Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Выключатель или розетка? , Переехал в новый дом... Разбираюсь, что где и как подключено

Гость_Гость_THUG_LIFE_*_*
сообщение 6.5.2019, 19:42
Сообщение #1





Гости






Привет, господа электрики. Если не затруднит, подскажите, как быть в следующей ситуации.

У меня в новом доме нет никакой схемы расположения электроэлементов. Во двор выведено три светильника, внизу выведен кабель под выключатель. На этом кабеле показывает 220 при замере мультиметром. Я предполагал, что этот кабель это разрыв фазы или нуля (раз уж он один, а не два выведено), и соответственно при включении фаза или ноль замкнутся, свет загорится. Но теперь меня смущает этот показатель. Вопрос: фаза и разрыв фазы при прозвоне будут ли показывать 220? Как я понимаю, это только если меришь между нулем и фазой. Но чекать под риском кз не хотелось бы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marten
сообщение 6.5.2019, 21:13
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1119
Регистрация: 1.4.2011
Пользователь №: 22263



Учитывая очень большое входное сопротивление вольтметров, в особенности цифровых, то даже через лампочки он покажет напряжение, практически такое же как скажем и в розетке. Очень часто и лампочек никаких не нужно, достаточно погонной емкости проводов монтажа.
Если не хотите устроить КЗ, подключите на эти провода активную нагрузку посолиднее, скажем утюг. Если утюг нагрелся значит кабель под розетку, если не нагрелся а загорелись лампочки, значит под выключатель.
А вообще в данном случае, если нет опыта, то лучше будет вызвать грамотного электрика. Он разберется.


--------------------
Dixi et animam levavi
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_THUG_LIFE_*_*
сообщение 7.5.2019, 4:59
Сообщение #3





Гости






Цитата(Marten @ 6.5.2019, 21:13) *
Учитывая очень большое входное сопротивление вольтметров, в особенности цифровых, то даже через лампочки он покажет напряжение, практически такое же как скажем и в розетке. Очень часто и лампочек никаких не нужно, достаточно погонной емкости проводов монтажа.
Если не хотите устроить КЗ, подключите на эти провода активную нагрузку посолиднее, скажем утюг. Если утюг нагрелся значит кабель под розетку, если не нагрелся а загорелись лампочки, значит под выключатель.
А вообще в данном случае, если нет опыта, то лучше будет вызвать грамотного электрика. Он разберется.



Собственно, так и сделал, это вопрос для расширения кругозора, так сказать. А электрик через пару дней обещал заехать icon_smile.gif спасибо за ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_THUG_LIFE_*_*
сообщение 7.5.2019, 17:55
Сообщение #4





Гости






Цитата(Marten @ 6.5.2019, 21:13) *
Учитывая очень большое входное сопротивление вольтметров, в особенности цифровых, то даже через лампочки он покажет напряжение, практически такое же как скажем и в розетке. Очень часто и лампочек никаких не нужно, достаточно погонной емкости проводов монтажа.
Если не хотите устроить КЗ, подключите на эти провода активную нагрузку посолиднее, скажем утюг. Если утюг нагрелся значит кабель под розетку, если не нагрелся а загорелись лампочки, значит под выключатель.
А вообще в данном случае, если нет опыта, то лучше будет вызвать грамотного электрика. Он разберется.



Спасибо дружище, я сделал по вашему методу, и все получилось. Спасибо вам огромное
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диэлектрик в куб...
сообщение 13.5.2019, 12:45
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 13.5.2019
Пользователь №: 55668



Подскажите, пропал свет и напряжение в розетках в коридоре на кухне и в комнате, в 2 х остальных комнатах свет есть, меряю токоискателем фаза в розетке есть, меряю омиком напруга 180 вольт, и ещё при включении любого выключателя( на кухне в коридоре и в комнате) пропадает фаза и напруга в розетках проблемных помещений, это что обрыв ,,нуля,,?

Сообщение отредактировал Диэлектрик в кубе - 13.5.2019, 12:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 13.5.2019, 14:49
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



в квартире проводка однофазная?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 13.5.2019, 15:03
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1163
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Цитата(Диэлектрик в кубе @ 13.5.2019, 12:45) *
Подскажите, пропал свет и напряжение в розетках в коридоре на кухне и в комнате, в 2 х остальных комнатах свет есть, меряю токоискателем фаза в розетке есть, меряю омиком напруга 180 вольт, и ещё при включении любого выключателя( на кухне в коридоре и в комнате) пропадает фаза и напруга в розетках проблемных помещений, это что обрыв ,,нуля,,?

