Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 6.7.2014 Пользователь №: 40262 ![]() |
Вообщем делаем проект по освещению. Кабельные линии прокладываем во вновь монтируемых металлических лотках. И в смете по ПНР есть пункт : Проверка наличия цепи между заземлителем и заземленным элементом. Ну я понимаю , когда я такой протокол делаю на шкафы,двигатели и тд. Но тут у меня всего пять шкафов, а точек замера 660 штук. Сметчики из другого города, их фиг найдешь. Откуда может быть столько точек замеров? Или это светильник и короб? Но светильников у меня больше , а коробов в два раза меньше
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
У нас дошло до того что сами новые короба соединяют перемычками как будто и так металосвязи не не хватает хотя и стоит 2 или 3 болта с каждой стороны. Может у вас тоже изза этого столь много точек.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 6.7.2014 Пользователь №: 40262 ![]() |
У нас дошло до того что сами новые короба соединяют перемычками как будто и так металосвязи не не хватает хотя и стоит 2 или 3 болта с каждой стороны. Может у вас тоже изза этого столь много точек. у нас поверх соединительных пластин еще ставится заземляющая пластина, но пластин 90 штук,а коробов 180+ всякие повороты , но выходит в сумме где то 300 соединений, но точек 660. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
как Вы думаете, делать надо по проекту или по смете?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 6.7.2014 Пользователь №: 40262 ![]() |
как Вы думаете, делать надо по проекту или по смете? Делаем СМР по проекту. Но в проекте сказано что заземляются шкафы и короб вначале и конце. И точек тогда выйдет штук 30 А исполнительную по ПНР надо делать по смете или проекту? К примеру, заложат во всей смете по ПНР только один замер сопротивления изоляции , а линий будет 10, я конечно замерю их все, но техотчет я сделаю только на этот замер согласно сметы. И не будет протоколов Ф0, прогрузки автоматов и т.д, т.к. этого нет в смете. Поэтому если в смете стоит 660 точек, то и в протокол надо тоже на все их писать |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Вы таки определитесь, а то сначала по проекту, в конце по смете
660 точек, то и в протокол надо тоже на все их писать а не боитесь, что потом какой то вумный человек попросит показать все 660 - ткнуть так сказать пальцем?-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Измеряют металлосвязь лотков между соседними лотками, значит, на каждый лоток-2 точки. Даже маловато точек заложили с учетом поворотов.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 6.7.2014 Пользователь №: 40262 ![]() |
Вы таки определитесь, а то сначала по проекту, в конце по смете а не боитесь, что потом какой то вумный человек попросит показать все 660 - ткнуть так сказать пальцем? СМР делается по проекту, ПНР по смете. Или вы думаете, что в проектах описывают объем ПНР? Я вот этого не встречал. Я только видел, что проектировщики количество каналов для автоматизированных систем могут посчитать и то не часто это встречал в Измеряют металлосвязь лотков между соседними лотками, значит, на каждый лоток-2 точки. Даже маловато точек заложили с учетом поворотов. Я изначально к ним и склонялся, но может я не правильно считал. Изначально считал, что между двумя лотками одна металлосвязь следовательно это один замер . И выходило 180 лотков это 182 замера + различные повороты и трубы в проходках то где то 400 замеров, но можно конечно при большом желание накрутить в наглую до 660. Просто есть проект со сметой еще на силу,и в нем по проекту паралельно осветительным лоткам идут силовые лотки и по смете замеров всего 200. И это меня и смущает, что может это замер РЕ проводника с корпусом светильника,хотя мне думается, что светильник мерить это бред |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3155 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
смущает, что может это замер РЕ проводника с корпусом светильника,хотя мне думается, что светильник мерить это бред Отнюдь, выбрана случайная страница из папки с протоколами: -------------------- |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ПНР по смете. соглашусь, что в смете это лучше видносметчики откуда данные по объёмам тогда берут? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |