом косинус фи. Это к справочнику тогда.
шахтер
Цитата(std_tu @ 11.7.2021, 13:54) *
Насколько я знаю для расчета кабеля необходимо знать cosф, но если этот кабель - вводной на РУ то какое значение косинуса берем?
Или в этом на этот случай есть другой способ?
Необходимо выбрать кабель для цеха (общая потребляемая мощность 230кВт)

Тупо забиваешь в Яндекс поиске фразу, (косинус фи для потребителей). Выскакивает таблица выбираешь своих потребителей (примерно )ставишь косинус Фи. ( опять же примерный) считаешь свой кабель , и не выносишь нам мозги этой фигней. Удачи. Косинус ФИ зависит сильно от нагрузки , так что точно его никто тебе не скажет, никогда. При расчете бери его чуть меньше и все. А пишут косинус ФИ на двигателях именно для номинальной нагрузки, Только в реальности двигателя очень редко на станках работают при номинальной нагрузке. Так просто не бывает в реальности. Помни об этом.
4ainic
Напряжение 380 я так понимаю 3 фазы, активная мощность 230кВт. если по простому, то берём косинус 0.8 чтобы наверняка (это вариант при котором полная мощность будет равнятся 230/0.8=287.5кВА подробнее что такое активная и полная мощность Вам должны были рассказывать или можно потратить 5 минут и прочитать в гугле) теперь находим ток, который будет идти по проводам он равен 287500/380/1.73= 437А.(как считать ток в трёхфазной цепи тоже есть в гугле) Теперь можно открыть таблицы сечения ://eds-perm.ru/vibor-moschnosti-toka-i-secheniya-provodov-i-kabeley/ проводников и подобрать кабель например при открытой проводке(каждая жила отдельно) медным кабелем можно использовать кабель/шину на 180мм кв. но для нормального проектирования ещё используется проверка по току КЗ и данные конкретного кабеля. А для учёбы подойдёт ответ 180квадратов меди держат 510 ампер или 335кВА активной мощности на 380Вольтах.
Инк
Цитата(4ainic @ 16.7.2021, 10:41) *
для учёбы подойдёт ответ 180квадратов меди

Медь такого сечения надо очень обосновать
4ainic
Цитата(Инк @ 16.7.2021, 11:56) *
Медь такого сечения надо очень обосновать

Нечего лучше нет, чем не обоснование?
Олега
Золотишко лучшее будет..
4ainic
Цитата(Олега @ 16.7.2021, 13:52) *
Золотишко лучшее будет..

Кто Вам сказал?
с2н5он
а чего тут говорить
1. проводимость лучше
2. стабфонд на плохие времена
Олега
Не, по проводимости пусть берет серебро. ))
А золотишко пластичнее и для 180мм кв. будет по-мягше.
eugevict
Цитата(4ainic @ 16.7.2021, 12:44) *
Нечего лучше нет, чем не обоснование?

Лучше люмень в две нитки.
Олега
Цитата(с2н5он @ 16.7.2021, 15:33) *
2. стабфонд на плохие времена
Главное не забыть, где закопал )) Да и этих, с металлоискателями отгонять нужно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.