Звезда и треугольник , типы трехфазного соединения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Звезда и треугольник , типы трехфазного соединения |
Гость_Гость_Павел_*_* |
24.3.2020, 10:53
Сообщение
#1
|
Гости |
Вот непонятки так непонятки , с этими звездами и треугольниками ,подключал тэны на три фазы по треугольной схеме, общей мощностью 45 Квт , автомат по таблице подходит на 40 ампер , а токовые клещи показывают 65 ампер на фазу , что таблица врет ,или эта свойство треугольного подключения ?
|
|
|
|
24.3.2020, 11:26
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
... что таблица врет ,или эта свойство треугольного подключения ? незнание электротехники так себя проявляет... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
24.3.2020, 11:29
Сообщение
#3
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вот непонятки так непонятки , с этими звездами и треугольниками ,подключал тэны на три фазы по треугольной схеме, общей мощностью 45 Квт , автомат по таблице подходит на 40 ампер , а токовые клещи показывают 65 ампер на фазу , что таблица врет ,или эта свойство треугольного подключения ? Он правильно показывает. Вы на 220В ТЭНы подали 380. Скоро сгорят. А таблицу выбросьте. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
24.3.2020, 11:31
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1509 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
45 кВт (3х15 кВт, да?) это на какое напряжение рассчитано? Сопротивление ТЭНа какое? Треугольником подключаете к сети 380 В?
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
|
Гость_Гость_Павел_*_* |
24.3.2020, 12:19
Сообщение
#5
|
Гости |
|
|
|
Гость_Гость_Павел_*_* |
24.3.2020, 12:29
Сообщение
#6
|
Гости |
45 кВт (3х15 кВт, да?) это на какое напряжение рассчитано? Сопротивление ТЭНа какое? Треугольником подключаете к сети 380 В? на 380 1.5 Квт и того по 10 шт на фазы AB,BC,CA сопротивление 96 ом одной, в параллели 10 шт соответственно 9.6 ом, а вот когда их соединяешь в треугольником сопротивление между фазами 0.7 ом . |
|
|
24.3.2020, 12:47
Сообщение
#7
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
сопротивление 96 ом одной, в параллели 10 шт соответственно 9.6 ом, а вот когда их соединяешь в треугольником сопротивление между фазами 0.7 ом . Ну да, должно быть меньше... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
24.3.2020, 12:58
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1509 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Ну примерно я и ожидал такой ответ .А тэны на 380 не на 220 , я рисковать не стал ,поставил автомат на 80 ампер все же у меня 65 ампер на фазе . Ну, давайте посчитаем. Вы говорите Uл =0.4 кВ Pтэн=15 кВт тогда ток через ТЭН равен: Iтэн=Pтэн/Uл; Iтэн=15/0.4=37.5 А Но это ж "треугольник", и поэтому ток линии (то, что Вы меряли клещами) Iл=Iтэн*1.73; Iл=37.5*1.73=64.9 А. Или по другому: I=P/(1.73*U) I=45/(1.73*0.4)=65 A Все правильно.Треугольник, как треугольник. А чего там в таблице написан разобраться надо. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
24.3.2020, 13:02
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1873 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
на 380 1.5 Квт и того по 10 шт на фазы AB,BC,CA сопротивление 96 ом одной, в параллели 10 шт соответственно 9.6 ом, а вот когда их соединяешь в треугольником сопротивление между фазами 0.7 ом . Почему 0,7 ... расчеты (по Вашим данным) говорят, что должно быть 4,8 Ом. Или Вы заодно и Ома решили опровергнуть? Сообщение отредактировал off.open - 24.3.2020, 13:11 |
|
|
24.3.2020, 13:17
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1509 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Почему 0,7 ... расчеты (по Вашим данным) говорят, что должно быть 4,8 Ом. Или Вы заодно и Ома решили опровергнуть? Ну да, 0.7 че-то маловато будет. Если мерять омики между фазами, то получается "два ТЭНа последовательно впараллель с третьим", т.е Ra-b=(R+R)*R/(R+R+R)=2R2/3R=2/3 R=0.67*9.6=6.42 Ом. Явно не 0.7. Хотя замер так себе, "ни о чем". -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
|
Гость_Гость_Павел_*_* |
24.3.2020, 13:20
Сообщение
#11
|
Гости |
Ну, давайте посчитаем. Вы говорите Uл =0.4 кВ Pтэн=15 кВт тогда ток через ТЭН равен: Iтэн=Pтэн/Uл; Iтэн=15/0.4=37.5 А Но это ж "треугольник", и поэтому ток линии (то, что Вы меряли клещами) Iл=Iтэн*1.73; Iл=37.5*1.73=64.9 А. Или по другому: I=P/(1.73*U) I=45/(1.73*0.4)=65 A Все правильно.Треугольник, как треугольник. А чего там в таблице написан разобраться надо. Все верно ,и в тоже время не все так просто с эти треугольником . |
|
|
Гость_Гость_Павел_*_* |
24.3.2020, 13:31
Сообщение
#12
|
Гости |
Почему 0,7 ... расчеты (по Вашим данным) говорят, что должно быть 4,8 Ом. Или Вы заодно и Ома решили опровергнуть? ну значит мультимет в урну просится ,и крона села ,разберусь .Вопрос какова роя суют таблицу где где мощность и тип соединения подходит а автомат рекомендуют на 40 а ,хотя на фазах 65а. |
|
|
24.3.2020, 13:55
Сообщение
#13
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
ну значит мультимет в урну просится Не, надо щупы сильней прижимать. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 9:38 |
|