Цитата(Гость сочувствующий @ 11.9.2018, 11:08)

Олега, просвети пожалуйста: или я от жизни отстал, или не догоняюсь ... А что, жилу колечком нельзя согнуть? Контакт обязательно втычным должен быть? Может какой-то новый норматив есть на это дело?
Да я и сам такой же, отсталый, уже про колечко выше вспоминал ))
В данном руководстве "штырек" появился ввиду принятой меры против распушения многожильного проводника - опрессовки. Законом не запрещено использовать иные меры.
Цитата(rosck @ 11.9.2018, 9:08)

1.Вам тепловой расчет сделать?
2. Зачем?
1. Да ))
2. Для справедливости (объективности).
Цитата(rosck @ 11.9.2018, 9:08)

..общее сопротивление снизится на 25%. Соответственно на столько уменьшится потери в кабеле. Нагрев кабеля снизится.
По закону Джоуля-Ленца тепло на каждом из параллельных проводниках снизится в 4 раза. Этим создаются более благоприятные условия охлаждения для непараллельного проводника.
Согласен, в сумме количество тепла в кабеле остается 75% от исходного.
Цитата(rosck @ 11.9.2018, 9:08)

.. пропускная способность не запаралеленой жилы вырастет не сильно..
А много ли надо, что бы вписаться в норму ?
Плита кушает 32,75А. Для 2-х проводной меди 2,5 на воздухе Iдд=33А (по каталогам). Для однопроводной 40А.