Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Проверка наличия цепи
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


dotsfam
Вообщем делаем проект по освещению. Кабельные линии прокладываем во вновь монтируемых металлических лотках. И в смете по ПНР есть пункт : Проверка наличия цепи между заземлителем и заземленным элементом. Ну я понимаю , когда я такой протокол делаю на шкафы,двигатели и тд. Но тут у меня всего пять шкафов, а точек замера 660 штук. Сметчики из другого города, их фиг найдешь. Откуда может быть столько точек замеров? Или это светильник и короб? Но светильников у меня больше , а коробов в два раза меньше
Электромонтёр
У нас дошло до того что сами новые короба соединяют перемычками как будто и так металосвязи не не хватает хотя и стоит 2 или 3 болта с каждой стороны. Может у вас тоже изза этого столь много точек.
dotsfam
Цитата(Электромонтёр @ 2.6.2021, 18:22) *
У нас дошло до того что сами новые короба соединяют перемычками как будто и так металосвязи не не хватает хотя и стоит 2 или 3 болта с каждой стороны. Может у вас тоже изза этого столь много точек.

у нас поверх соединительных пластин еще ставится заземляющая пластина, но пластин 90 штук,а коробов 180+ всякие повороты , но выходит в сумме где то 300 соединений, но точек 660.
с2н5он
как Вы думаете, делать надо по проекту или по смете?
dotsfam
Цитата(с2н5он @ 2.6.2021, 18:26) *
как Вы думаете, делать надо по проекту или по смете?

Делаем СМР по проекту. Но в проекте сказано что заземляются шкафы и короб вначале и конце. И точек тогда выйдет штук 30
А исполнительную по ПНР надо делать по смете или проекту? К примеру, заложат во всей смете по ПНР только один замер сопротивления изоляции , а линий будет 10, я конечно замерю их все, но техотчет я сделаю только на этот замер согласно сметы. И не будет протоколов Ф0, прогрузки автоматов и т.д, т.к. этого нет в смете. Поэтому если в смете стоит 660 точек, то и в протокол надо тоже на все их писать
с2н5он
Вы таки определитесь, а то сначала по проекту, в конце по смете

Цитата(dotsfam @ 2.6.2021, 18:59) *
660 точек, то и в протокол надо тоже на все их писать
а не боитесь, что потом какой то вумный человек попросит показать все 660 - ткнуть так сказать пальцем?
gomed12
Измеряют металлосвязь лотков между соседними лотками, значит, на каждый лоток-2 точки. Даже маловато точек заложили с учетом поворотов.
dotsfam
Цитата(с2н5он @ 2.6.2021, 22:28) *
Вы таки определитесь, а то сначала по проекту, в конце по смете

а не боитесь, что потом какой то вумный человек попросит показать все 660 - ткнуть так сказать пальцем?

СМР делается по проекту, ПНР по смете. Или вы думаете, что в проектах описывают объем ПНР? Я вот этого не встречал. Я только видел, что проектировщики количество каналов для автоматизированных систем могут посчитать и то не часто это встречал
в
Цитата(gomed12 @ 3.6.2021, 0:01) *
Измеряют металлосвязь лотков между соседними лотками, значит, на каждый лоток-2 точки. Даже маловато точек заложили с учетом поворотов.


Я изначально к ним и склонялся, но может я не правильно считал. Изначально считал, что между двумя лотками одна металлосвязь следовательно это один замер . И выходило 180 лотков это 182 замера + различные повороты и трубы в проходках то где то 400 замеров, но можно конечно при большом желание накрутить в наглую до 660. Просто есть проект со сметой еще на силу,и в нем по проекту паралельно осветительным лоткам идут силовые лотки и по смете замеров всего 200. И это меня и смущает, что может это замер РЕ проводника с корпусом светильника,хотя мне думается, что светильник мерить это бред
Shura_with_KINEF
Цитата(dotsfam @ 3.6.2021, 3:27) *
смущает, что может это замер РЕ проводника с корпусом светильника,хотя мне думается, что светильник мерить это бред

Отнюдь, выбрана случайная страница из папки с протоколами:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
с2н5он
Цитата(dotsfam @ 3.6.2021, 3:27) *
ПНР по смете.
соглашусь, что в смете это лучше видно
сметчики откуда данные по объёмам тогда берут?