Kum_15
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВсем здравствуйте!
Назрел ремонт. Собираю щиток. Будет примерно такой, как показано на фото, т.к. собирать буду сам, то возникли некоторые вопросы.

А именно:
1. возможно, будет установлено УЗО на санузел, поэтому интересует каким номиналом брать? Цена ошибки слишком большая. С токами утечки вроде разобрался, 10мА на мокрую зону.(?)
2. УЗМ, тоже непонятно с номиналом. 63А сгодится, если вводной автомат на 50А? или поискать меньшим номиналом? Какое посоветует из приведенных?

За схему сильно не пинайте, все эти навороты-безопасность мне не то чтобы не нужна, но слишком дорого получается.
Из России
Советую сразу написать номинал автоматов для бойлера, духовки и пр.
Так можно рассчитать/прикинуть и про УЗО и про УЗМ.
Например, бойлер может быть 1 кВт, а может быть 10 кВт. Накопительный/проточный...
Духовка 2 кВт или 5 кВт. Остальное тоже надо "обсчитать".
Успехов!
moshkarow
Цитата(Kum_15 @ 19.10.2018, 18:28) *
Цена ошибки слишком большая.

Диф. автомат NXBLE-63Y 1P+N 10А 10mA электронный тип AС, х-ка D, 4.5kA (CHINT) - Цена: 693
ДДиф. автомат NXBLE-63Y 1P+N 63А 10mA электронный тип AС, х-ка С, 4.5kA (CHINT)- Цена: 739
Диф. автомат NXBLE-63Y 1P+N 32А 10mA электронный тип AС, х-ка С, 4.5kA (CHINT) -Цена: 693
Из России
Уже новая картина. Уже лучше.
Стиралка на 32 А... Это для квартиры или промышленная?
moshkarow
http://eepurl.com/bxmKz5
Kum_15
Цитата(Из России @ 19.10.2018, 22:41) *
Уже новая картина. Уже лучше.
Стиралка на 32 А... Это для квартиры или промышленная?

Стиралка обычная. Зеленая графа в 25А, ошибся. Хотя и 25А видимо с большим запасом будет
moshkarow
для примера
savelij®
Цитата(Kum_15 @ 19.10.2018, 18:28) *
Назрел ремонт. Собираю щиток.

А в раздел профессионалов как занесло?... icon_wink.gif

Тема перемещена.

В догон.
При вводном АВ 50А УЗМ51 уживется спокойно...
Номиналы автоматов стоит пересмотреть... причём, все.
Kum_15
Цитата(savelij® @ 20.10.2018, 6:06) *
Номиналы автоматов стоит пересмотреть... причём, все.

Большиваты, да?
Костян челябинский
Большеваты
Kum_15
Цитата(Костян челябинский @ 20.10.2018, 9:44) *
Большеваты

А даже если брать с запасом, то тоже большеваты?
Костян челябинский
Что значит с запасом? В смысле кабель выдерживает 18 ампер, допустим, а вы ставите автоматы на 20? И когда кабель плавится уже, автомату это пофиг? Это вы подразумеваете "с запасом"?
Kum_15
Цитата(Костян челябинский @ 20.10.2018, 9:55) *
Что значит с запасом? В смысле кабель выдерживает 18 ампер, допустим, а вы ставите автоматы на 20? И когда кабель плавится уже, автомату это пофиг? Это вы подразумеваете "с запасом"?

можно же чуть квадратнее кабель взять, или я ошибаюсь?
razread
Зачем вам так заморачиваться с сечениями и ставить такие мощные автоматы? Какие 32 на кондиционер? Как практика показывает вполне хватает 2,5 меди на розетки и 1,5 на освещение. А автоматы С10, С16 розетки, В6 освещение. Максимум ставят С25 или С32 на электроплиту с духовкой или обогревательный котёл и тянут 4 меди, но там и розетка специальная ставится, обычная сгорит. Простые розетки должны держать максимум 16А, но дешёвые больше 10 при длительной нагрузке начинают плавится))

Свет 20А?))) Это где то 4 кВт)) Вы себе хоть можете представить освещение в комнате на 4 кВт)) 40 лампочек на 100Вт))
Kum_15
Цитата(razread @ 20.10.2018, 21:28) *
Зачем вам так заморачиваться с сечениями и ставить такие мощные автоматы? Какие 32 на кондиционер? Как практика показывает вполне хватает 2,5 меди на розетки и 1,5 на освещение. А автоматы С10, С16 розетки, В6 освещение. Максимум ставят С25 или С32 на электроплиту с духовкой или обогревательный котёл и тянут 4 меди, но там и розетка специальная ставится, обычная сгорит. Простые розетки должны держать максимум 16А, но дешёвые больше 10 при длительной нагрузке начинают плавится))

Свет 20А?))) Это где то 4 кВт)) Вы себе хоть можете представить освещение в комнате на 4 кВт)) 40 лампочек на 100Вт))

в данный момент в квартире, где я проживаю автомат на 40А стоит на плитку. Вот картинка. П - плита. М - стиралка. Остальное свет, розетки и общий.
Сейчас посмотрел в бумажках, максимальная мощность плиты, 8,2 кВт, получается 40А автомат тика-в-тику подходит? на 32 уже было бы мало?
Aleksandrspb
Вам уже всё объяснили. И "в квартире где живёте" розеточные автоматы завышенны- всё будет хорошо - если не перегружать розетки, но иначе всё может быть оочень иначе...
На плиту да- при такой полной мощности по 1 фазе 40А и нужен. И отдельная линия 6мм²... И понимание ответственности.