Цитата(rosck @ 10.9.2018, 20:26) *
Указан оптимальный размер проводника который удобно зажать клемником. Скорее всего не минимальный а максимальный размер. ...

Сколько раз убеждался - сколько людей, столько мнений: все смотрят на один и тот же рисунок а видят по-разному! Вроде всё чётко нарисовано, размерные стрелки направленные встречно, указывают диаметр провода. Тут же над вертикальной верхней стрелке выноске надпись: min 2,5 mm! Кто ещё что увидел?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 10.9.2018, 21:10
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Алескандр @ 9.9.2018, 18:32) *
индукционная плита, потребляемая мощность ( правда на максимуме) 7.2 кВт. подключение однофазное. был подведен провод 3х2.5 мм кв . один провод пошел на НОЛЬ ( 2.5 мм кв) а два были скручены вместе и пошли на фазу (5 мм кв).

Такое подключение немного снизит нагрев кабеля. Но это все равно мало. Минимально 3х4мм. И это от плиты до розетки или
до клемника на стене. Далее до шита 3х6мм. В противном случаи полноценно использовать плиту нельзя.

Цитата(savelij® @ 10.9.2018, 21:43) *
"min" все прочитали, как минимальное, а остальное.

Не заметил. Не корректно написано, если есть мин значит тогда нужно и Макс.
Думаю и на 1.5мм там нормально будет держатся. 6мм тоже обычно залазит. А вот 10мм уже вряд-ли.

Сообщение отредактировал rosck - 10.9.2018, 21:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.9.2018, 23:13
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17875
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(savelij® @ 10.9.2018, 20:43) *
штырь меньше указанного может проскочить в зазор... (см. стрелки)
... и стандартный НШПИ2,5-10 нам тут не помощник - штырь всего 2,4 мм, а необходимо минимум 2,5 мм, иначе не по феньшую руководству, с гарантии снимается ))


Цитата(rosck @ 10.9.2018, 21:10) *
Такое подключение немного снизит нагрев кабеля. Но это все равно мало.
Много или мало можно определить по конкретной величине. Немного - это сколько ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 11.9.2018, 0:28
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Олега @ 10.9.2018, 23:13) *
... и стандартный НШПИ2,5-10 нам тут не помощник ...

В подобной ситуации опрессовал НШВ 2.5 (точнее НШВИ со снятой юбкой... ну что было... icon_redface.gif ) и только половина наконечника попала под шляпку болта... а расплющилась на все 3.5 мм.
Но не ссыкатно, ибо индукционная варочная всего на 2,9 кило... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 11.9.2018, 9:08
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Олега @ 10.9.2018, 23:13) *
Много или мало можно определить по конкретной величине. Немного - это сколько ?

Вам тепловой расчет сделать?
Зачем?
При параллельной подключении, одной из жил в паралель кабеля 3х2.5, общее сопротивление снизится на 25%. Соответственно на столько уменьшится потери в кабеле. Нагрев кабеля снизится. Но пропускная способность не запаралеленой жилы вырастет не сильно. Точнее сказать трудно. Да и зачем это. Есть рекомендация завода изготовителя, ей и нужно придерживатся, а не изобретать.

Сообщение отредактировал rosck - 11.9.2018, 9:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.9.2018, 11:08
Сообщение #26





Гости






Цитата(Олега @ 10.9.2018, 23:13) *
... и стандартный НШПИ2,5-10 нам тут не помощник - штырь всего 2,4 мм, а необходимо минимум 2,5 мм, иначе не по феньшую руководству, с гарантии снимается )) ...

Олега, просвети пожалуйста: или я от жизни отстал, или не догоняюсь ... А что, жилу колечком нельзя согнуть? Контакт обязательно втычным должен быть? Может какой-то новый норматив есть на это дело?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.9.2018, 12:24
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17875
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 11.9.2018, 11:08) *
Олега, просвети пожалуйста: или я от жизни отстал, или не догоняюсь ... А что, жилу колечком нельзя согнуть? Контакт обязательно втычным должен быть? Может какой-то новый норматив есть на это дело?
Да я и сам такой же, отсталый, уже про колечко выше вспоминал ))
В данном руководстве "штырек" появился ввиду принятой меры против распушения многожильного проводника - опрессовки. Законом не запрещено использовать иные меры.