Судя по вашему описанию плохой контакт на фазном проводе,где то в расперед коробке.Ну или на автомате этой группы.
Дальнейшие эксперименты могут привести к появлению признаков возгорания.

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 13.5.2019, 15:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zolan77
сообщение 13.5.2019, 15:07
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 8.5.2015
Пользователь №: 45277



Цитата(Диэлектрик в кубе @ 13.5.2019, 12:45) *
при включении любого выключателя( на кухне в коридоре и в комнате) пропадает фаза и напруга в розетках проблемных помещений, это что обрыв ,,нуля,,?

Скорее всего, отгорела или отвалилась фаза, но осталась наводка, которую видит тестер, а при подключении нуля она исчезает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диэлектрик в куб...
сообщение 13.5.2019, 18:25
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 13.5.2019
Пользователь №: 55668



Цитата(Dimka1 @ 13.5.2019, 14:49) *
в квартире проводка однофазная?

да однофазная проводка


Цитата(гудвин 30 @ 13.5.2019, 15:03) *
Судя по вашему описанию плохой контакт на фазном проводе,где то в расперед коробке.Ну или на автомате этой группы.
Дальнейшие эксперименты могут привести к появлению признаков возгорания.

автомат я исключаю, т.к.от одного автомата запитано то т, что норм работает, получается надо коробки вскрывать и смотреть состояние ..скруток..?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 13.5.2019, 19:11
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Диэлектрик в кубе @ 13.5.2019, 18:25) *
да однофазная проводка
Подскажите, пропал свет и напряжение в розетках в коридоре на кухне и в комнате, в 2 х остальных комнатах свет есть, меряю токоискателем фаза в розетке есть, меряю омиком напруга 180 вольт, и ещё при включении любого выключателя( на кухне в коридоре и в комнате) пропадает фаза и напруга в розетках проблемных помещений, это что обрыв ,,нуля,,?




В комнатах, где нет света, отключите из розеток все нагрузки, выключите все выключатели освещения комнат и протяните в эту комнату удлинитель от ближайшей рабочей розетки, в которой напряжение есть.
В розетке удлинителя отверткой-индикатором найдите фазу.
Возьмите лампу накаливания или любую другую нагрузку и АККУРАТНО! подключите один конец провода лампы к фазе удлинителя, а другой конец провода лампы вставьте сначала в одну "дырку" розетки комнаты, где нет света, а потом в другую. Если лампа в обоих случаях подключения не загорелась, значит поврежден ноль. Если лампа в одном из случаев подключения загорелась, то повреждена фаза, а ноль в розетке целый.

Дальше разбирайте распредкоробки, проверяйте скрутки.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 13.5.2019, 19:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диэлектрик в куб...
сообщение 13.5.2019, 21:00
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 13.5.2019
Пользователь №: 55668



Цитата(Dimka1 @ 13.5.2019, 19:11) *
В комнатах, где нет света, отключите из розеток все нагрузки, выключите все выключатели освещения комнат и протяните в эту комнату удлинитель от ближайшей рабочей розетки, в которой напряжение есть.
В розетке удлинителя отверткой-индикатором найдите фазу.
Возьмите лампу накаливания или любую другую нагрузку и АККУРАТНО! подключите один конец провода лампы к фазе удлинителя, а другой конец провода лампы вставьте сначала в одну "дырку" розетки комнаты, где нет света, а потом в другую. Если лампа в обоих случаях подключения не загорелась, значит поврежден ноль. Если лампа в одном из случаев подключения загорелась, то повреждена фаза, а ноль в розетке целый.

Дальше разбирайте распредкоробки, проверяйте скрутки.

большое спасибо за советы!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диэлектрик в куб...
сообщение 14.5.2019, 10:02
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 13.5.2019
Пользователь №: 55668



Определил, что где то обрыв фазы, и теперь если я фазу с другой комнаты подам на розетку, то как быть с выключателями на свет в проблемных комнатах?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 14.5.2019, 10:05
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Всё будет работать, в т.ч. и свет в проблемных комнатах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диэлектрик в куб...
сообщение 14.5.2019, 10:10
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 13.5.2019
Пользователь №: 55668



Ещё вопрос, если по грамотному, то на выключателе что разрывается фаза или ноль?

