Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 4.11.2018 Пользователь №: 54867 ![]() |
Давайте прикинем: на одну фазу у нас будет два светильника. Пусковой ток - 2х7,15=14,30 А. Рабочий ток - 2х3,25=6,50 А. Берите ВВГнг 5х2,5 (можно КВВГнг 5х2,5), крепите его на трос без гофры, используйте "орехи" и не парьтесь! очень благодарен вам! сам пытался посчитать в онлайн калькуляторах -не получилось с наскока. Осталось в электромонтаже выбрать производителя кабеля и купить бухту 100м. провод к тросц обычными хомутиками крепить? или есть какие то зажимы хитрые? |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#62
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |