Проверка наличия цепи , Проверка наличия цепи

dotsfam
сообщение 2.6.2021, 16:56
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 6.7.2014
Пользователь №: 40262



Вообщем делаем проект по освещению. Кабельные линии прокладываем во вновь монтируемых металлических лотках. И в смете по ПНР есть пункт : Проверка наличия цепи между заземлителем и заземленным элементом. Ну я понимаю , когда я такой протокол делаю на шкафы,двигатели и тд. Но тут у меня всего пять шкафов, а точек замера 660 штук. Сметчики из другого города, их фиг найдешь. Откуда может быть столько точек замеров? Или это светильник и короб? Но светильников у меня больше , а коробов в два раза меньше
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 2.6.2021, 17:22
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



У нас дошло до того что сами новые короба соединяют перемычками как будто и так металосвязи не не хватает хотя и стоит 2 или 3 болта с каждой стороны. Может у вас тоже изза этого столь много точек.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dotsfam
сообщение 2.6.2021, 17:48
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 6.7.2014
Пользователь №: 40262



Цитата(Электромонтёр @ 2.6.2021, 18:22) *
У нас дошло до того что сами новые короба соединяют перемычками как будто и так металосвязи не не хватает хотя и стоит 2 или 3 болта с каждой стороны. Может у вас тоже изза этого столь много точек.

у нас поверх соединительных пластин еще ставится заземляющая пластина, но пластин 90 штук,а коробов 180+ всякие повороты , но выходит в сумме где то 300 соединений, но точек 660.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.6.2021, 18:26
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22764
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



как Вы думаете, делать надо по проекту или по смете?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dotsfam
сообщение 2.6.2021, 18:59
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 6.7.2014
Пользователь №: 40262



Цитата(с2н5он @ 2.6.2021, 18:26) *
как Вы думаете, делать надо по проекту или по смете?

Делаем СМР по проекту. Но в проекте сказано что заземляются шкафы и короб вначале и конце. И точек тогда выйдет штук 30
А исполнительную по ПНР надо делать по смете или проекту? К примеру, заложат во всей смете по ПНР только один замер сопротивления изоляции , а линий будет 10, я конечно замерю их все, но техотчет я сделаю только на этот замер согласно сметы. И не будет протоколов Ф0, прогрузки автоматов и т.д, т.к. этого нет в смете. Поэтому если в смете стоит 660 точек, то и в протокол надо тоже на все их писать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.6.2021, 21:28
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22764
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Вы таки определитесь, а то сначала по проекту, в конце по смете

Цитата(dotsfam @ 2.6.2021, 18:59) *
660 точек, то и в протокол надо тоже на все их писать
а не боитесь, что потом какой то вумный человек попросит показать все 660 - ткнуть так сказать пальцем?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 2.6.2021, 23:01
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6943
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Измеряют металлосвязь лотков между соседними лотками, значит, на каждый лоток-2 точки. Даже маловато точек заложили с учетом поворотов.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dotsfam
сообщение 3.6.2021, 3:27
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 6.7.2014
Пользователь №: 40262



Цитата(с2н5он @ 2.6.2021, 22:28) *
Вы таки определитесь, а то сначала по проекту, в конце по смете

а не боитесь, что потом какой то вумный человек попросит показать все 660 - ткнуть так сказать пальцем?

СМР делается по проекту, ПНР по смете. Или вы думаете, что в проектах описывают объем ПНР? Я вот этого не встречал. Я только видел, что проектировщики количество каналов для автоматизированных систем могут посчитать и то не часто это встречал
в
Цитата(gomed12 @ 3.6.2021, 0:01) *
Измеряют металлосвязь лотков между соседними лотками, значит, на каждый лоток-2 точки. Даже маловато точек заложили с учетом поворотов.


Я изначально к ним и склонялся, но может я не правильно считал. Изначально считал, что между двумя лотками одна металлосвязь следовательно это один замер . И выходило 180 лотков это 182 замера + различные повороты и трубы в проходках то где то 400 замеров, но можно конечно при большом желание накрутить в наглую до 660. Просто есть проект со сметой еще на силу,и в нем по проекту паралельно осветительным лоткам идут силовые лотки и по смете замеров всего 200. И это меня и смущает, что может это замер РЕ проводника с корпусом светильника,хотя мне думается, что светильник мерить это бред
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 3.6.2021, 9:56
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2753
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(dotsfam @ 3.6.2021, 3:27) *
смущает, что может это замер РЕ проводника с корпусом светильника,хотя мне думается, что светильник мерить это бред

Отнюдь, выбрана случайная страница из папки с протоколами:
Прикрепленное изображение


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.6.2021, 12:33
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22764
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(dotsfam @ 3.6.2021, 3:27) *
ПНР по смете.
соглашусь, что в смете это лучше видно
сметчики откуда данные по объёмам тогда берут?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения