Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

ПБВ стороны среднего напряжения силового трансформатора , Не понятен полный смысл установки

gubavs
сообщение 10.12.2020, 8:44
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Регистрация: 21.2.2017
Пользователь №: 51788



Подскажите, правильно ли я понимаю, что ПБВ, расположенный на стороне среднего напряжения трехобмоточного трансформатора служит для более точного регулирования напряжения с помощью РПН, расположенного на стороне высшего напряжения, или есть ещё функции? Просто не припомню, чтобы этот ПБВ кто-то когда-то использовал, соответственно не совсем понятен смысл данного устройства на трансформаторе с РПН.


--------------------
Лучше стыдно знать, чем гордо ошибаться)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 10.12.2020, 9:48
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2053
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Применяется при неравномерной загрузке обмоток НН и СН, для приведения их напряжений к нормативу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_просто интересно_*
сообщение 10.12.2020, 12:52
Сообщение #3





Гости






применяется при ПНР(один раз) для компенсации разброса напряжений из-за неточностей изготовления трансформаторов
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gubavs
сообщение 10.12.2020, 17:05
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Регистрация: 21.2.2017
Пользователь №: 51788



Спасибо большое за информацию!


--------------------
Лучше стыдно знать, чем гордо ошибаться)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 10.12.2020, 22:44
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1831
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(gubavs @ 10.12.2020, 8:44) *
... ПБВ, расположенный на стороне среднего напряжения трехобмоточного трансформатора служит для более точного регулирования напряжения с помощью РПН,
Для подгонки обмоток СН к НН( ну или НН к СН, понимай как нравится), что бы общее регулирование по высокой стороне удовлетворяло.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gubavs
сообщение 11.12.2020, 21:47
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Регистрация: 21.2.2017
Пользователь №: 51788



Спасибо добрый человек!


--------------------
Лучше стыдно знать, чем гордо ошибаться)