Цитата(Dimka1 @ 14.5.2019, 10:05) *
Всё будет работать, в т.ч. и свет в проблемных комнатах.

А то что в розекте проблемной комнаты токоискателем определяется фаза и напруга там 180 В это ничего страшного?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 14.5.2019, 10:14
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Диэлектрик в кубе @ 14.5.2019, 10:10) *
Ещё вопрос, если по грамотному, то на выключателе что разрывается фаза или ноль?


А то что в розекте проблемной комнаты токоискателем определяется фаза и напруга там 180 В это ничего страшного?


Ничего. только не ошибитесь. Подавать фазу нужно в "ту дырку, в которой лампа не горит".
Это напряжение наводок, которые улавливает чувствительный мультиметр из-за своего высокого входного сопротивления и паразитной емкости проводов.
В крайнем случае при ошибке вырубит входной автомат. Пробуйте.

По грамотному выключателем разрывается фаза, но у многих бывает и ноль. У всех по разному.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 14.5.2019, 10:21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диэлектрик в куб...
сообщение 14.5.2019, 10:20
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 13.5.2019
Пользователь №: 55668



Цитата(Dimka1 @ 14.5.2019, 10:14) *
Ничего.
Это напряжение наводок, которые улавливает чувствительный мультиметр из-за своего высокого входного сопротивления и паразитной емкости проводов.
В крайнем случае при ошибке вырубит входной автомат. Пробуйте.

Если я всё правильно понял, то фазу в проблемную розетку надо подключить именно в ту "дырку", в которой отвёртка - индикатор светиться?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 14.5.2019, 10:26
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



1. Лампу накаливания подключил между фазой удлинителя и первой дыркой розетки проблемной комнаты. Лампа зажглась, значит в первой дырке розетки комнаты рабочий ноль.

2. Лампу накаливания подключил между фазой удлинителя и второй дыркой розетки проблемной комнаты. Лампа не горит, значит во второй дырке розетки комнаты оборванная фаза. Значит в нее нужно подать фазу с удлинителя, и свет в комнатах загориться.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 14.5.2019, 10:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диэлектрик в куб...
сообщение 14.5.2019, 10:56
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 13.5.2019
Пользователь №: 55668



Цитата(Dimka1 @ 14.5.2019, 10:26) *
1. Лампу накаливания подключил между фазой удлинителя и первой дыркой розетки проблемной комнаты. Лампа зажглась, значит в первой дырке розетки комнаты рабочий ноль.

2. Лампу накаливания подключил между фазой удлинителя и второй дыркой розетки проблемной комнаты. Лампа не горит, значит во второй дырке розетки комнаты оборванная фаза. Значит в нее нужно подать фазу с удлинителя, и свет в комнатах загориться.

В принципе я так и понял, просто уточнил, как раз в той " дырке" где лампа не горит, отвертка и показывает якобы фазу, а на самом деле это что?

Цитата(Dimka1 @ 14.5.2019, 10:26) *
1. Лампу накаливания подключил между фазой удлинителя и первой дыркой розетки проблемной комнаты. Лампа зажглась, значит в первой дырке розетки комнаты рабочий ноль.

2. Лампу накаливания подключил между фазой удлинителя и второй дыркой розетки проблемной комнаты. Лампа не горит, значит во второй дырке розетки комнаты оборванная фаза. Значит в нее нужно подать фазу с удлинителя, и свет в комнатах загориться.

Ура, да будет свет, сказал монтёр и ... лампочку протёр. Всё получилось!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 14.5.2019, 11:15
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Диэлектрик в кубе @ 14.5.2019, 10:56) *
Ура, да будет свет, сказал монтёр и ... лампочку протёр. Всё получилось!!!


Ну еп..тыть. Начало положено. Теперь ты уже почти электрик icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диэлектрик в куб...
сообщение 14.5.2019, 11:28
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 13.5.2019
Пользователь №: 55668



я так понимаю, что оборванная или отгоревшая фаза где то в стене осталась, ну или в соединительной коробке? Что с ней делать, не заморачиваться, это ни чем не грозит? Просто к коробкам не подобраться, там всё заклеено и ремонт по новой нет желания делать!!!

Сообщение отредактировал Диэлектрик в кубе - 14.5.2019, 11:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2025, 14:26
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены