ПБВ стороны среднего напряжения силового трансформатора , Не понятен полный смысл установки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ПБВ стороны среднего напряжения силового трансформатора , Не понятен полный смысл установки |
10.12.2020, 8:44
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 21.2.2017 Пользователь №: 51788 |
Подскажите, правильно ли я понимаю, что ПБВ, расположенный на стороне среднего напряжения трехобмоточного трансформатора служит для более точного регулирования напряжения с помощью РПН, расположенного на стороне высшего напряжения, или есть ещё функции? Просто не припомню, чтобы этот ПБВ кто-то когда-то использовал, соответственно не совсем понятен смысл данного устройства на трансформаторе с РПН.
-------------------- Лучше стыдно знать, чем гордо ошибаться)
|
|
|
gubavs ПБВ стороны среднего напряжения силового трансформатора 10.12.2020, 8:44
Сунцов Денис Применяется при неравномерной загрузке обмоток НН ... 10.12.2020, 9:48
просто интересно применяется при ПНР(один раз) для компенсации разб... 10.12.2020, 12:52
gubavs Спасибо большое за информацию! 10.12.2020, 17:05
Сергей ДД Цитата(gubavs @ 10.12.2020, 8:44) ... ПБ... 10.12.2020, 22:44
gubavs Спасибо добрый человек! 11.12.2020, 21:47![]() ![]() ![]() |
|