Добрый день!

Теоретический вопрос. Хотелось бы понять почему обычно у высоковольтных кабелей пасспортное активное сопротивление нулевой последовательности намного больше, чем активное сопротивление прямой последовательности?
С реактивным сопротивлением для себя я сделал вывод что разница обусловлена разницей во взаимном реактивном сопротивлении жил, из-за того что между фазовыми токами разный угол в случаи прямой и нулевой последовательности. А вот что с активным сопротивлением? Почему оно разное? Это ведь просто базовый параметр зависящий восновном от материала и размера жилы.
Спасибо.
Ваня Иванов
Цитата(Olegich71 @ 27.12.2018, 20:59) *
...А вот что с активным сопротивлением? Почему оно разное? Это ведь просто базовый параметр, зависящий в основном от материала и размера жилы.

Уважаемый Olegich71! Вы совсем запутались в данном вопросе, поэтому сделали для себя неправильные выводы. Для начала предлагаю Вам перейти по этой ссылке.
Если ничего не поняли, то прочтите вот эту статью.
Если и теперь Вам ничего непонятно - бросьте это "грязное" дело и займитесь чем-нибудь другим...
Olegich71
Спасибо, гуглить я сам умею. Рад что вам всё понятно.
Гость
Первая ссылка - чушь полнейшая. Для понимания второй нужно иметь какие-то понятия в ТОЭ.
Olegich71
Цитата(Гость @ 30.12.2018, 19:36) *
Первая ссылка - чушь полнейшая. Для понимания второй нужно иметь какие-то понятия в ТОЭ.


Первая ссылка хорошая, сам её читал, но она не отвечает на мой вопрос.
Вторая отвечает, но очень вскользь (о токах в экране), поэтому хотел услышать мнение людей.
Pantryk
Если вы понимаете суть расчета потерь напряжения в трехфазной и однофазной сети, то ответ будет очевиден. Потому, что в нормальном 3ф режиме в расчете участвует только 1 провод, потому, что обратный ток течет в разные периоды времени по 2 или одному из оставшихся фазных проводов и посути потери в них уже учтены. А вот в 1ф режиме нужно учитывать сопротивление обратного проводника.
Olegich71
Цитата(Pantryk @ 29.1.2019, 13:57) *
Если вы понимаете суть расчета потерь напряжения в трехфазной и однофазной сети, то ответ будет очевиден. Потому, что в нормальном 3ф режиме в расчете участвует только 1 провод, потому, что обратный ток течет в разные периоды времени по 2 или одному из оставшихся фазных проводов и посути потери в них уже учтены. А вот в 1ф режиме нужно учитывать сопротивление обратного проводника.


В паспорте указывается сопротивление нулевой последовательности на 1км 3ф кабеля. Как оно может учитывать сопротивление обратного проводника? При 1ф КЗ "обратным" проводником вообще будет земля.
Pantryk
Про какой именно кабель идет речь (по конструкции). Возможно обратным проводником считают экран или броню. Если в качестве "обратного проводника" принимать только землю, то сопротивление нулевой последовательности будет зависеть схем соединения трансформаторов на концах линии и говорить в таком случае о сопротивлении нулевой последовательности применительно только к кабелю бессмысленно.
Посторонним
Цитата(Olegich71 @ 5.2.2019, 18:39) *
При 1ф КЗ "обратным" проводником вообще будет земля.

В цепи с изолированной нейтралью замыкание фазы на землю - не КЗ. Ток - емкостной.
Olegich71
Цитата(Pantryk @ 6.2.2019, 10:05) *
... и говорить в таком случае о сопротивлении нулевой последовательности применительно только к кабелю бессмысленно.


Вот мы и подобрались к сути моего вопроса. А заключается он в том, что я думал так же, что сопротивление нулевой последовательности кабеля это бесмыссленно, но спецификации продолжают твердить обратное. Очевидно, есть какая-то разница в нагреве/сопротивлении при протекании тока по одной фазе или по всем трём сразу. Пока я для себя сделал вывод что это связано с тем, как магнитные поля жил наводят токи в медном экране и в свою очередь это влияет на нагрев. Получается он выше в случае 1ф тока.

Мой кабель 3ф 35кВ 185mm2, но это справедливо для всех кабелей которые я проверил в том числе низкого напряжения.
Ваня Иванов
Цитата(Olegich71 @ 6.2.2019, 12:28) *
...магнитные поля жил наводят токи в медном экране...
Уважаемый Olegich71! Назовите, пожалуйста, марку Вашего кабеля с "медным экраном" - просто интересно! icon_smile.gif
Что касается Вашего вопроса: для начала попробуйте понять, что такое напряжение прямой, обратной и нулевой последовательности, а затем, что такое сопротивление прямой, обратной и нулевой последовательности и Вам всё станет ясно...
Pantryk
Я все же думаю, что это сопротивление жила- экран
Valerapol
Цитата(Посторонним @ 6.2.2019, 10:59) *
В цепи с изолированной нейтралью замыкание фазы на землю - не КЗ. Ток - емкостной.

Любое не запланированное соединение фазных проводников с землей или между собой является КЗ. А вот величина тока КЗ зависит от режима работы нейтрали трансформатора. И, как вы правильно заметили, при 1-фазном замыкании на землю в сетях с изолированной нейтралью ток 1-фазного КЗ на землю зависит от емкости неповрежденных фазных проводников линии относительно земли, но это всё равно КЗ.
Olegich71
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Цитата(Ваня Иванов @ 6.2.2019, 14:01) *
Уважаемый Olegich71! Назовите, пожалуйста, марку Вашего кабеля с "медным экраном" - просто интересно! icon_smile.gif
Что касается Вашего вопроса: для начала попробуйте понять, что такое напряжение прямой, обратной и нулевой последовательности, а затем, что такое сопротивление прямой, обратной и нулевой последовательности и Вам всё станет ясно...

Спецификации кабеля приложил.

Если вы действительно понимаете о чем говорите, то объясните, а не намекайте.

Цитата(Pantryk @ 6.2.2019, 14:46) *
Я все же думаю, что это сопротивление жила- экран

Выглядит что это свойство самой жилы. Однофазный ток вообще не обязательно пойдёт в экран, а если пойдёт, то может по разному распределиться между экраном и землёй.
Ваня Иванов
Цитата(Olegich71 @ 6.2.2019, 16:48) *
...Если вы действительно понимаете о чем говорите, то объясните, а не намекайте...
Уважаемый Olegich71! Я уже устал объяснять Вам азбучные истины.
Цитирую: "Активные и индуктивные сопротивления нулевой последовательности заметно отличаются от тех же сопротивлений прямой последовательности, что объясняется различием путей прохождения токов прямой и нулевой последовательностей. По результатам данных таблиц видно выполнение следующих закономерностей: 1) при токе прямой (обратной) последовательности взаимоиндукция с другими фазами кабельной линии уменьшает сопротивление фазы; 2) при токе нулевой последовательности взаимоиндукция с другими фазами кабельной линии увеличивает сопротивление фазы." Информация взята отсюда (ссылка).
Olegich71
Цитата(Ваня Иванов @ 6.2.2019, 18:10) *
Уважаемый Olegich71! Я уже устал объяснять Вам азбучные истины.
Цитирую: "... 2) при токе нулевой последовательности взаимоиндукция с другими фазами кабельной линии увеличивает сопротивление фазы."

