просто интересно
Сдаём заказчику завершенный реконструкцией объект(СТО), проблема в том, что не можем выполнить измерение заземляющего устройства - уровень помех такой, что стрелка прибора (Ф4103-М1) дико пляшет и зафиксировать результат невозможно. Заказчик уверен, что никакой помехи нет, просто мы накосячили с землей и пытаемся "втюхать" ему кривое заземление. То, что это помеха нет никаких сомнений, прибор исправен, отвезли на другой объект - всё адекватно и нормально измеряет. Как локализовать и нейтрализовать источник помехи?
НИР
Наверное Вы уже пробовали менять расположение кольев, поэтому далее:
- попробовать выполнить замеры не в рабочее время;
- попробовать другой прибор;
- попробовать найти источник помех (внимание на катодную защиту, ж/д транспорт, трамваи и т.п.).



Олега
Цитата(просто интересно @ 23.10.2019, 5:49) *
Заказчик уверен, что никакой помехи нет, просто мы накосячили с землей и пытаемся "втюхать" ему кривое заземление.
Заказчик не приемное устройство (для всякой хрени) заказывал icon_biggrin.gif
просто интересно
Цитата(НИР @ 23.10.2019, 7:19) *
Наверное Вы уже пробовали менять расположение кольев,
да, пробовали, картина меняется незначительно
Цитата(НИР @ 23.10.2019, 7:19) *
- попробовать выполнить замеры не в рабочее время;
такая мысль тоже посетила, но пока в перспективе
Цитата(НИР @ 23.10.2019, 7:19) *
- попробовать другой прибор;
другой прибор не пробовали, но наш прибор на другом объекте работает без нареканий
Цитата(НИР @ 23.10.2019, 7:19) *
- попробовать найти источник помех (внимание на катодную защиту, ж/д транспорт, трамваи и т.п.).
попробуем связаться с местной электросетью, может они смогут помочь
Олега
Отключат защиту и трамвайки на прикол ?
Roman D
С учетом того, что прибор имеет рабочую частоту от 265 Гц до 310 Гц измеритель имеет синхронный детектор, значит, помехи имеют частоту порядка 300 Гц и форму меандра; иначе горела лампочка Кпм.
gomed12
Попробуйте поменять места забивки вспомогательных электродов.
с2н5он
СМ.пост 2 и 4
gomed12
Если возможно исключайте электроды из контура по очереди.
ЛЕША
СТО-станция тех.обслуживания? В проекте какая величина? Не более 30 Ом?
Попробуйте петлёй фаза-ноль. Разброс значений около 10%. Пробовал специально на очень многих ЗУ.
ПФН-MZC-300 был. ЗУ-ИС-10.
Ixtim
Цитата(ЛЕША @ 24.10.2019, 5:50) *
... В проекте какая величина? ...

интересно, а он(проект) вообще есть? icon_biggrin.gif
просто интересно
Цитата(Ixtim @ 24.10.2019, 16:02) *
а он(проект) вообще есть?

проекта, как такового, нет. Есть техническое задание и смета согласованная заказчиком. По ТЗ величина заземления не более 4 ом. Сегодня наш шеф должен встретиться с местными сетевиками, по результатам отпишусь
Олега
Цитата(просто интересно @ 25.10.2019, 5:06) *
Сегодня наш шеф должен встретиться с местными сетевиками..
А почему не с Александром Валентиновичем ? с Новаком ?
Интересно будет послушать, что ваш "Шеф" скажет и что ему ответят (и в какой форме) по части некого (без проекта) металла в земле. icon_mrgreen.gif
Олега
Цитата(просто интересно @ 25.10.2019, 5:06) *
проекта, как такового, нет. Есть техническое задание и смета согласованная заказчиком
И это при том, что сдается "завершенный реконструкцией объект(СТО)" ?
Как у Ильфа, "край непуганых..", честное слово. Хотя бы поинтересовались, что там в земельке окрестной.., в ОПС забежали..
Ixtim
Цитата(просто интересно @ 25.10.2019, 6:06) *
...по результатам отпишусь

Чем дело закончилось? или не закончилось..
просто интересно
Нашли источник помех, временно отключили его и измерили сопротивление ЗУ. Сопротивление 2,2 ома. Источником помех оказалась рядом расположенная (за высоким забором) КТП, принадлежащая частному лицу. ТПшка в аварийном состоянии, все об этом знают, но всем пофик, сетевики и РТН не хотят связываться (скорее всего, хозяин ТПшки непростой чел)