Измерение заземления в условиях помех |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Измерение заземления в условиях помех |
| Гость_просто интересно_* |
23.10.2019, 5:49
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Сдаём заказчику завершенный реконструкцией объект(СТО), проблема в том, что не можем выполнить измерение заземляющего устройства - уровень помех такой, что стрелка прибора (Ф4103-М1) дико пляшет и зафиксировать результат невозможно. Заказчик уверен, что никакой помехи нет, просто мы накосячили с землей и пытаемся "втюхать" ему кривое заземление. То, что это помеха нет никаких сомнений, прибор исправен, отвезли на другой объект - всё адекватно и нормально измеряет. Как локализовать и нейтрализовать источник помехи?
|
|
|
|
|
23.10.2019, 7:19
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Наверное Вы уже пробовали менять расположение кольев, поэтому далее:
- попробовать выполнить замеры не в рабочее время; - попробовать другой прибор; - попробовать найти источник помех (внимание на катодную защиту, ж/д транспорт, трамваи и т.п.). Сообщение отредактировал НИР - 23.10.2019, 7:24 |
|
|
23.10.2019, 8:16
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18143 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
| Гость_просто интересно_* |
23.10.2019, 9:06
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Наверное Вы уже пробовали менять расположение кольев, да, пробовали, картина меняется незначительно- попробовать выполнить замеры не в рабочее время; такая мысль тоже посетила, но пока в перспективе- попробовать другой прибор; другой прибор не пробовали, но наш прибор на другом объекте работает без нареканий- попробовать найти источник помех (внимание на катодную защиту, ж/д транспорт, трамваи и т.п.). попробуем связаться с местной электросетью, может они смогут помочь |
|
|
|
|
23.10.2019, 9:25
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18143 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Отключат защиту и трамвайки на прикол ?
|
|
|
23.10.2019, 9:27
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
С учетом того, что прибор имеет рабочую частоту от 265 Гц до 310 Гц измеритель имеет синхронный детектор, значит, помехи имеют частоту порядка 300 Гц и форму меандра; иначе горела лампочка Кпм.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
23.10.2019, 21:59
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7687 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Попробуйте поменять места забивки вспомогательных электродов.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
|
23.10.2019, 22:09
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
СМ.пост 2 и 4
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
23.10.2019, 22:14
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7687 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Если возможно исключайте электроды из контура по очереди.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
24.10.2019, 5:50
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
СТО-станция тех.обслуживания? В проекте какая величина? Не более 30 Ом?
Попробуйте петлёй фаза-ноль. Разброс значений около 10%. Пробовал специально на очень многих ЗУ. ПФН-MZC-300 был. ЗУ-ИС-10. Сообщение отредактировал ЛЕША - 24.10.2019, 5:53 |
|
|
|
|
24.10.2019, 16:02
Сообщение
#11
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
... В проекте какая величина? ... интересно, а он(проект) вообще есть? -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
| Гость_просто интересно_* |
25.10.2019, 5:06
Сообщение
#12
|
|
Гости |
|
|
|
25.10.2019, 10:23
Сообщение
#13
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18143 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
25.10.2019, 12:38
Сообщение
#14
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18143 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
проекта, как такового, нет. Есть техническое задание и смета согласованная заказчиком И это при том, что сдается "завершенный реконструкцией объект(СТО)" ?Как у Ильфа, "край непуганых..", честное слово. Хотя бы поинтересовались, что там в земельке окрестной.., в ОПС забежали.. |
|
|
8.11.2019, 7:56
Сообщение
#15
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
...по результатам отпишусь Чем дело закончилось? или не закончилось.. -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
| Гость_просто интересно_* |
8.11.2019, 9:49
Сообщение
#16
|
|
Гости |
Нашли источник помех, временно отключили его и измерили сопротивление ЗУ. Сопротивление 2,2 ома. Источником помех оказалась рядом расположенная (за высоким забором) КТП, принадлежащая частному лицу. ТПшка в аварийном состоянии, все об этом знают, но всем пофик, сетевики и РТН не хотят связываться (скорее всего, хозяин ТПшки непростой чел)
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2025, 23:58 |
|
|
|
|