Всё замечательно, только речь здесь о реактивном сопротивлении (с которым всё понятно), а мой вопрос об активном. В этом то и суть. Если это действительно магнитное действие то как оно влияет на активное сопротивление?
Ваня Иванов
Цитата(Olegich71 @ 6.2.2019, 18:30) *
Всё замечательно, только речь здесь о реактивном сопротивлении (с которым всё понятно), а мой вопрос об активном. В этом то и суть. Если это действительно магнитное действие то как оно влияет на активное сопротивление?
Уважаемый Olegich71! Приведу ещё одну цитату из той же статьи: "Активное сопротивление прямой последовательности для системы заземления экранов в двух точках заметно больше таковых для двух других систем заземления экранов, что обусловливается наличием дополнительных потерь в экранах кабелей".
Вы внимательнее читайте, вникайте и делайте правильные выводы. Я же по-человечески Вас просил разобраться с вопросом, что такое сопротивление прямой, обратной и нулевой последовательности, но Вы упорно не желаете меня слушать! Объясняю "на пальцах" сущность метода симметричных составляющих, применяемого для расчётов токов короткого замыкания... Да что я с Вами, как с маленьким здесь няньчусь, возьмите и сами найдите!
Olegich71
Цитата(Ваня Иванов @ 6.2.2019, 19:26) *
Уважаемый Olegich71! Приведу ещё одну цитату из той же статьи: "Активное сопротивление прямой последовательности для системы заземления экранов в двух точках заметно больше таковых для двух других систем заземления экранов, что обусловливается наличием дополнительных потерь в экранах кабелей".
Вы внимательнее читайте, вникайте и делайте правильные выводы. Я же по-человечески Вас просил разобраться с вопросом, что такое сопротивление прямой, обратной и нулевой последовательности, но Вы упорно не желаете меня слушать! Объясняю "на пальцах" сущность метода симметричных составляющих, применяемого для расчётов токов короткого замыкания... Да что я с Вами, как с маленьким здесь няньчусь, возьмите и сами найдите!

Вот, чувствую наконец-то мы ближе к делу. Только ничего, что про токи в экранах я писал 5 сообщений назад? Вместо того, чтобы умничать не по делу, могли просто согласиться.

Всё равно должен заметить что ваша цитата не о сравнении прямой и нулевой последовательности, а о том что авктивное сопротивление прямой последовательности будет больше если заземлить экраны с 2х сторон. Но будем считать что это близко к обяснению.

А метод симметричных составляющих здесь вообще не при чём, эти сопротивления можно просто назвать сопротивление, когда ток течёт только в одной фазе или сопротивление, когда ток течёт в 3х фазах.
Ваня Иванов
Цитата(Olegich71 @ 6.2.2019, 20:40) *
...А метод симметричных составляющих здесь вообще не при чём...
Уважаемый Olegich71! Если по-Вашему "метод симметричных составляющих здесь вообще не при чём", тогда нам больше не о чем вести разговор, но я всё же попытаюсь хоть как-то прояснить ситуацию.
По этому поводу вспомнился аналогичный случай. Однажды мой знакомый механик попросил объяснить, как переменный ток течёт по проводам. Говорил он буквально следующее: "Я понимаю, как течёт постоянный ток - этот ток графически изображается прямой линией и провод - тоже прямой, здесь всё понятно! Но как синусоидальный переменный ток может "протиснуться" внутри прямого провода, хоть убей не пойму!" durak.gif
Тогда мне пришлось долго и нудно ему объяснять, что синусоида - это всего лишь условное графическое изображение переменного тока на бумаге, но в действительности всё совсем иначе... duel-1.gif
Так и с Вашим вопросом! Все эти напряжения, сопротивления, токи, векторы прямой, обратной и нулевой последовательности, применяемые в методе симметричных составляющих, придуманы условно для более простого выполнения расчётов токов КЗ в несимметричных цепях. В действительности же нет никаких векторов прямой, обратной и нулевой последовательности, как не существует никаких напряжений, токов, сопротивлений прямой, обратной и нулевой последовательности. Всё это - условные понятия, придуманные хитрыми физиками и математиками для выполнения общих теоретических расчётов, но которые позволяют получить значения токов КЗ, приблизительно равные их действительным значениям с какой-то погрешностью. Однако истинное значение ни этих величин, ни реальных токов КЗ не знает никто! Есть какие-то экспериментальные данные, полученные опытным путём и накопленные на протяжении достаточно большого времени, под которые затем физиками-теоретиками сочиняется та или иная феноменологическая теория, позволяющая с той или иной степенью достоверности описывать наблюдаемое явление...
Теперь Вы поняли? Только прошу Вас больше никогда не путать активное омическое сопротивление жил кабеля постоянному току с активным сопротивлением прямой, обратной и нулевой последовательности - это разные физические величины, которые нельзя "механически" отождествлять друг с другом.
Olegich71
Цитата(Ваня Иванов @ 7.2.2019, 1:17) *
Уважаемый Olegich71! Если по-Вашему "метод симметричных составляющих здесь вообще не при чём", тогда нам больше не о чем вести разговор, но я всё же попытаюсь хоть как-то прояснить ситуацию.

