Добрый день всем. Прошу прокоментировать выбор автомата и контакторов для управления котлом. Сеть 380в
Есть котел 15квт-3 тэна по 5квт
Хочу вместо дешманского контактора воткнуть 3 модульных на каждый тэн отдельно.
Считаю так: 15квт-15000 вт
15000/380=39,47А т.е вводной автомат не менее 40ампер 3ф

Тен-5квт=5000/380=13.15а,т.е. каждый контактор отвечающий за свой тэн на менее 16а
Верен ли расчет?
Костян челябинский
Нет
nas46259
В чем ошибка?
Костян челябинский
В расчётах
moshkarow
[quote name='nas46259' date='20.10.2019, 16:18' post='531129'

Тен-5квт=5000/380=13.15а,т.е. каждый контактор отвечающий за свой тэн на менее 16а
Верен ли расчет?
[/quote]
: 220
nas46259
Если не сложно подскажите правильные параметры для контактора


5000/220=22.7 а на контактор,тогда ближний либо на 24 а либо на 25 а?
moshkarow
этого мало
СМ выбор контактора режим AC 4
rosck
Ставите больший. Лучше с запасом, например 32А или 40А.
moshkarow
A9_1650_grafiki
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=8k1z6d&am...hdtime=15290.01
nas46259
Цитата(moshkarow @ 20.10.2019, 17:15) *
этого мало
СМ выбор контактора режим AC 4

Нагреватель типа Тэн-неиндуктивная нагрузка,категория АС1 ,зачем Ас4?
rosck
Современные контакторы, в том числе и модульные не имеют запаса по мощности. Небольшой перекос контакта или небольшая пылинка под ним, может привести к выходу из строя. Я бы поставил с 1,5 кратным запасом.
gomed12
Лучше приобрести регулятор температуры ничего не меняя и включить в разрыв цепи управления существующего контактора. Выставил нужную температуру помещения и спи спокойно.