Каким эл.кабелем запитать ДРЛ светильники в цеху

uhti3
сообщение 29.1.2019, 10:50
Сообщение #61


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 4.11.2018
Пользователь №: 54867



Цитата(Гость сочувствующий @ 29.1.2019, 3:43) *
Давайте прикинем: на одну фазу у нас будет два светильника. Пусковой ток - 2х7,15=14,30 А. Рабочий ток - 2х3,25=6,50 А.
Берите ВВГнг 5х2,5 (можно КВВГнг 5х2,5), крепите его на трос без гофры, используйте "орехи" и не парьтесь!

очень благодарен вам! сам пытался посчитать в онлайн калькуляторах -не получилось с наскока.
Осталось в электромонтаже выбрать производителя кабеля и купить бухту 100м. провод к тросц обычными хомутиками крепить? или есть какие то зажимы хитрые?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.1.2019, 11:03
Сообщение #62





Гости






Цитата(uhti3 @ 29.1.2019, 10:50) *
... провод к тросц обычными хомутиками крепить? ...

Крепите подходящими по размеру хомутиками