Контактор на электрический котел , Расчет силы тока контактора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Контактор на электрический котел , Расчет силы тока контактора |
20.10.2019, 16:18
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.10.2019 Пользователь №: 56292 |
Добрый день всем. Прошу прокоментировать выбор автомата и контакторов для управления котлом. Сеть 380в
Есть котел 15квт-3 тэна по 5квт Хочу вместо дешманского контактора воткнуть 3 модульных на каждый тэн отдельно. Считаю так: 15квт-15000 вт 15000/380=39,47А т.е вводной автомат не менее 40ампер 3ф Тен-5квт=5000/380=13.15а,т.е. каждый контактор отвечающий за свой тэн на менее 16а Верен ли расчет? |
|
|
|
20.10.2019, 16:36
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8892 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Нет
-------------------- |
|
|
20.10.2019, 16:40
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.10.2019 Пользователь №: 56292 |
В чем ошибка?
|
|
|
20.10.2019, 17:01
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8892 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
В расчётах
-------------------- |
|
|
|
20.10.2019, 17:10
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3102 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
[quote name='nas46259' date='20.10.2019, 16:18' post='531129'
Тен-5квт=5000/380=13.15а,т.е. каждый контактор отвечающий за свой тэн на менее 16а Верен ли расчет? [/quote] : 220 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
20.10.2019, 17:12
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.10.2019 Пользователь №: 56292 |
Если не сложно подскажите правильные параметры для контактора
5000/220=22.7 а на контактор,тогда ближний либо на 24 а либо на 25 а? |
|
|
20.10.2019, 17:15
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3102 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
этого мало
СМ выбор контактора режим AC 4 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
|
20.10.2019, 17:16
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2175 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Ставите больший. Лучше с запасом, например 32А или 40А.
|
|
|
20.10.2019, 17:21
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3102 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
A9_1650_grafiki
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=8k1z6d&am...hdtime=15290.01 Сообщение отредактировал moshkarow - 20.10.2019, 17:21 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
20.10.2019, 17:57
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.10.2019 Пользователь №: 56292 |
|
|
|
|
20.10.2019, 18:11
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2175 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Современные контакторы, в том числе и модульные не имеют запаса по мощности. Небольшой перекос контакта или небольшая пылинка под ним, может привести к выходу из строя. Я бы поставил с 1,5 кратным запасом.
Сообщение отредактировал rosck - 20.10.2019, 18:12 |
|
|
20.10.2019, 20:48
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6955 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Лучше приобрести регулятор температуры ничего не меняя и включить в разрыв цепи управления существующего контактора. Выставил нужную температуру помещения и спи спокойно.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|