![]() Сопротивление нулевой последовательности |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Сопротивление нулевой последовательности |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 ![]() |
Добрый день!
Теоретический вопрос. Хотелось бы понять почему обычно у высоковольтных кабелей пасспортное активное сопротивление нулевой последовательности намного больше, чем активное сопротивление прямой последовательности? С реактивным сопротивлением для себя я сделал вывод что разница обусловлена разницей во взаимном реактивном сопротивлении жил, из-за того что между фазовыми токами разный угол в случаи прямой и нулевой последовательности. А вот что с активным сопротивлением? Почему оно разное? Это ведь просто базовый параметр зависящий восновном от материала и размера жилы. Спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3983 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...А вот что с активным сопротивлением? Почему оно разное? Это ведь просто базовый параметр, зависящий в основном от материала и размера жилы. Уважаемый Olegich71! Вы совсем запутались в данном вопросе, поэтому сделали для себя неправильные выводы. Для начала предлагаю Вам перейти по этой ссылке. Если ничего не поняли, то прочтите вот эту статью. Если и теперь Вам ничего непонятно - бросьте это "грязное" дело и займитесь чем-нибудь другим... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 ![]() |
Спасибо, гуглить я сам умею. Рад что вам всё понятно.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Первая ссылка - чушь полнейшая. Для понимания второй нужно иметь какие-то понятия в ТОЭ.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Если вы понимаете суть расчета потерь напряжения в трехфазной и однофазной сети, то ответ будет очевиден. Потому, что в нормальном 3ф режиме в расчете участвует только 1 провод, потому, что обратный ток течет в разные периоды времени по 2 или одному из оставшихся фазных проводов и посути потери в них уже учтены. А вот в 1ф режиме нужно учитывать сопротивление обратного проводника.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 ![]() |
Если вы понимаете суть расчета потерь напряжения в трехфазной и однофазной сети, то ответ будет очевиден. Потому, что в нормальном 3ф режиме в расчете участвует только 1 провод, потому, что обратный ток течет в разные периоды времени по 2 или одному из оставшихся фазных проводов и посути потери в них уже учтены. А вот в 1ф режиме нужно учитывать сопротивление обратного проводника. В паспорте указывается сопротивление нулевой последовательности на 1км 3ф кабеля. Как оно может учитывать сопротивление обратного проводника? При 1ф КЗ "обратным" проводником вообще будет земля. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Про какой именно кабель идет речь (по конструкции). Возможно обратным проводником считают экран или броню. Если в качестве "обратного проводника" принимать только землю, то сопротивление нулевой последовательности будет зависеть схем соединения трансформаторов на концах линии и говорить в таком случае о сопротивлении нулевой последовательности применительно только к кабелю бессмысленно.
|
![]() |
|
Гость_Посторонним_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 ![]() |
... и говорить в таком случае о сопротивлении нулевой последовательности применительно только к кабелю бессмысленно. Вот мы и подобрались к сути моего вопроса. А заключается он в том, что я думал так же, что сопротивление нулевой последовательности кабеля это бесмыссленно, но спецификации продолжают твердить обратное. Очевидно, есть какая-то разница в нагреве/сопротивлении при протекании тока по одной фазе или по всем трём сразу. Пока я для себя сделал вывод что это связано с тем, как магнитные поля жил наводят токи в медном экране и в свою очередь это влияет на нагрев. Получается он выше в случае 1ф тока. Мой кабель 3ф 35кВ 185mm2, но это справедливо для всех кабелей которые я проверил в том числе низкого напряжения. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3983 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...магнитные поля жил наводят токи в медном экране... Уважаемый Olegich71! Назовите, пожалуйста, марку Вашего кабеля с "медным экраном" - просто интересно! ![]() Что касается Вашего вопроса: для начала попробуйте понять, что такое напряжение прямой, обратной и нулевой последовательности, а затем, что такое сопротивление прямой, обратной и нулевой последовательности и Вам всё станет ясно... Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 6.2.2019, 14:08 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Я все же думаю, что это сопротивление жила- экран
