Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Контактор на электрический котел , Расчет силы тока контактора

nas46259
сообщение 20.10.2019, 16:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 20.10.2019
Пользователь №: 56292



Добрый день всем. Прошу прокоментировать выбор автомата и контакторов для управления котлом. Сеть 380в
Есть котел 15квт-3 тэна по 5квт
Хочу вместо дешманского контактора воткнуть 3 модульных на каждый тэн отдельно.
Считаю так: 15квт-15000 вт
15000/380=39,47А т.е вводной автомат не менее 40ампер 3ф

Тен-5квт=5000/380=13.15а,т.е. каждый контактор отвечающий за свой тэн на менее 16а
Верен ли расчет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 20.10.2019, 16:36
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8891
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Нет


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nas46259
сообщение 20.10.2019, 16:40
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 20.10.2019
Пользователь №: 56292



В чем ошибка?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 20.10.2019, 17:01
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8891
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



В расчётах


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 20.10.2019, 17:10
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3102
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



[quote name='nas46259' date='20.10.2019, 16:18' post='531129'

Тен-5квт=5000/380=13.15а,т.е. каждый контактор отвечающий за свой тэн на менее 16а
Верен ли расчет?
[/quote]
: 220


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nas46259
сообщение 20.10.2019, 17:12
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 20.10.2019
Пользователь №: 56292



Если не сложно подскажите правильные параметры для контактора


5000/220=22.7 а на контактор,тогда ближний либо на 24 а либо на 25 а?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 20.10.2019, 17:15
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3102
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



этого мало
СМ выбор контактора режим AC 4


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 20.10.2019, 17:16
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2175
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Ставите больший. Лучше с запасом, например 32А или 40А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 20.10.2019, 17:21
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3102
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



A9_1650_grafiki
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=8k1z6d&am...hdtime=15290.01

Сообщение отредактировал moshkarow - 20.10.2019, 17:21


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nas46259
сообщение 20.10.2019, 17:57
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 20.10.2019
Пользователь №: 56292



Цитата(moshkarow @ 20.10.2019, 17:15) *
этого мало
СМ выбор контактора режим AC 4

Нагреватель типа Тэн-неиндуктивная нагрузка,категория АС1 ,зачем Ас4?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 20.10.2019, 18:11
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2175
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Современные контакторы, в том числе и модульные не имеют запаса по мощности. Небольшой перекос контакта или небольшая пылинка под ним, может привести к выходу из строя. Я бы поставил с 1,5 кратным запасом.

Сообщение отредактировал rosck - 20.10.2019, 18:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 20.10.2019, 20:48
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Лучше приобрести регулятор температуры ничего не меняя и включить в разрыв цепи управления существующего контактора. Выставил нужную температуру помещения и спи спокойно.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 22:28
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены