Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выключатель или розетка?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Гость_THUG_LIFE_*
Привет, господа электрики. Если не затруднит, подскажите, как быть в следующей ситуации.

У меня в новом доме нет никакой схемы расположения электроэлементов. Во двор выведено три светильника, внизу выведен кабель под выключатель. На этом кабеле показывает 220 при замере мультиметром. Я предполагал, что этот кабель это разрыв фазы или нуля (раз уж он один, а не два выведено), и соответственно при включении фаза или ноль замкнутся, свет загорится. Но теперь меня смущает этот показатель. Вопрос: фаза и разрыв фазы при прозвоне будут ли показывать 220? Как я понимаю, это только если меришь между нулем и фазой. Но чекать под риском кз не хотелось бы.
Marten
Учитывая очень большое входное сопротивление вольтметров, в особенности цифровых, то даже через лампочки он покажет напряжение, практически такое же как скажем и в розетке. Очень часто и лампочек никаких не нужно, достаточно погонной емкости проводов монтажа.
Если не хотите устроить КЗ, подключите на эти провода активную нагрузку посолиднее, скажем утюг. Если утюг нагрелся значит кабель под розетку, если не нагрелся а загорелись лампочки, значит под выключатель.
А вообще в данном случае, если нет опыта, то лучше будет вызвать грамотного электрика. Он разберется.
Гость_THUG_LIFE_*
Цитата(Marten @ 6.5.2019, 21:13) *
Учитывая очень большое входное сопротивление вольтметров, в особенности цифровых, то даже через лампочки он покажет напряжение, практически такое же как скажем и в розетке. Очень часто и лампочек никаких не нужно, достаточно погонной емкости проводов монтажа.
Если не хотите устроить КЗ, подключите на эти провода активную нагрузку посолиднее, скажем утюг. Если утюг нагрелся значит кабель под розетку, если не нагрелся а загорелись лампочки, значит под выключатель.
А вообще в данном случае, если нет опыта, то лучше будет вызвать грамотного электрика. Он разберется.



Собственно, так и сделал, это вопрос для расширения кругозора, так сказать. А электрик через пару дней обещал заехать icon_smile.gif спасибо за ответ
Гость_THUG_LIFE_*
Цитата(Marten @ 6.5.2019, 21:13) *
Учитывая очень большое входное сопротивление вольтметров, в особенности цифровых, то даже через лампочки он покажет напряжение, практически такое же как скажем и в розетке. Очень часто и лампочек никаких не нужно, достаточно погонной емкости проводов монтажа.
Если не хотите устроить КЗ, подключите на эти провода активную нагрузку посолиднее, скажем утюг. Если утюг нагрелся значит кабель под розетку, если не нагрелся а загорелись лампочки, значит под выключатель.
А вообще в данном случае, если нет опыта, то лучше будет вызвать грамотного электрика. Он разберется.



Спасибо дружище, я сделал по вашему методу, и все получилось. Спасибо вам огромное
Диэлектрик в кубе
Подскажите, пропал свет и напряжение в розетках в коридоре на кухне и в комнате, в 2 х остальных комнатах свет есть, меряю токоискателем фаза в розетке есть, меряю омиком напруга 180 вольт, и ещё при включении любого выключателя( на кухне в коридоре и в комнате) пропадает фаза и напруга в розетках проблемных помещений, это что обрыв ,,нуля,,?
Dimka1
в квартире проводка однофазная?
гудвин 30
Цитата(Диэлектрик в кубе @ 13.5.2019, 12:45) *
Подскажите, пропал свет и напряжение в розетках в коридоре на кухне и в комнате, в 2 х остальных комнатах свет есть, меряю токоискателем фаза в розетке есть, меряю омиком напруга 180 вольт, и ещё при включении любого выключателя( на кухне в коридоре и в комнате) пропадает фаза и напруга в розетках проблемных помещений, это что обрыв ,,нуля,,?

Судя по вашему описанию плохой контакт на фазном проводе,где то в расперед коробке.Ну или на автомате этой группы.
Дальнейшие эксперименты могут привести к появлению признаков возгорания.
Zolan77
Цитата(Диэлектрик в кубе @ 13.5.2019, 12:45) *
при включении любого выключателя( на кухне в коридоре и в комнате) пропадает фаза и напруга в розетках проблемных помещений, это что обрыв ,,нуля,,?

Скорее всего, отгорела или отвалилась фаза, но осталась наводка, которую видит тестер, а при подключении нуля она исчезает.
Диэлектрик в кубе
Цитата(Dimka1 @ 13.5.2019, 14:49) *
в квартире проводка однофазная?

да однофазная проводка


Цитата(гудвин 30 @ 13.5.2019, 15:03) *
Судя по вашему описанию плохой контакт на фазном проводе,где то в расперед коробке.Ну или на автомате этой группы.
Дальнейшие эксперименты могут привести к появлению признаков возгорания.

автомат я исключаю, т.к.от одного автомата запитано то т, что норм работает, получается надо коробки вскрывать и смотреть состояние ..скруток..?

Dimka1
Цитата(Диэлектрик в кубе @ 13.5.2019, 18:25) *
да однофазная проводка
Подскажите, пропал свет и напряжение в розетках в коридоре на кухне и в комнате, в 2 х остальных комнатах свет есть, меряю токоискателем фаза в розетке есть, меряю омиком напруга 180 вольт, и ещё при включении любого выключателя( на кухне в коридоре и в комнате) пропадает фаза и напруга в розетках проблемных помещений, это что обрыв ,,нуля,,?




В комнатах, где нет света, отключите из розеток все нагрузки, выключите все выключатели освещения комнат и протяните в эту комнату удлинитель от ближайшей рабочей розетки, в которой напряжение есть.
В розетке удлинителя отверткой-индикатором найдите фазу.
Возьмите лампу накаливания или любую другую нагрузку и АККУРАТНО! подключите один конец провода лампы к фазе удлинителя, а другой конец провода лампы вставьте сначала в одну "дырку" розетки комнаты, где нет света, а потом в другую. Если лампа в обоих случаях подключения не загорелась, значит поврежден ноль. Если лампа в одном из случаев подключения загорелась, то повреждена фаза, а ноль в розетке целый.

Дальше разбирайте распредкоробки, проверяйте скрутки.
Диэлектрик в кубе
Цитата(Dimka1 @ 13.5.2019, 19:11) *
В комнатах, где нет света, отключите из розеток все нагрузки, выключите все выключатели освещения комнат и протяните в эту комнату удлинитель от ближайшей рабочей розетки, в которой напряжение есть.
В розетке удлинителя отверткой-индикатором найдите фазу.
Возьмите лампу накаливания или любую другую нагрузку и АККУРАТНО! подключите один конец провода лампы к фазе удлинителя, а другой конец провода лампы вставьте сначала в одну "дырку" розетки комнаты, где нет света, а потом в другую. Если лампа в обоих случаях подключения не загорелась, значит поврежден ноль. Если лампа в одном из случаев подключения загорелась, то повреждена фаза, а ноль в розетке целый.

Дальше разбирайте распредкоробки, проверяйте скрутки.

большое спасибо за советы!
Диэлектрик в кубе
Определил, что где то обрыв фазы, и теперь если я фазу с другой комнаты подам на розетку, то как быть с выключателями на свет в проблемных комнатах?
Dimka1
Всё будет работать, в т.ч. и свет в проблемных комнатах.
Диэлектрик в кубе
Ещё вопрос, если по грамотному, то на выключателе что разрывается фаза или ноль?

Цитата(Dimka1 @ 14.5.2019, 10:05) *
Всё будет работать, в т.ч. и свет в проблемных комнатах.

А то что в розекте проблемной комнаты токоискателем определяется фаза и напруга там 180 В это ничего страшного?
Dimka1
Цитата(Диэлектрик в кубе @ 14.5.2019, 10:10) *
Ещё вопрос, если по грамотному, то на выключателе что разрывается фаза или ноль?


А то что в розекте проблемной комнаты токоискателем определяется фаза и напруга там 180 В это ничего страшного?


Ничего. только не ошибитесь. Подавать фазу нужно в "ту дырку, в которой лампа не горит".
Это напряжение наводок, которые улавливает чувствительный мультиметр из-за своего высокого входного сопротивления и паразитной емкости проводов.
В крайнем случае при ошибке вырубит входной автомат. Пробуйте.

По грамотному выключателем разрывается фаза, но у многих бывает и ноль. У всех по разному.
Диэлектрик в кубе
Цитата(Dimka1 @ 14.5.2019, 10:14) *
Ничего.
Это напряжение наводок, которые улавливает чувствительный мультиметр из-за своего высокого входного сопротивления и паразитной емкости проводов.
В крайнем случае при ошибке вырубит входной автомат. Пробуйте.

Если я всё правильно понял, то фазу в проблемную розетку надо подключить именно в ту "дырку", в которой отвёртка - индикатор светиться?
Dimka1
1. Лампу накаливания подключил между фазой удлинителя и первой дыркой розетки проблемной комнаты. Лампа зажглась, значит в первой дырке розетки комнаты рабочий ноль.

2. Лампу накаливания подключил между фазой удлинителя и второй дыркой розетки проблемной комнаты. Лампа не горит, значит во второй дырке розетки комнаты оборванная фаза. Значит в нее нужно подать фазу с удлинителя, и свет в комнатах загориться.
Диэлектрик в кубе
Цитата(Dimka1 @ 14.5.2019, 10:26) *
1. Лампу накаливания подключил между фазой удлинителя и первой дыркой розетки проблемной комнаты. Лампа зажглась, значит в первой дырке розетки комнаты рабочий ноль.

2. Лампу накаливания подключил между фазой удлинителя и второй дыркой розетки проблемной комнаты. Лампа не горит, значит во второй дырке розетки комнаты оборванная фаза. Значит в нее нужно подать фазу с удлинителя, и свет в комнатах загориться.

В принципе я так и понял, просто уточнил, как раз в той " дырке" где лампа не горит, отвертка и показывает якобы фазу, а на самом деле это что?

Цитата(Dimka1 @ 14.5.2019, 10:26) *
1. Лампу накаливания подключил между фазой удлинителя и первой дыркой розетки проблемной комнаты. Лампа зажглась, значит в первой дырке розетки комнаты рабочий ноль.

2. Лампу накаливания подключил между фазой удлинителя и второй дыркой розетки проблемной комнаты. Лампа не горит, значит во второй дырке розетки комнаты оборванная фаза. Значит в нее нужно подать фазу с удлинителя, и свет в комнатах загориться.

Ура, да будет свет, сказал монтёр и ... лампочку протёр. Всё получилось!!!
Dimka1
Цитата(Диэлектрик в кубе @ 14.5.2019, 10:56) *
Ура, да будет свет, сказал монтёр и ... лампочку протёр. Всё получилось!!!


Ну еп..тыть. Начало положено. Теперь ты уже почти электрик icon_biggrin.gif
Диэлектрик в кубе
я так понимаю, что оборванная или отгоревшая фаза где то в стене осталась, ну или в соединительной коробке? Что с ней делать, не заморачиваться, это ни чем не грозит? Просто к коробкам не подобраться, там всё заклеено и ремонт по новой нет желания делать!!!
Dimka1
Цитата(Диэлектрик в кубе @ 14.5.2019, 11:28) *
я так понимаю, что оборванная или отгоревшая фаза где то в стене осталась, ну или в соединительной коробке? Что с ней делать, не заморачиваться, это ни чем не грозит? Просто к коробкам не подобраться, там всё заклеено и ремонт по новой нет желания делать!!!


Да ничем не грозит.
Ну коль не хочешь долбить, то протяни тогда в укромном месте провод от рабочей розетки к нерабочей и надежно подключи. От него будет запитка проблемных комнат. Больше ничего не попишешь. Ну а когда задумаешь делать ремонт, то тогда уж не поленись вскрыть распредкоробки и провести ревизию всех скруток.