![]() Расчет кабеля , Учусь на 3 курсе но никак не могу понять основы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Расчет кабеля , Учусь на 3 курсе но никак не могу понять основы |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 9.7.2021 Пользователь №: 58706 ![]() |
Насколько я знаю для расчета кабеля необходимо знать cosф, но если этот кабель - вводной на РУ то какое значение косинуса берем?
Или в этом на этот случай есть другой способ? Необходимо выбрать кабель для цеха (общая потребляемая мощность 230кВт) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2340 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 9.7.2021 Пользователь №: 58706 ![]() |
eugevict, 380 В
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Вы сначала определитесь, а то сначала электростанция, то потом цех, а косинус нужен
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 9.7.2021 Пользователь №: 58706 ![]() |
с2н5он, как его вычислить, если оборудование имеет неизвестную активную и реактивную составляющую?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
оборудование имеет неизвестную активную и реактивную составляющую? Брехня. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 9.7.2021 Пользователь №: 58706 ![]() |
Костян челябинский, указаны только тип (электродвигатель,электропечь, осветительные приборы) и мощность
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
И этого не достаточно разве?
Я тебе открою страшную тайну. Есть такая штука, называется справочник. И еще одна. Каталог производителя. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 9.7.2021 Пользователь №: 58706 ![]() |
Костян челябинский, пример из списка:
Два электродвигателя мощностью по 90кВт каждый. Электродвигатель мощностью 4 кВт |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
И что? И нет информации, на каком оборудовании стоят? На кране, вентиляции, токарном станке, мешалке? Вот совсем?
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2340 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
И что? И нет информации, на каком оборудовании стоят? На кране, вентиляции, токарном станке, мешалке? Вот совсем? Костян, это -же не реальное предприятие, а задачка из методички, которую составлял специалист который АВ от рубильника не отличит, а этот парнишка знать то откуда может. std_tu При отсутствии полных реальных данных, как Костян писал выше, берете справочники "Электрооборудование промышленных предприятий", Каталоги производителей, и черпаете оттуда необходимую цифирь. При использовании донных и справочной литературы делайте сноски откуда это взято, что бы это пояснять тому балбесу который задает такие задачи. За одно узнаете, что кроме коэффициента мощности существует коэффициента спроса, расчет по потере напряжения, экономической плотности тока, условий прокладки и т.д. Учитесь пользоваться справочниками - они для этого и написаны. Удачи ! Сообщение отредактировал eugevict - 12.7.2021, 1:40 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 555 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 ![]() |
Костян челябинский, пример из списка: Два электродвигателя мощностью по 90кВт каждый. Электродвигатель мощностью 4 кВт Если у вас такие уж примерные данные, то и косинус для них возьмите средний примерный - 0,85. Вреда не будет. А если конкретно хотите заморочиться, то для каждой модели электродвигателя существует свой заложенный конструкторским расчетом косинус фи. Это к справочнику тогда. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Насколько я знаю для расчета кабеля необходимо знать cosф, но если этот кабель - вводной на РУ то какое значение косинуса берем? Или в этом на этот случай есть другой способ? Необходимо выбрать кабель для цеха (общая потребляемая мощность 230кВт) Тупо забиваешь в Яндекс поиске фразу, (косинус фи для потребителей). Выскакивает таблица выбираешь своих потребителей (примерно )ставишь косинус Фи. ( опять же примерный) считаешь свой кабель , и не выносишь нам мозги этой фигней. Удачи. Косинус ФИ зависит сильно от нагрузки , так что точно его никто тебе не скажет, никогда. При расчете бери его чуть меньше и все. А пишут косинус ФИ на двигателях именно для номинальной нагрузки, Только в реальности двигателя очень редко на станках работают при номинальной нагрузке. Так просто не бывает в реальности. Помни об этом. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 30.3.2021 Пользователь №: 58380 ![]() |
Напряжение 380 я так понимаю 3 фазы, активная мощность 230кВт. если по простому, то берём косинус 0.8 чтобы наверняка (это вариант при котором полная мощность будет равнятся 230/0.8=287.5кВА подробнее что такое активная и полная мощность Вам должны были рассказывать или можно потратить 5 минут и прочитать в гугле) теперь находим ток, который будет идти по проводам он равен 287500/380/1.73= 437А.(как считать ток в трёхфазной цепи тоже есть в гугле) Теперь можно открыть таблицы сечения ://eds-perm.ru/vibor-moschnosti-toka-i-secheniya-provodov-i-kabeley/ проводников и подобрать кабель например при открытой проводке(каждая жила отдельно) медным кабелем можно использовать кабель/шину на 180мм кв. но для нормального проектирования ещё используется проверка по току КЗ и данные конкретного кабеля. А для учёбы подойдёт ответ 180квадратов меди держат 510 ампер или 335кВА активной мощности на 380Вольтах.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
для учёбы подойдёт ответ 180квадратов меди Медь такого сечения надо очень обосновать -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 30.3.2021 Пользователь №: 58380 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18060 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Золотишко лучшее будет..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 30.3.2021 Пользователь №: 58380 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а чего тут говорить
1. проводимость лучше 2. стабфонд на плохие времена -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18060 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Не, по проводимости пусть берет серебро. ))
А золотишко пластичнее и для 180мм кв. будет по-мягше. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2025, 0:01 |
|
![]() |