vinograd123
Есть двигатель на 4кВТ, 380 вольт.
Сечение силового кабеля, подключаемого к этому двигателю 2,5мм^2
Вопрос:
Безопасно ли подключение к такому двигателю, силового кабеля такого сечения.
ab111
Зависит от режима работы двигателя.
При однократном пуске и длительной непрерывной работе, в течение от часа и более (например привод вентилятора) - то достаточно.
Если режим работы цикличный - 5 и более пусков, остановок и/или реверсов в час, то сечение следует увеличить до 4,0 мм2
с2н5он
зачем увеличить?
Sky_net
Цитата(vinograd123 @ 17.3.2021, 14:16) *
Есть двигатель на 4кВТ, 380 вольт.
Сечение силового кабеля, подключаемого к этому двигателю 2,5мм^2
Вопрос:
Безопасно ли подключение к такому двигателю, силового кабеля такого сечения.

Т.к. у Вас 4 кВт (надеюсь , что три фазы). Значит, ток не более 8 Ампер.
ПУЭ п.1.3.3, 1.3.4
"1) Для медных проводников сечением до 6 мм кв, а для алюминиевых проводников до 10 мм кв ток принимается как для установок с длительным режимом работы. "
У Вас 2,5 мм кв, т.е. даже для прокладки в трубе ток 25 Ампер - этого более чем достаточно.
Для Вашего двигателя даже подойдёт кабель 3х1,0 мм кв. (ток 15 Ампер).
Но если хотите не париться с учётами температуры окружающей среды, температурой жилы (не более 65 градусов) и т.п., то 2,5 самое то.
ab111
Цитата(с2н5он @ 17.3.2021, 14:44) *
зачем увеличить?


Для 4,0 кВт - 2,5 мм2 - это "на грани"
При интенсивном циклическом режиме частые пусковые токи будут разогревать кабель.
Sky_net
Цитата(ab111 @ 17.3.2021, 15:53) *
Для 4,0 кВт - 2,5 мм2 - это "на грани"
При интенсивном циклическом режиме частые пусковые токи будут разогревать кабель.

Да нет же. См пост выше.
vinograd123
Цитата(ab111 @ 17.3.2021, 13:39) *
Зависит от режима работы двигателя.
При однократном пуске и длительной непрерывной работе, в течение от часа и более (например привод вентилятора) - то достаточно.
Если режим работы цикличный - 5 и более пусков, остановок и/или реверсов в час, то сечение следует увеличить до 4,0 мм2

Двигатель работать будет постоянно. Иногда выключаться.
с2н5он
Цитата(ab111 @ 17.3.2021, 14:53) *
"на грани"
если речь о люминии и на 220
vinograd123
Цитата(с2н5он @ 17.3.2021, 17:18) *
если речь о люминии и на 220

Жилы медные и 380
Sky_net
Цитата(vinograd123 @ 17.3.2021, 18:26) *
Жилы медные и 380

См. пост #4.
zendo057
Само то
Dyushes
Согласен с Sky_net. Кабель 3 фазы 2,5мм2 держит 25А на фазу, соответственно автомат ставите С16 (25/1,45=17,24А). Можно и D10. Если у вас нагрузка насос, то ток двигателя еще меньше (0,6-0,8 )х8А= 4,8А-6,4А
чукча
Цитата(Dyushes @ 18.3.2021, 7:55) *
Согласен с Sky_net. Кабель 3 фазы 2,5мм2 держит 25А на фазу, соответственно автомат ставите С16 (25/1,45=17,24А).

Это если защищать кабель. А если защищать двигатель, то нужен мотор-автомат специально для этого с уставкой на номинальный ток данного двигателя.
Цитата(Dyushes @ 18.3.2021, 7:55) *
Если у вас нагрузка насос, то ток двигателя еще меньше (0,6-0,8 )х8А= 4,8А-6,4А

А это почему? Или если у него насос, то вы уже знаете, какой именно?
vinograd123
Цитата(чукча @ 18.3.2021, 14:13) *
Это если защищать кабель. А если защищать двигатель, то нужен мотор-автомат специально для этого с уставкой на номинальный ток данного двигателя.

А это почему? Или если у него насос, то вы уже знаете, какой именно?


Так хватит сечения или нет?
Sky_net
Цитата(vinograd123 @ 18.3.2021, 18:20) *
Так хватит сечения или нет?

Да ёлки-палки!!!
2,5 мм кв на три таких мотора хватит для работы в параллель одновременно с любым насосом.
чукча
Цитата(vinograd123 @ 18.3.2021, 17:20) *
Так хватит сечения или нет?

Ты в первом посте спрашиваешь:
Цитата(vinograd123 @ 17.3.2021, 13:16) *
Безопасно ли подключение к такому двигателю, силового кабеля такого сечения.

Я тебе один вещь скажу, только ты не обижайся. (с)
Если до тебя не доходит, что для безопасности нужно не только правильное сечение кабеля, но и правильный автоматы защиты, то не стоило и спрашивать, один хрен для тебя это запредельно сложно, возможно по неодолимой причине.
vinograd123
Цитата(чукча @ 18.3.2021, 17:56) *
Ты в первом посте спрашиваешь:

Я тебе один вещь скажу, только ты не обижайся. (с)
Если до тебя не доходит, что для безопасности нужно не только правильное сечение кабеля, но и правильный автоматы защиты, то не стоило и спрашивать, один хрен для тебя это запредельно сложно, возможно по неодолимой причине.

Да куда уж мне)
АВ кстати на 10А стоит
чукча
C10, D10 или ХЗ10?
vinograd123
Цитата(чукча @ 18.3.2021, 17:56) *
Ты в первом посте спрашиваешь:

Я тебе один вещь скажу, только ты не обижайся. (с)
Если до тебя не доходит, что для безопасности нужно не только правильное сечение кабеля, но и правильный автоматы защиты, то не стоило и спрашивать, один хрен для тебя это запредельно сложно, возможно по неодолимой причине.

АВ стоит на 10А с уcтавкой 10In.
Я правильно понимаю:
сечение на 2.5 мало т.к. АВ отключится при 100А?
Костян челябинский
Цитата(vinograd123 @ 19.3.2021, 11:32) *
сечение на 2.5 мало т.к. АВ отключится при 100А?

капец... Туши свет сливай воду кидай гранату
vinograd123
Цитата(Костян челябинский @ 19.3.2021, 16:56) *
капец... Туши свет сливай воду кидай гранату

Вот это самый ценный ответ)