Цитата(Leshich @ 14.11.2018, 11:10)

Вы писали что ноль обгорел так и не объяснили как проверить и что делать?
Способ 1.
Ваша ресанта подойдёт.
Откидываем отходящие к розетке линии от автомата, предварительно сняв напряжение с щита
Снимаем розетку, скручиваем там вместе ноль и фазу
Берём ресанту, режима прозвонки в вашей модели нет, поэтому ставим на измерение сопротивления
Прикладываем щупы к откинутым ноле и фазе в щите, если прибор показывает "0" или очень близкое к нему значение - значит линия целая, если стремиться к бесконечности или показывает верхние пределы значений - значит ноль отгорел. Наличие фазы на розетке, я так понимаю, вы проверили.
Всё проводим с ПОЛНОСТЬЮ снятым напряжением в щите.
Есть и второй способ, но поскольку Вы с электричеством работаели не часто - применять его не стоит. Снимаем напругу с щитка, закорачиваем фазу и ноль в розетке, ноль кабеля в щите откидываем, фазу кабеля оставляем на автомате, включаем эл-во в щите и смотрим, есть ли напруга на откинутом нуле.