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
В цепи с изолированной нейтралью замыкание фазы на землю - не КЗ. Ток - емкостной. Любое не запланированное соединение фазных проводников с землей или между собой является КЗ. А вот величина тока КЗ зависит от режима работы нейтрали трансформатора. И, как вы правильно заметили, при 1-фазном замыкании на землю в сетях с изолированной нейтралью ток 1-фазного КЗ на землю зависит от емкости неповрежденных фазных проводников линии относительно земли, но это всё равно КЗ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 ![]() |
![]() Уважаемый Olegich71! Назовите, пожалуйста, марку Вашего кабеля с "медным экраном" - просто интересно! ![]() Что касается Вашего вопроса: для начала попробуйте понять, что такое напряжение прямой, обратной и нулевой последовательности, а затем, что такое сопротивление прямой, обратной и нулевой последовательности и Вам всё станет ясно... Спецификации кабеля приложил. Если вы действительно понимаете о чем говорите, то объясните, а не намекайте. Я все же думаю, что это сопротивление жила- экран Выглядит что это свойство самой жилы. Однофазный ток вообще не обязательно пойдёт в экран, а если пойдёт, то может по разному распределиться между экраном и землёй. Сообщение отредактировал Olegich71 - 6.2.2019, 17:00 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3983 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Если вы действительно понимаете о чем говорите, то объясните, а не намекайте... Уважаемый Olegich71! Я уже устал объяснять Вам азбучные истины. Цитирую: "Активные и индуктивные сопротивления нулевой последовательности заметно отличаются от тех же сопротивлений прямой последовательности, что объясняется различием путей прохождения токов прямой и нулевой последовательностей. По результатам данных таблиц видно выполнение следующих закономерностей: 1) при токе прямой (обратной) последовательности взаимоиндукция с другими фазами кабельной линии уменьшает сопротивление фазы; 2) при токе нулевой последовательности взаимоиндукция с другими фазами кабельной линии увеличивает сопротивление фазы." Информация взята отсюда (ссылка). -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 ![]() |
Уважаемый Olegich71! Я уже устал объяснять Вам азбучные истины. Цитирую: "... 2) при токе нулевой последовательности взаимоиндукция с другими фазами кабельной линии увеличивает сопротивление фазы." Всё замечательно, только речь здесь о реактивном сопротивлении (с которым всё понятно), а мой вопрос об активном. В этом то и суть. Если это действительно магнитное действие то как оно влияет на активное сопротивление? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3983 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Всё замечательно, только речь здесь о реактивном сопротивлении (с которым всё понятно), а мой вопрос об активном. В этом то и суть. Если это действительно магнитное действие то как оно влияет на активное сопротивление? Уважаемый Olegich71! Приведу ещё одну цитату из той же статьи: "Активное сопротивление прямой последовательности для системы заземления экранов в двух точках заметно больше таковых для двух других систем заземления экранов, что обусловливается наличием дополнительных потерь в экранах кабелей".Вы внимательнее читайте, вникайте и делайте правильные выводы. Я же по-человечески Вас просил разобраться с вопросом, что такое сопротивление прямой, обратной и нулевой последовательности, но Вы упорно не желаете меня слушать! Объясняю "на пальцах" сущность метода симметричных составляющих, применяемого для расчётов токов короткого замыкания... Да что я с Вами, как с маленьким здесь няньчусь, возьмите и сами найдите! -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 ![]() |
Уважаемый Olegich71! Приведу ещё одну цитату из той же статьи: "Активное сопротивление прямой последовательности для системы заземления экранов в двух точках заметно больше таковых для двух других систем заземления экранов, что обусловливается наличием дополнительных потерь в экранах кабелей". Вы внимательнее читайте, вникайте и делайте правильные выводы. Я же по-человечески Вас просил разобраться с вопросом, что такое сопротивление прямой, обратной и нулевой последовательности, но Вы упорно не желаете меня слушать! Объясняю "на пальцах" сущность метода симметричных составляющих, применяемого для расчётов токов короткого замыкания... Да что я с Вами, как с маленьким здесь няньчусь, возьмите и сами найдите! Вот, чувствую наконец-то мы ближе к делу. Только ничего, что про токи в экранах я писал 5 сообщений назад? Вместо того, чтобы умничать не по делу, могли просто согласиться. Всё равно должен заметить что ваша цитата не о сравнении прямой и нулевой последовательности, а о том что авктивное сопротивление прямой последовательности будет больше если заземлить экраны с 2х сторон. Но будем считать что это близко к обяснению. А метод симметричных составляющих здесь вообще не при чём, эти сопротивления можно просто назвать сопротивление, когда ток течёт только в одной фазе или сопротивление, когда ток течёт в 3х фазах. Сообщение отредактировал Olegich71 - 6.2.2019, 21:09 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3983 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...А метод симметричных составляющих здесь вообще не при чём... Уважаемый Olegich71! Если по-Вашему "метод симметричных составляющих здесь вообще не при чём", тогда нам больше не о чем вести разговор, но я всё же попытаюсь хоть как-то прояснить ситуацию.По этому поводу вспомнился аналогичный случай. Однажды мой знакомый механик попросил объяснить, как переменный ток течёт по проводам. Говорил он буквально следующее: "Я понимаю, как течёт постоянный ток - этот ток графически изображается прямой линией и провод - тоже прямой, здесь всё понятно! Но как синусоидальный переменный ток может "протиснуться" внутри прямого провода, хоть убей не пойму!" ![]() Тогда мне пришлось долго и нудно ему объяснять, что синусоида - это всего лишь условное графическое изображение переменного тока на бумаге, но в действительности всё совсем иначе... ![]() Так и с Вашим вопросом! Все эти напряжения, сопротивления, токи, векторы прямой, обратной и нулевой последовательности, применяемые в методе симметричных составляющих, придуманы условно для более простого выполнения расчётов токов КЗ в несимметричных цепях. В действительности же нет никаких векторов прямой, обратной и нулевой последовательности, как не существует никаких напряжений, токов, сопротивлений прямой, обратной и нулевой последовательности. Всё это - условные понятия, придуманные хитрыми физиками и математиками для выполнения общих теоретических расчётов, но которые позволяют получить значения токов КЗ, приблизительно равные их действительным значениям с какой-то погрешностью. Однако истинное значение ни этих величин, ни реальных токов КЗ не знает никто! Есть какие-то экспериментальные данные, полученные опытным путём и накопленные на протяжении достаточно большого времени, под которые затем физиками-теоретиками сочиняется та или иная феноменологическая теория, позволяющая с той или иной степенью достоверности описывать наблюдаемое явление... Теперь Вы поняли? Только прошу Вас больше никогда не путать активное омическое сопротивление жил кабеля постоянному току с активным сопротивлением прямой, обратной и нулевой последовательности - это разные физические величины, которые нельзя "механически" отождествлять друг с другом. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 7.2.2019, 1:27 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 ![]() |
Уважаемый Olegich71! Если по-Вашему "метод симметричных составляющих здесь вообще не при чём", тогда нам больше не о чем вести разговор, но я всё же попытаюсь хоть как-то прояснить ситуацию. Вот вы странный человек, иногда не объясняете когда просят, а иногда объясняете когда не просят. Я не вижу как метод математического разложения несимметричных векторов позволит кому-то понять физический процесс основанный на взаимодействии магнитных полей. Весь смысл слова "нулевой последовательности" лишь означает протекание тока в фазе, который НЕ возвращается по другим фазным проводникам. Всё. С точки зрения физики это больше ничего не значит. Мне не нужно раскладывать векторы, мне было нужно понять физику. В любом случае всем спасибо, я думаю вопрос можно считать закрытым. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2025, 12:33 |
|
![]() |