Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Каким эл.кабелем запитать ДРЛ светильники в цеху
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"
Страницы: 1, 2


Из России
с2н5он, От 3М - навечно закрывают.
Кому показал как ставить - образец только выкидывать.
Костян челябинский
Цитата(Из России @ 23.1.2019, 21:39) *
с2н5он, От 3М - навечно закрывают.
Кому показал как ставить - образец только выкидывать.

И жилу подрезают. Ага. Отличная вещь.
uhti3
Цитата(Костян челябинский @ 23.1.2019, 20:20) *
И жилу подрезают. Ага. Отличная вещь.

'это плохо если подрезают( Вот почему орехи имеют такой дутый корпус? могли бы поменьше сделать
с2н5он
есть и чуть меньше
по идее можете убрать корпус, а железо покрыть жидкой изоляцией
uhti3
Цитата(с2н5он @ 23.1.2019, 22:37) *
есть и чуть меньше
по идее можете убрать корпус, а железо покрыть жидкой изоляцией

ну точно ни какой жиждкой, защита от "дурака" нужна в виде корпуса..

что за производитель ореха на фото?
с2н5он
Schneider Electric
ОАО «ПЭМИ» Ростов на Дону и
и другие
savelij®
Цитата(с2н5он @ 24.1.2019, 0:11) *
и другие

А ещё есть и беленькие... icon_wink.gif
uhti3
Уверьте меня: кабель сечением 2,5 не будет греться если подключить 6 светильников (по 7А каждый)? Схема А-В-С-А-В-С.
3 фазы 380в
savelij®
А как уверить то? Посчитать за Вас?... icon_wink.gif
Гость сочувствующий
Цитата(uhti3 @ 28.1.2019, 23:05) *
... кабель сечением 2,5 не будет греться если подключить 6 светильников ... Схема А-В-С-А-В-С.
3 фазы 380в

Давайте прикинем: на одну фазу у нас будет два светильника. Пусковой ток - 2х7,15=14,30 А. Рабочий ток - 2х3,25=6,50 А.
Берите ВВГнг 5х2,5 (можно КВВГнг 5х2,5), крепите его на трос без гофры, используйте "орехи" и не парьтесь!
uhti3
Цитата(Гость сочувствующий @ 29.1.2019, 3:43) *
Давайте прикинем: на одну фазу у нас будет два светильника. Пусковой ток - 2х7,15=14,30 А. Рабочий ток - 2х3,25=6,50 А.
Берите ВВГнг 5х2,5 (можно КВВГнг 5х2,5), крепите его на трос без гофры, используйте "орехи" и не парьтесь!

очень благодарен вам! сам пытался посчитать в онлайн калькуляторах -не получилось с наскока.
Осталось в электромонтаже выбрать производителя кабеля и купить бухту 100м. провод к тросц обычными хомутиками крепить? или есть какие то зажимы хитрые?
Гость сочувствующий
Цитата(uhti3 @ 29.1.2019, 10:50) *
... провод к тросц обычными хомутиками крепить? ...

Крепите подходящими по размеру хомутиками
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.