Цитата(rosck @ 11.9.2018, 9:08) *
1.Вам тепловой расчет сделать?
2. Зачем?
1. Да ))
2. Для справедливости (объективности).


Цитата(rosck @ 11.9.2018, 9:08) *
..общее сопротивление снизится на 25%. Соответственно на столько уменьшится потери в кабеле. Нагрев кабеля снизится.
По закону Джоуля-Ленца тепло на каждом из параллельных проводниках снизится в 4 раза. Этим создаются более благоприятные условия охлаждения для непараллельного проводника.
Согласен, в сумме количество тепла в кабеле остается 75% от исходного.

Цитата(rosck @ 11.9.2018, 9:08) *
.. пропускная способность не запаралеленой жилы вырастет не сильно..
А много ли надо, что бы вписаться в норму ?
Плита кушает 32,75А. Для 2-х проводной меди 2,5 на воздухе Iдд=33А (по каталогам). Для однопроводной 40А.

Сообщение отредактировал Олега - 11.9.2018, 12:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.9.2018, 12:52
Сообщение #28





Гости






Цитата(Олега @ 11.9.2018, 12:24) *
Да я и сам такой же, отсталый, уже про колечко выше вспоминал ))
В данном руководстве "штырек" появился ввиду принятой меры против распушения многожильного проводника - опрессовки. Законом не запрещено использовать иные меры. ...

Спасибо, Олега! Тут ведь в чём ещё дело, сейчас везде наконечники, опрессовка ... Дело конечно хорошее, кто спорит? Только ведь это инструмент надо приобретать или брать на прокат, да надо ещё уметь им пользоваться, а "чайнику" оно надо? Для многопроволочных жил прекрасно подходит шайба типа "звёздочка", до сих пор стоят, нареканий нет. Или их уже не производят? Недавно вроде в магазине видел.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 11.9.2018, 13:38
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Поэтому этот "чайник" (автор) давно уже потерял интерес к этой своей теме, а профи всё бьются и бьются ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 11.9.2018, 14:07
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Олега @ 11.9.2018, 13:24) *
.


1. Да ))
2. Для справедливости (объективности)

Вам нужно Вы и считайте. У меня на это времени нет

Цитата(Олега @ 11.9.2018, 13:24) *
А много ли надо, что бы вписаться в норму ?
Плита кушает 32,75А. Для 2-х проводной меди 2,5 на воздухе Iдд=33А (по каталогам). Для однопроводной 40А.

Есть и меньше. Кабель сплошь и рядом заниженного сечения. Запаса никакого нет.

Сообщение отредактировал rosck - 11.9.2018, 15:21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.9.2018, 17:58
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17875
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(rosck @ 11.9.2018, 14:07) *
Вам нужно Вы и считайте. У меня на это времени нет
Не культурно. Сам же предложил, не сделать ли расчет..
Цитата(rosck @ 11.9.2018, 9:08) *
Вам тепловой расчет сделать?



Цитата(rosck @ 11.9.2018, 14:07) *
Есть и меньше. Кабель сплошь и рядом заниженного сечения. Запаса никакого нет.
Фактическое сечение может не соответствовать номинальному, нормируется сопротивление, бородатая тема. Случаи брака-хищений не рассматриваются.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.9.2018, 18:58
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17875
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 11.9.2018, 12:52) *
Для многопроволочных жил прекрасно подходит шайба типа "звёздочка"
"Звездочками" называли и не сплошные ограничивающие (для многожилки) фасонные шайбы и стопорные (крылышками наружу, с поворотом). Делают ли - не интересовался.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 12.9.2018, 12:33
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3844
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Гость сочувствующий @ 10.9.2018, 20:51) *
Сколько раз убеждался - сколько людей, столько мнений: все смотрят на один и тот же рисунок а видят по-разному! Вроде всё чётко нарисовано, размерные стрелки направленные встречно, указывают диаметр провода. Тут же над вертикальной верхней стрелке выноске надпись: min 2,5 mm!

Мы - электрики - даже не задумываемся на смыслом слова "сечение", подразумевая в уме "площадь поперечного сечения" проводника. Однако люди других профессий так не думают, и под словом "сечение" понимают скорее форму в разрезе: круглое сечение, квадратное сечение и т.п., но никак не площадь! В подтверждение этого обратимся к толковым словарям Великого русского языка (нажмите здесь и Вам откроется истина!)

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 12.9.2018, 12:38


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2025, 10:05
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены