Сдаём заказчику завершенный реконструкцией объект(СТО), проблема в том, что не можем выполнить измерение заземляющего устройства - уровень помех такой, что стрелка прибора (Ф4103-М1) дико пляшет и зафиксировать результат невозможно. Заказчик уверен, что никакой помехи нет, просто мы накосячили с землей и пытаемся "втюхать" ему кривое заземление. То, что это помеха нет никаких сомнений, прибор исправен, отвезли на другой объект - всё адекватно и нормально измеряет. Как локализовать и нейтрализовать источник помехи?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 23.10.2019, 7:19
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 473
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Наверное Вы уже пробовали менять расположение кольев, поэтому далее:
- попробовать выполнить замеры не в рабочее время;
- попробовать другой прибор;
- попробовать найти источник помех (внимание на катодную защиту, ж/д транспорт, трамваи и т.п.).





Сообщение отредактировал НИР - 23.10.2019, 7:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.10.2019, 8:16
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18081
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(просто интересно @ 23.10.2019, 5:49) *
Заказчик уверен, что никакой помехи нет, просто мы накосячили с землей и пытаемся "втюхать" ему кривое заземление.
Заказчик не приемное устройство (для всякой хрени) заказывал icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_просто интересно_*
сообщение 23.10.2019, 9:06
Сообщение #4





Гости






Цитата(НИР @ 23.10.2019, 7:19) *
Наверное Вы уже пробовали менять расположение кольев,
да, пробовали, картина меняется незначительно
Цитата(НИР @ 23.10.2019, 7:19) *
- попробовать выполнить замеры не в рабочее время;
такая мысль тоже посетила, но пока в перспективе
Цитата(НИР @ 23.10.2019, 7:19) *
- попробовать другой прибор;
другой прибор не пробовали, но наш прибор на другом объекте работает без нареканий
Цитата(НИР @ 23.10.2019, 7:19) *
- попробовать найти источник помех (внимание на катодную защиту, ж/д транспорт, трамваи и т.п.).
попробуем связаться с местной электросетью, может они смогут помочь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.10.2019, 9:25
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18081
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Отключат защиту и трамвайки на прикол ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 23.10.2019, 9:27
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11185
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



С учетом того, что прибор имеет рабочую частоту от 265 Гц до 310 Гц измеритель имеет синхронный детектор, значит, помехи имеют частоту порядка 300 Гц и форму меандра; иначе горела лампочка Кпм.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 23.10.2019, 21:59
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Попробуйте поменять места забивки вспомогательных электродов.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.10.2019, 22:09
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23143
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



СМ.пост 2 и 4


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 23.10.2019, 22:14
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Если возможно исключайте электроды из контура по очереди.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 24.10.2019, 5:50
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



СТО-станция тех.обслуживания? В проекте какая величина? Не более 30 Ом?
Попробуйте петлёй фаза-ноль. Разброс значений около 10%. Пробовал специально на очень многих ЗУ.
ПФН-MZC-300 был. ЗУ-ИС-10.

Сообщение отредактировал ЛЕША - 24.10.2019, 5:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 24.10.2019, 16:02
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(ЛЕША @ 24.10.2019, 5:50) *
... В проекте какая величина? ...

интересно, а он(проект) вообще есть? icon_biggrin.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_просто интересно_*
сообщение 25.10.2019, 5:06
Сообщение #12





Гости






Цитата(Ixtim @ 24.10.2019, 16:02) *
а он(проект) вообще есть?

проекта, как такового, нет. Есть техническое задание и смета согласованная заказчиком. По ТЗ величина заземления не более 4 ом. Сегодня наш шеф должен встретиться с местными сетевиками, по результатам отпишусь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.10.2019, 10:23
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18081
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(просто интересно @ 25.10.2019, 5:06) *
Сегодня наш шеф должен встретиться с местными сетевиками..
А почему не с Александром Валентиновичем ? с Новаком ?
Интересно будет послушать, что ваш "Шеф" скажет и что ему ответят (и в какой форме) по части некого (без проекта) металла в земле. icon_mrgreen.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.10.2019, 12:38
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18081
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(просто интересно @ 25.10.2019, 5:06) *
проекта, как такового, нет. Есть техническое задание и смета согласованная заказчиком
И это при том, что сдается "завершенный реконструкцией объект(СТО)" ?
Как у Ильфа, "край непуганых..", честное слово. Хотя бы поинтересовались, что там в земельке окрестной.., в ОПС забежали..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 8.11.2019, 7:56
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(просто интересно @ 25.10.2019, 6:06) *
...по результатам отпишусь

Чем дело закончилось? или не закончилось..


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_просто интересно_*
сообщение 8.11.2019, 9:49
Сообщение #16





Гости






Нашли источник помех, временно отключили его и измерили сопротивление ЗУ. Сопротивление 2,2 ома. Источником помех оказалась рядом расположенная (за высоким забором) КТП, принадлежащая частному лицу. ТПшка в аварийном состоянии, все об этом знают, но всем пофик, сетевики и РТН не хотят связываться (скорее всего, хозяин ТПшки непростой чел)