Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Расчет кабеля , Учусь на 3 курсе но никак не могу понять основы

std_tu
сообщение 11.7.2021, 13:54
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 9.7.2021
Пользователь №: 58706



Насколько я знаю для расчета кабеля необходимо знать cosф, но если этот кабель - вводной на РУ то какое значение косинуса берем?
Или в этом на этот случай есть другой способ?
Необходимо выбрать кабель для цеха (общая потребляемая мощность 230кВт)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 11.7.2021, 14:17
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2340
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(std_tu @ 11.7.2021, 13:54) *
вводной на РУ

Какого напряжения ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
std_tu
сообщение 11.7.2021, 14:21
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 9.7.2021
Пользователь №: 58706



eugevict, 380 В
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.7.2021, 14:27
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Вы сначала определитесь, а то сначала электростанция, то потом цех, а косинус нужен


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
std_tu
сообщение 11.7.2021, 19:00
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 9.7.2021
Пользователь №: 58706



с2н5он, как его вычислить, если оборудование имеет неизвестную активную и реактивную составляющую?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 11.7.2021, 19:14
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(std_tu @ 11.7.2021, 21:00) *
оборудование имеет неизвестную активную и реактивную составляющую?

Брехня.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
std_tu
сообщение 11.7.2021, 19:20
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 9.7.2021
Пользователь №: 58706



Костян челябинский, указаны только тип (электродвигатель,электропечь, осветительные приборы) и мощность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 11.7.2021, 19:23
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



И этого не достаточно разве?


Я тебе открою страшную тайну. Есть такая штука, называется справочник. И еще одна. Каталог производителя.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
std_tu
сообщение 11.7.2021, 19:26
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 9.7.2021
Пользователь №: 58706



Костян челябинский, пример из списка:
Два электродвигателя мощностью по 90кВт каждый.
Электродвигатель мощностью 4 кВт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 11.7.2021, 21:01
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



И что? И нет информации, на каком оборудовании стоят? На кране, вентиляции, токарном станке, мешалке? Вот совсем?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 12.7.2021, 1:39
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2340
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Костян челябинский @ 11.7.2021, 21:01) *
И что? И нет информации, на каком оборудовании стоят? На кране, вентиляции, токарном станке, мешалке? Вот совсем?

Костян, это -же не реальное предприятие, а задачка из методички, которую составлял специалист который АВ от рубильника не отличит, а этот парнишка знать то откуда может.

std_tu
При отсутствии полных реальных данных, как Костян писал выше, берете справочники "Электрооборудование промышленных предприятий", Каталоги производителей, и черпаете оттуда необходимую цифирь.
При использовании донных и справочной литературы делайте сноски откуда это взято, что бы это пояснять тому балбесу который задает такие задачи.
За одно узнаете, что кроме коэффициента мощности существует коэффициента спроса, расчет по потере напряжения, экономической плотности тока, условий прокладки и т.д.
Учитесь пользоваться справочниками - они для этого и написаны.
Удачи !

Сообщение отредактировал eugevict - 12.7.2021, 1:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
slavapril
сообщение 14.7.2021, 18:15
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 555
Регистрация: 22.1.2010
Пользователь №: 17031



Цитата(std_tu @ 11.7.2021, 19:26) *
Костян челябинский, пример из списка:
Два электродвигателя мощностью по 90кВт каждый.
Электродвигатель мощностью 4 кВт

Если у вас такие уж примерные данные, то и косинус для них возьмите средний примерный - 0,85. Вреда не будет. А если конкретно хотите заморочиться, то для каждой модели электродвигателя существует свой заложенный конструкторским расчетом косинус фи. Это к справочнику тогда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 15.7.2021, 6:37
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(std_tu @ 11.7.2021, 13:54) *
Насколько я знаю для расчета кабеля необходимо знать cosф, но если этот кабель - вводной на РУ то какое значение косинуса берем?
Или в этом на этот случай есть другой способ?
Необходимо выбрать кабель для цеха (общая потребляемая мощность 230кВт)

Тупо забиваешь в Яндекс поиске фразу, (косинус фи для потребителей). Выскакивает таблица выбираешь своих потребителей (примерно )ставишь косинус Фи. ( опять же примерный) считаешь свой кабель , и не выносишь нам мозги этой фигней. Удачи. Косинус ФИ зависит сильно от нагрузки , так что точно его никто тебе не скажет, никогда. При расчете бери его чуть меньше и все. А пишут косинус ФИ на двигателях именно для номинальной нагрузки, Только в реальности двигателя очень редко на станках работают при номинальной нагрузке. Так просто не бывает в реальности. Помни об этом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
4ainic
сообщение 16.7.2021, 10:41
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Регистрация: 30.3.2021
Пользователь №: 58380



Напряжение 380 я так понимаю 3 фазы, активная мощность 230кВт. если по простому, то берём косинус 0.8 чтобы наверняка (это вариант при котором полная мощность будет равнятся 230/0.8=287.5кВА подробнее что такое активная и полная мощность Вам должны были рассказывать или можно потратить 5 минут и прочитать в гугле) теперь находим ток, который будет идти по проводам он равен 287500/380/1.73= 437А.(как считать ток в трёхфазной цепи тоже есть в гугле) Теперь можно открыть таблицы сечения ://eds-perm.ru/vibor-moschnosti-toka-i-secheniya-provodov-i-kabeley/ проводников и подобрать кабель например при открытой проводке(каждая жила отдельно) медным кабелем можно использовать кабель/шину на 180мм кв. но для нормального проектирования ещё используется проверка по току КЗ и данные конкретного кабеля. А для учёбы подойдёт ответ 180квадратов меди держат 510 ампер или 335кВА активной мощности на 380Вольтах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 16.7.2021, 11:56
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(4ainic @ 16.7.2021, 10:41) *
для учёбы подойдёт ответ 180квадратов меди

Медь такого сечения надо очень обосновать


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
4ainic
сообщение 16.7.2021, 12:44
Сообщение #16


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Регистрация: 30.3.2021
Пользователь №: 58380



Цитата(Инк @ 16.7.2021, 11:56) *
Медь такого сечения надо очень обосновать

Нечего лучше нет, чем не обоснование?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.7.2021, 13:52
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18060
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Золотишко лучшее будет..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
4ainic
сообщение 16.7.2021, 13:55
Сообщение #18


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Регистрация: 30.3.2021
Пользователь №: 58380



Цитата(Олега @ 16.7.2021, 13:52) *
Золотишко лучшее будет..

Кто Вам сказал?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.7.2021, 15:33
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а чего тут говорить
1. проводимость лучше
2. стабфонд на плохие времена


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.7.2021, 17:06
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18060
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Не, по проводимости пусть берет серебро. ))
А золотишко пластичнее и для 180мм кв. будет по-мягше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 0:01
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены