Сечение силового кабеля эл. двигателя , Сечение силового кабеля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сечение силового кабеля эл. двигателя , Сечение силового кабеля |
17.3.2021, 13:16
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 3.2.2021 Пользователь №: 58176 |
Есть двигатель на 4кВТ, 380 вольт.
Сечение силового кабеля, подключаемого к этому двигателю 2,5мм^2 Вопрос: Безопасно ли подключение к такому двигателю, силового кабеля такого сечения. |
|
|
|
17.3.2021, 13:39
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 |
Зависит от режима работы двигателя.
При однократном пуске и длительной непрерывной работе, в течение от часа и более (например привод вентилятора) - то достаточно. Если режим работы цикличный - 5 и более пусков, остановок и/или реверсов в час, то сечение следует увеличить до 4,0 мм2 Сообщение отредактировал ab111 - 17.3.2021, 13:40 |
|
|
17.3.2021, 14:44
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
зачем увеличить?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
17.3.2021, 14:52
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
Есть двигатель на 4кВТ, 380 вольт. Сечение силового кабеля, подключаемого к этому двигателю 2,5мм^2 Вопрос: Безопасно ли подключение к такому двигателю, силового кабеля такого сечения. Т.к. у Вас 4 кВт (надеюсь , что три фазы). Значит, ток не более 8 Ампер. ПУЭ п.1.3.3, 1.3.4 "1) Для медных проводников сечением до 6 мм кв, а для алюминиевых проводников до 10 мм кв ток принимается как для установок с длительным режимом работы. " У Вас 2,5 мм кв, т.е. даже для прокладки в трубе ток 25 Ампер - этого более чем достаточно. Для Вашего двигателя даже подойдёт кабель 3х1,0 мм кв. (ток 15 Ампер). Но если хотите не париться с учётами температуры окружающей среды, температурой жилы (не более 65 градусов) и т.п., то 2,5 самое то. Сообщение отредактировал Sky_net - 17.3.2021, 14:52 |
|
|
|
17.3.2021, 14:53
Сообщение
#5
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 |
|
|
|
17.3.2021, 14:54
Сообщение
#6
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
|
|
|
17.3.2021, 15:05
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 3.2.2021 Пользователь №: 58176 |
Зависит от режима работы двигателя. При однократном пуске и длительной непрерывной работе, в течение от часа и более (например привод вентилятора) - то достаточно. Если режим работы цикличный - 5 и более пусков, остановок и/или реверсов в час, то сечение следует увеличить до 4,0 мм2 Двигатель работать будет постоянно. Иногда выключаться. Сообщение отредактировал vinograd123 - 17.3.2021, 15:07 |
|
|
|
17.3.2021, 17:18
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
17.3.2021, 17:26
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 3.2.2021 Пользователь №: 58176 |
|
|
|
17.3.2021, 19:34
Сообщение
#10
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
|
|
|
|
17.3.2021, 23:28
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1463 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Само то
|
|
|
18.3.2021, 7:55
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 10.1.2011 Из: Московская обл. Пользователь №: 20998 |
Согласен с Sky_net. Кабель 3 фазы 2,5мм2 держит 25А на фазу, соответственно автомат ставите С16 (25/1,45=17,24А). Можно и D10. Если у вас нагрузка насос, то ток двигателя еще меньше (0,6-0,8 )х8А= 4,8А-6,4А
Сообщение отредактировал Dyushes - 18.3.2021, 7:58 |
|
|
18.3.2021, 13:13
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1279 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Согласен с Sky_net. Кабель 3 фазы 2,5мм2 держит 25А на фазу, соответственно автомат ставите С16 (25/1,45=17,24А). Это если защищать кабель. А если защищать двигатель, то нужен мотор-автомат специально для этого с уставкой на номинальный ток данного двигателя. Если у вас нагрузка насос, то ток двигателя еще меньше (0,6-0,8 )х8А= 4,8А-6,4А А это почему? Или если у него насос, то вы уже знаете, какой именно? -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
18.3.2021, 17:20
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 3.2.2021 Пользователь №: 58176 |
|
|
|
18.3.2021, 17:36
Сообщение
#15
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
|
|
|
18.3.2021, 17:56
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1279 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Так хватит сечения или нет? Ты в первом посте спрашиваешь: Безопасно ли подключение к такому двигателю, силового кабеля такого сечения. Я тебе один вещь скажу, только ты не обижайся. (с) Если до тебя не доходит, что для безопасности нужно не только правильное сечение кабеля, но и правильный автоматы защиты, то не стоило и спрашивать, один хрен для тебя это запредельно сложно, возможно по неодолимой причине. Сообщение отредактировал чукча - 18.3.2021, 17:57 -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
18.3.2021, 19:12
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 3.2.2021 Пользователь №: 58176 |
Ты в первом посте спрашиваешь: Я тебе один вещь скажу, только ты не обижайся. (с) Если до тебя не доходит, что для безопасности нужно не только правильное сечение кабеля, но и правильный автоматы защиты, то не стоило и спрашивать, один хрен для тебя это запредельно сложно, возможно по неодолимой причине. Да куда уж мне) АВ кстати на 10А стоит Сообщение отредактировал vinograd123 - 18.3.2021, 19:13 |
|
|
18.3.2021, 22:52
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1279 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
C10, D10 или ХЗ10?
-------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
19.3.2021, 9:32
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 3.2.2021 Пользователь №: 58176 |
Ты в первом посте спрашиваешь: Я тебе один вещь скажу, только ты не обижайся. (с) Если до тебя не доходит, что для безопасности нужно не только правильное сечение кабеля, но и правильный автоматы защиты, то не стоило и спрашивать, один хрен для тебя это запредельно сложно, возможно по неодолимой причине. АВ стоит на 10А с уcтавкой 10In. Я правильно понимаю: сечение на 2.5 мало т.к. АВ отключится при 100А? |
|
|
19.3.2021, 16:56
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8898 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
сечение на 2.5 мало т.к. АВ отключится при 100А? капец... Туши свет сливай воду кидай гранату -------------------- |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.5.2024, 3:08 |
|