gubavs
Подскажите, правильно ли я понимаю, что ПБВ, расположенный на стороне среднего напряжения трехобмоточного трансформатора служит для более точного регулирования напряжения с помощью РПН, расположенного на стороне высшего напряжения, или есть ещё функции? Просто не припомню, чтобы этот ПБВ кто-то когда-то использовал, соответственно не совсем понятен смысл данного устройства на трансформаторе с РПН.
Сунцов Денис
Применяется при неравномерной загрузке обмоток НН и СН, для приведения их напряжений к нормативу.
просто интересно
применяется при ПНР(один раз) для компенсации разброса напряжений из-за неточностей изготовления трансформаторов
gubavs
Спасибо большое за информацию!
Сергей ДД
Цитата(gubavs @ 10.12.2020, 8:44) *
... ПБВ, расположенный на стороне среднего напряжения трехобмоточного трансформатора служит для более точного регулирования напряжения с помощью РПН,
Для подгонки обмоток СН к НН( ну или НН к СН, понимай как нравится), что бы общее регулирование по высокой стороне удовлетворяло.
gubavs
Спасибо добрый человек!