Гость_Павел_*
Вот непонятки так непонятки , с этими звездами и треугольниками ,подключал тэны на три фазы по треугольной схеме, общей мощностью 45 Квт , автомат по таблице подходит на 40 ампер , а токовые клещи показывают 65 ампер на фазу , что таблица врет ,или эта свойство треугольного подключения ?
Ixtim
Цитата(Гость_Павел_* @ 24.3.2020, 10:53) *
... что таблица врет ,или эта свойство треугольного подключения ?

незнание электротехники так себя проявляет...
Roman D
Цитата(Гость_Павел_* @ 24.3.2020, 9:53) *
Вот непонятки так непонятки , с этими звездами и треугольниками ,подключал тэны на три фазы по треугольной схеме, общей мощностью 45 Квт , автомат по таблице подходит на 40 ампер , а токовые клещи показывают 65 ампер на фазу , что таблица врет ,или эта свойство треугольного подключения ?

Он правильно показывает. Вы на 220В ТЭНы подали 380. Скоро сгорят.
А таблицу выбросьте.
mic61
45 кВт (3х15 кВт, да?) это на какое напряжение рассчитано? Сопротивление ТЭНа какое? Треугольником подключаете к сети 380 В?
Гость_Павел_*
Цитата(Roman D @ 24.3.2020, 11:29) *
Он правильно показывает. Вы на 220В ТЭНы подали 380. Скоро сгорят.
А таблицу выбросьте.

Ну примерно я и ожидал такой ответ .А тэны на 380 не на 220 , я рисковать не стал ,поставил автомат на 80 ампер все же у меня 65 ампер на фазе .
Гость_Павел_*
Цитата(mic61 @ 24.3.2020, 11:31) *
45 кВт (3х15 кВт, да?) это на какое напряжение рассчитано? Сопротивление ТЭНа какое? Треугольником подключаете к сети 380 В?

на 380 1.5 Квт и того по 10 шт на фазы AB,BC,CA сопротивление 96 ом одной, в параллели 10 шт соответственно 9.6 ом, а вот когда их соединяешь в треугольником сопротивление между фазами 0.7 ом .
Roman D
Цитата(Гость_Павел_* @ 24.3.2020, 11:29) *
сопротивление 96 ом одной, в параллели 10 шт соответственно 9.6 ом, а вот когда их соединяешь в треугольником сопротивление между фазами 0.7 ом .

Ну да, должно быть меньше...
mic61
Цитата(Гость_Павел_* @ 24.3.2020, 11:19) *
Ну примерно я и ожидал такой ответ .А тэны на 380 не на 220 , я рисковать не стал ,поставил автомат на 80 ампер все же у меня 65 ампер на фазе .

Ну, давайте посчитаем. Вы говорите
Uл =0.4 кВ
Pтэн=15 кВт
тогда ток через ТЭН равен: Iтэн=Pтэн/Uл; Iтэн=15/0.4=37.5 А
Но это ж "треугольник", и поэтому ток линии (то, что Вы меряли клещами) Iл=Iтэн*1.73; Iл=37.5*1.73=64.9 А.
Или по другому:
I=P/(1.73*U)
I=45/(1.73*0.4)=65 A
Все правильно.Треугольник, как треугольник. А чего там в таблице написан разобраться надо.
off.open
Цитата(Гость_Павел_* @ 24.3.2020, 12:29) *
на 380 1.5 Квт и того по 10 шт на фазы AB,BC,CA сопротивление 96 ом одной, в параллели 10 шт соответственно 9.6 ом, а вот когда их соединяешь в треугольником сопротивление между фазами 0.7 ом .
Почему 0,7 ... расчеты (по Вашим данным) говорят, что должно быть 4,8 Ом.
Или Вы заодно и Ома решили опровергнуть?
mic61
Цитата(off.open @ 24.3.2020, 12:02) *
Почему 0,7 ... расчеты (по Вашим данным) говорят, что должно быть 4,8 Ом.
Или Вы заодно и Ома решили опровергнуть?

Ну да, 0.7 че-то маловато будет. Если мерять омики между фазами, то получается "два ТЭНа последовательно впараллель с третьим", т.е
Ra-b=(R+R)*R/(R+R+R)=2R2/3R=2/3 R=0.67*9.6=6.42 Ом.
Явно не 0.7. Хотя замер так себе, "ни о чем".
Гость_Павел_*
Цитата(mic61 @ 24.3.2020, 12:58) *
Ну, давайте посчитаем. Вы говорите
Uл =0.4 кВ
Pтэн=15 кВт
тогда ток через ТЭН равен: Iтэн=Pтэн/Uл; Iтэн=15/0.4=37.5 А
Но это ж "треугольник", и поэтому ток линии (то, что Вы меряли клещами) Iл=Iтэн*1.73; Iл=37.5*1.73=64.9 А.
Или по другому:
I=P/(1.73*U)
I=45/(1.73*0.4)=65 A
Все правильно.Треугольник, как треугольник. А чего там в таблице написан разобраться надо.

Все верно ,и в тоже время не все так просто с эти треугольником .
Гость_Павел_*
Цитата(off.open @ 24.3.2020, 13:02) *
Почему 0,7 ... расчеты (по Вашим данным) говорят, что должно быть 4,8 Ом.
Или Вы заодно и Ома решили опровергнуть?

ну значит мультимет в урну просится ,и крона села ,разберусь .Вопрос какова роя суют таблицу где где мощность и тип соединения подходит а автомат рекомендуют на 40 а ,хотя на фазах 65а.
Roman D
Цитата(Гость_Павел_* @ 24.3.2020, 12:31) *
ну значит мультимет в урну просится

Не, надо щупы сильней прижимать. icon_wink.gif