Цитата(Dimka1 @ 31.1.2021, 15:10)

Походу котел пробивает. Измерь напряжение между корпусом котла и нулем в розетке. Если оно не 220В, то возьми лампу накаливания или утюг или просто перемычку и "ВРЕМЕННО" присоедини один конец к металлическому корпусу котла или крана, другой к нулю в розетке. Пощипывание прекращается?
Сейчас пойду пробывать. Но есть еще информация, котел аристон , в нем на горелке есть датчик который определяет ,что горелка горит, на нем когда горелка горит возникает напряжение 110 124 вольта , и если включить холодную воду не щипит , а на горячую получается щиплет,
Цитата(Dimka1 @ 31.1.2021, 15:10)

Походу котел пробивает. Измерь напряжение между корпусом котла и нулем в розетке. Если оно не 220В, то возьми лампу накаливания или утюг или просто перемычку и "ВРЕМЕННО" присоедини один конец к металлическому корпусу котла или крана, другой к нулю в розетке. Пощипывание прекращается?
Подсоединил между нулем в розетке и корпусом котла лампу щипать перестало, но вылезла ошибка котла он не видит розжиг. Горелка горит он не видит
Цитата(Dimka1 @ 31.1.2021, 15:10)

Походу котел пробивает. Измерь напряжение между корпусом котла и нулем в розетке. Если оно не 220В, то возьми лампу накаливания или утюг или просто перемычку и "ВРЕМЕННО" присоедини один конец к металлическому корпусу котла или крана, другой к нулю в розетке. Пощипание прекращается?
между нулем в розетке и корпусом котла 87 вольт
Временно поставил пермычку между корпусом котла и нулем в розетке pen щипать перестало....