Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Сопротивление нулевой последовательности

Olegich71
сообщение 27.12.2018, 20:59
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 121
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 34793



Добрый день!

Теоретический вопрос. Хотелось бы понять почему обычно у высоковольтных кабелей пасспортное активное сопротивление нулевой последовательности намного больше, чем активное сопротивление прямой последовательности?
С реактивным сопротивлением для себя я сделал вывод что разница обусловлена разницей во взаимном реактивном сопротивлении жил, из-за того что между фазовыми токами разный угол в случаи прямой и нулевой последовательности. А вот что с активным сопротивлением? Почему оно разное? Это ведь просто базовый параметр зависящий восновном от материала и размера жилы.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 28.12.2018, 19:48
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3983
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Olegich71 @ 27.12.2018, 20:59) *
...А вот что с активным сопротивлением? Почему оно разное? Это ведь просто базовый параметр, зависящий в основном от материала и размера жилы.

Уважаемый Olegich71! Вы совсем запутались в данном вопросе, поэтому сделали для себя неправильные выводы. Для начала предлагаю Вам перейти по этой ссылке.
Если ничего не поняли, то прочтите вот эту статью.
Если и теперь Вам ничего непонятно - бросьте это "грязное" дело и займитесь чем-нибудь другим...


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olegich71
сообщение 29.12.2018, 2:01
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 121
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 34793



Спасибо, гуглить я сам умею. Рад что вам всё понятно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 30.12.2018, 19:36
Сообщение #4





Гости






Первая ссылка - чушь полнейшая. Для понимания второй нужно иметь какие-то понятия в ТОЭ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olegich71
сообщение 31.12.2018, 2:01
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 121
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 34793



Цитата(Гость @ 30.12.2018, 19:36) *
Первая ссылка - чушь полнейшая. Для понимания второй нужно иметь какие-то понятия в ТОЭ.


Первая ссылка хорошая, сам её читал, но она не отвечает на мой вопрос.
Вторая отвечает, но очень вскользь (о токах в экране), поэтому хотел услышать мнение людей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 29.1.2019, 13:57
Сообщение #6


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Если вы понимаете суть расчета потерь напряжения в трехфазной и однофазной сети, то ответ будет очевиден. Потому, что в нормальном 3ф режиме в расчете участвует только 1 провод, потому, что обратный ток течет в разные периоды времени по 2 или одному из оставшихся фазных проводов и посути потери в них уже учтены. А вот в 1ф режиме нужно учитывать сопротивление обратного проводника.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olegich71
сообщение 5.2.2019, 18:39
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 121
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 34793



Цитата(Pantryk @ 29.1.2019, 13:57) *
Если вы понимаете суть расчета потерь напряжения в трехфазной и однофазной сети, то ответ будет очевиден. Потому, что в нормальном 3ф режиме в расчете участвует только 1 провод, потому, что обратный ток течет в разные периоды времени по 2 или одному из оставшихся фазных проводов и посути потери в них уже учтены. А вот в 1ф режиме нужно учитывать сопротивление обратного проводника.


В паспорте указывается сопротивление нулевой последовательности на 1км 3ф кабеля. Как оно может учитывать сопротивление обратного проводника? При 1ф КЗ "обратным" проводником вообще будет земля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 6.2.2019, 10:05
Сообщение #8


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Про какой именно кабель идет речь (по конструкции). Возможно обратным проводником считают экран или броню. Если в качестве "обратного проводника" принимать только землю, то сопротивление нулевой последовательности будет зависеть схем соединения трансформаторов на концах линии и говорить в таком случае о сопротивлении нулевой последовательности применительно только к кабелю бессмысленно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Посторонним_*
сообщение 6.2.2019, 10:59
Сообщение #9





Гости






Цитата(Olegich71 @ 5.2.2019, 18:39) *
При 1ф КЗ "обратным" проводником вообще будет земля.

В цепи с изолированной нейтралью замыкание фазы на землю - не КЗ. Ток - емкостной.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olegich71
сообщение 6.2.2019, 12:28
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 121
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 34793



Цитата(Pantryk @ 6.2.2019, 10:05) *
... и говорить в таком случае о сопротивлении нулевой последовательности применительно только к кабелю бессмысленно.


Вот мы и подобрались к сути моего вопроса. А заключается он в том, что я думал так же, что сопротивление нулевой последовательности кабеля это бесмыссленно, но спецификации продолжают твердить обратное. Очевидно, есть какая-то разница в нагреве/сопротивлении при протекании тока по одной фазе или по всем трём сразу. Пока я для себя сделал вывод что это связано с тем, как магнитные поля жил наводят токи в медном экране и в свою очередь это влияет на нагрев. Получается он выше в случае 1ф тока.

Мой кабель 3ф 35кВ 185mm2, но это справедливо для всех кабелей которые я проверил в том числе низкого напряжения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 6.2.2019, 14:01
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3983
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Olegich71 @ 6.2.2019, 12:28) *
...магнитные поля жил наводят токи в медном экране...
Уважаемый Olegich71! Назовите, пожалуйста, марку Вашего кабеля с "медным экраном" - просто интересно! icon_smile.gif
Что касается Вашего вопроса: для начала попробуйте понять, что такое напряжение прямой, обратной и нулевой последовательности, а затем, что такое сопротивление прямой, обратной и нулевой последовательности и Вам всё станет ясно...

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 6.2.2019, 14:08


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 6.2.2019, 14:46
Сообщение #12


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Я все же думаю, что это сопротивление жила- экран
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 6.2.2019, 14:55
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Цитата(Посторонним @ 6.2.2019, 10:59) *
В цепи с изолированной нейтралью замыкание фазы на землю - не КЗ. Ток - емкостной.

Любое не запланированное соединение фазных проводников с землей или между собой является КЗ. А вот величина тока КЗ зависит от режима работы нейтрали трансформатора. И, как вы правильно заметили, при 1-фазном замыкании на землю в сетях с изолированной нейтралью ток 1-фазного КЗ на землю зависит от емкости неповрежденных фазных проводников линии относительно земли, но это всё равно КЗ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olegich71
сообщение 6.2.2019, 16:48
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 121
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 34793



Прикрепленный файл  Prysmian_33kV_CU.pdf ( 50.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 189
Цитата(Ваня Иванов @ 6.2.2019, 14:01) *
Уважаемый Olegich71! Назовите, пожалуйста, марку Вашего кабеля с "медным экраном" - просто интересно! icon_smile.gif
Что касается Вашего вопроса: для начала попробуйте понять, что такое напряжение прямой, обратной и нулевой последовательности, а затем, что такое сопротивление прямой, обратной и нулевой последовательности и Вам всё станет ясно...

Спецификации кабеля приложил.

Если вы действительно понимаете о чем говорите, то объясните, а не намекайте.

Цитата(Pantryk @ 6.2.2019, 14:46) *
Я все же думаю, что это сопротивление жила- экран

Выглядит что это свойство самой жилы. Однофазный ток вообще не обязательно пойдёт в экран, а если пойдёт, то может по разному распределиться между экраном и землёй.

Сообщение отредактировал Olegich71 - 6.2.2019, 17:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 6.2.2019, 18:10
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3983
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Olegich71 @ 6.2.2019, 16:48) *
...Если вы действительно понимаете о чем говорите, то объясните, а не намекайте...
Уважаемый Olegich71! Я уже устал объяснять Вам азбучные истины.
Цитирую: "Активные и индуктивные сопротивления нулевой последовательности заметно отличаются от тех же сопротивлений прямой последовательности, что объясняется различием путей прохождения токов прямой и нулевой последовательностей. По результатам данных таблиц видно выполнение следующих закономерностей: 1) при токе прямой (обратной) последовательности взаимоиндукция с другими фазами кабельной линии уменьшает сопротивление фазы; 2) при токе нулевой последовательности взаимоиндукция с другими фазами кабельной линии увеличивает сопротивление фазы." Информация взята отсюда (ссылка).


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olegich71
сообщение 6.2.2019, 18:30
Сообщение #16


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 121
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 34793



Цитата(Ваня Иванов @ 6.2.2019, 18:10) *
Уважаемый Olegich71! Я уже устал объяснять Вам азбучные истины.
Цитирую: "... 2) при токе нулевой последовательности взаимоиндукция с другими фазами кабельной линии увеличивает сопротивление фазы."

Всё замечательно, только речь здесь о реактивном сопротивлении (с которым всё понятно), а мой вопрос об активном. В этом то и суть. Если это действительно магнитное действие то как оно влияет на активное сопротивление?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 6.2.2019, 19:26
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3983
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Olegich71 @ 6.2.2019, 18:30) *
Всё замечательно, только речь здесь о реактивном сопротивлении (с которым всё понятно), а мой вопрос об активном. В этом то и суть. Если это действительно магнитное действие то как оно влияет на активное сопротивление?
Уважаемый Olegich71! Приведу ещё одну цитату из той же статьи: "Активное сопротивление прямой последовательности для системы заземления экранов в двух точках заметно больше таковых для двух других систем заземления экранов, что обусловливается наличием дополнительных потерь в экранах кабелей".
Вы внимательнее читайте, вникайте и делайте правильные выводы. Я же по-человечески Вас просил разобраться с вопросом, что такое сопротивление прямой, обратной и нулевой последовательности, но Вы упорно не желаете меня слушать! Объясняю "на пальцах" сущность метода симметричных составляющих, применяемого для расчётов токов короткого замыкания... Да что я с Вами, как с маленьким здесь няньчусь, возьмите и сами найдите!