Вот вы странный человек, иногда не объясняете когда просят, а иногда объясняете когда не просят.

Я не вижу как метод математического разложения несимметричных векторов позволит кому-то понять физический процесс основанный на взаимодействии магнитных полей. Весь смысл слова "нулевой последовательности" лишь означает протекание тока в фазе, который НЕ возвращается по другим фазным проводникам. Всё. С точки зрения физики это больше ничего не значит. Мне не нужно раскладывать векторы, мне было нужно понять физику.

В любом случае всем спасибо, я думаю вопрос можно считать закрытым.
Pantryk
По спецификации кабеля сопротивление нулевой последовательности в точности равно оммическому сопротивлению жилы + экрана.
Ваня Иванов
Напомню, что вопрос ТС звучал так:
Цитата(Olegich71 @ 27.12.2018, 20:59) *
...почему обычно у высоковольтных кабелей паспортное активное сопротивление нулевой последовательности намного больше, чем активное сопротивление прямой последовательности?
или я что-то не так понял... icon_confused.gif
В качестве аналогичного примера возьмём однофазный двухобмоточный трансформатор 220/36 В (для простоты будем считаь его идеальным, т.е. не будем учитывать потери в стали и в обмотках). Подадим на первичную обмотку напряжение 220 В, а ко вторичной обмотке подключим активную нагрузку, например, сопротивлением R2 = 1 Ом. Ток нагрузки I2 = U2/R = 36/1 = 36 A, мощность нагрузки составит P2 = U2I2 = 36 х 36 = 1296 Вт. Поскольку потери равны 0, можно записать, что P1 = P2. Определим ток в первичной обмотке: I1 = P1/U1 = 1296/220 = 5,891 A. Зная ток и напряжение можем по закону Ома определить активное сопротивление первичной обмотки: R1 = U1/I1 = 220/5,891 = 37,3451 Ом. Увеличим сопротивление нагрузки в 2 раза: R2 = 2 Ом и снова определим сопротивление первичной обмотки: P1 = P2 = U2/R2 = 648 Вт; I1 = P1/U1 = 648/220 = 2,945 A; R1 = U1/I1 = 220/2,945 = 74,7 Ом. Мы видим, что активное сопротивление первичной обмотки "чудесным образом" увеличилось ровно в 2 раза! Но мы же ничего не делали с проводом первичной обмотки и эта обмотка гальванически никак не связана со вторичной обмоткой. Как могло активное сопротивление первичной обмотки само по себе возрасти в 2 раза? icon_sad.gif Повторяю, речь не идёт о реактивной мощности, мы ведём речь только об активной мощности и об активном сопротивлении и все расчётные значения токов, напряжений и сопротивлений - действующие.
Olegich71
Цитата(Pantryk @ 7.2.2019, 13:33) *
По спецификации кабеля сопротивление нулевой последовательности в точности равно оммическому сопротивлению жилы + экрана.

Ну зачем вы так, только казалось что всё понятно icon_biggrin.gif

Так это что ж тогда получается, если я знаю что ток однофазного КЗ будет течь только через землю (не через экран), то принимать для кабеля R0=R1? Ну естественно отдельно добавлять сопр. заземления и т.д.
Посторонним
Цитата(Ваня Иванов @ 7.2.2019, 14:22) *
Зная ток и напряжение можем по закону Ома определить активное сопротивление первичной обмотки

Вон оно как, Михалыч: сопротивление обмотки зависит от тока. Мемристоры?
Pantryk
Цитата(Olegich71 @ 7.2.2019, 15:35) *
Так это что ж тогда получается, если я знаю что ток однофазного КЗ будет течь только через землю (не через экран), то принимать для кабеля R0=R1? Ну естественно отдельно добавлять сопр. заземления и т.д.

Если вы уверены, что по экрану не потечет, то да.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.