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olegich71
сообщение 6.2.2019, 20:40
Сообщение #18


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 121
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 34793



Цитата(Ваня Иванов @ 6.2.2019, 19:26) *
Уважаемый Olegich71! Приведу ещё одну цитату из той же статьи: "Активное сопротивление прямой последовательности для системы заземления экранов в двух точках заметно больше таковых для двух других систем заземления экранов, что обусловливается наличием дополнительных потерь в экранах кабелей".
Вы внимательнее читайте, вникайте и делайте правильные выводы. Я же по-человечески Вас просил разобраться с вопросом, что такое сопротивление прямой, обратной и нулевой последовательности, но Вы упорно не желаете меня слушать! Объясняю "на пальцах" сущность метода симметричных составляющих, применяемого для расчётов токов короткого замыкания... Да что я с Вами, как с маленьким здесь няньчусь, возьмите и сами найдите!

Вот, чувствую наконец-то мы ближе к делу. Только ничего, что про токи в экранах я писал 5 сообщений назад? Вместо того, чтобы умничать не по делу, могли просто согласиться.

Всё равно должен заметить что ваша цитата не о сравнении прямой и нулевой последовательности, а о том что авктивное сопротивление прямой последовательности будет больше если заземлить экраны с 2х сторон. Но будем считать что это близко к обяснению.

А метод симметричных составляющих здесь вообще не при чём, эти сопротивления можно просто назвать сопротивление, когда ток течёт только в одной фазе или сопротивление, когда ток течёт в 3х фазах.

Сообщение отредактировал Olegich71 - 6.2.2019, 21:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 7.2.2019, 1:17
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3983
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Olegich71 @ 6.2.2019, 20:40) *
...А метод симметричных составляющих здесь вообще не при чём...
Уважаемый Olegich71! Если по-Вашему "метод симметричных составляющих здесь вообще не при чём", тогда нам больше не о чем вести разговор, но я всё же попытаюсь хоть как-то прояснить ситуацию.
По этому поводу вспомнился аналогичный случай. Однажды мой знакомый механик попросил объяснить, как переменный ток течёт по проводам. Говорил он буквально следующее: "Я понимаю, как течёт постоянный ток - этот ток графически изображается прямой линией и провод - тоже прямой, здесь всё понятно! Но как синусоидальный переменный ток может "протиснуться" внутри прямого провода, хоть убей не пойму!" durak.gif
Тогда мне пришлось долго и нудно ему объяснять, что синусоида - это всего лишь условное графическое изображение переменного тока на бумаге, но в действительности всё совсем иначе... duel-1.gif
Так и с Вашим вопросом! Все эти напряжения, сопротивления, токи, векторы прямой, обратной и нулевой последовательности, применяемые в методе симметричных составляющих, придуманы условно для более простого выполнения расчётов токов КЗ в несимметричных цепях. В действительности же нет никаких векторов прямой, обратной и нулевой последовательности, как не существует никаких напряжений, токов, сопротивлений прямой, обратной и нулевой последовательности. Всё это - условные понятия, придуманные хитрыми физиками и математиками для выполнения общих теоретических расчётов, но которые позволяют получить значения токов КЗ, приблизительно равные их действительным значениям с какой-то погрешностью. Однако истинное значение ни этих величин, ни реальных токов КЗ не знает никто! Есть какие-то экспериментальные данные, полученные опытным путём и накопленные на протяжении достаточно большого времени, под которые затем физиками-теоретиками сочиняется та или иная феноменологическая теория, позволяющая с той или иной степенью достоверности описывать наблюдаемое явление...
Теперь Вы поняли? Только прошу Вас больше никогда не путать активное омическое сопротивление жил кабеля постоянному току с активным сопротивлением прямой, обратной и нулевой последовательности - это разные физические величины, которые нельзя "механически" отождествлять друг с другом.

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 7.2.2019, 1:27


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olegich71
сообщение 7.2.2019, 13:12
Сообщение #20


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 121
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 34793



Цитата(Ваня Иванов @ 7.2.2019, 1:17) *
Уважаемый Olegich71! Если по-Вашему "метод симметричных составляющих здесь вообще не при чём", тогда нам больше не о чем вести разговор, но я всё же попытаюсь хоть как-то прояснить ситуацию.

Вот вы странный человек, иногда не объясняете когда просят, а иногда объясняете когда не просят.

Я не вижу как метод математического разложения несимметричных векторов позволит кому-то понять физический процесс основанный на взаимодействии магнитных полей. Весь смысл слова "нулевой последовательности" лишь означает протекание тока в фазе, который НЕ возвращается по другим фазным проводникам. Всё. С точки зрения физики это больше ничего не значит. Мне не нужно раскладывать векторы, мне было нужно понять физику.

В любом случае всем спасибо, я думаю вопрос можно считать закрытым.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2025, 12:33
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены